必须穿戴劳动保护用品 1 准备工 作 工具准备齐全 工具材料正确使用 开好作业票 开好作业票 关闭二次阀 3 泄压 打开放空阀泄压 泄压顺序及方法正确 停电(气)并解掉信号线 拆卸压力变送器 松开与导压管相连的活结或小法兰 拆卸固定在现场安装架上的U型螺栓 操作熟练 操作顺序正确 做好标识 5 安全生产 操作时限 作业完毕清理现场 拆下各配件齐全 安全搬运到检修间 在规定时间内完成 清楚力压变送器的用途 做好信号强制工作 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 未穿戴或不规范扣2-5分 每少一件扣1分 不正确扣2分/项 不清楚扣5分 未开作业票扣5分 未处理扣5分 未关闭扣5分 不正确扣5分 未停电(气)扣5分, 拆线方法不正确扣5分 未松开扣3分/处 未拆卸扣5分 操作不熟练扣1-5分 不正确扣1-5分 未做标识扣5分 不清理扣5分 有损坏从总分中扣20分 超过1分钟从总分中扣5分。超过3分钟停止操作 2 10 未泄压扣5-10分 4 10 不齐全扣5分/项 6 合 计 100 考评员签字: 年 月 日 三、浮筒液位计校验(占总分值8%) 1.考题内容与要求: ①仪表外观检查 ②校验回路正确连接 ③仪表预热和漂移检查
④电动浮筒式液位计校验(干校法) ⑤电动浮筒式液位计校验所需的相关计算 ⑥器具的检查和使用 ⑦填写校验单 ⑧安全文明操作
⑨操作时间40分钟 2.竞赛所需设备和材料 序号 设备和材料名称 电动浮筒液位计 数字多用表 标准电阻箱 电子称 标准砝码 托盘 手套 24V稳压电源 卷尺 游标卡尺 手持终端 规格型号 Masonelan 12400 FLUKE 45 ZX-36 ES—5000A 0.1g/500g 性能要求(量程、精度等) 数量 备注 1台 0.05级 1台 1台 1台 61 级 1套 1台 1副 1台 1只 1把 1台 GW GPC3030 0-5m 0-150mm ROSEMOUT HART 375 3.配分与评分标准、校验记录
仪表维修工实际操作技能试题评分表
试题名称:浮筒液位计校验 操作时间:40min
序号 考核项目 考核内容及要求 配分 1 器具检查 1 准备工作 仪表外观检查 浮筒与标准仪表的正确连接 2 正确连接 电源极性 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 用天平秤出内筒和托盘重量 用钢卷尺测量内筒长度 4 测量和计算 用游标卡尺 测量内筒直径 2 2 1 2 2 1 评分标准 检查电子称,游标卡尺,钢卷尺。未检查扣1分。 扣分 备注 检查直流稳压电源,精密电流表,直流电阻箱,未检查扣 1分 检查标准砝码,胶锤。未检查扣1分。 结构完整性检查。未检查扣1分。 检查抄录仪表铭牌的相关信息。未检查扣1分。 仪表回路连接错误,每处扣1分。 电阻箱不在250-500Ω之间扣1分。 电源极性接反扣2分。 电压调到24±1VDC。超范围扣1分。 带电接线扣1分 未检查即上电扣1分。 未向裁判通报扣1分 线路检查,回路上电 仪表通电预热5min 3 仪表预热和漂移检预热期间进行漂移检查 查 挂砝码使输出稳定在4-20 mA间某值,未作扣2分。 用胶锤轻敲仪表外壳,检查电路和机械连接,未作扣1 分 观察输出,敲击前后变化不应超过允许误差值,未作 扣1分 天平调水平。操作错误或不当扣2分。 物件必须置于天平中央。操作错误或不当扣2分。 秤出内筒和托盘重量。数据偏差±3g以上扣2分。 不能准确读数扣1分。 两端和中间三点检测。只测一点扣1分,只测一次扣2 分。 测量方法不当扣2分。 不能准确读数扣1分。 随机抽取一组ρ1、ρ2密度15 计算错误扣15分。 值,计算仪表各点校验值。 位号 5 组态 密度 零点 量程 零点校验 示值检定与超值调试 量程校验 2.5 不做此项操作或操作错误扣2.5分。 2.5 不做此项操作或操作错误扣2.5分。 2.5 不做此项操作或操作错误扣2.5分。 2.5 不做此项操作或操作错误扣2.5分。 5 5 3 对变送器进行五点校验 3 3 不做此项操作或操作错误扣5分。 不做此项操作或操作错误扣5分。 未观察线性扣3分 示值不稳定读数扣3分 未做上下行并计算出变差扣3分 6
5 5 未进行此项操作扣5分 超差扣5分。 未填写校验单扣10分 填写校验单 10 填错一个数据扣1分 数据不真实扣3分 结论不正确扣3分 使用砝码不戴手套扣1分 收砝码不放回盒内扣1分 7 安全文明作业完毕,清理现场 操作 5 结束后不断电扣1分 结束后不拆线扣1分 结束后不整理现场扣1分 反复进行全行程核查 合计 100 裁判员: 年 月 日 浮筒液位计校验记录 仪表名称 型 号 标准表名称 标准表名称 仪表精度 量 程 标准表精度 标准表精度 输 入 输 出 实 际 值 标 准 值 标 准 值 上行 下行 误差 误差 ( ) ( ) ( ) ( ) 变
差
校 验 结 果 四、直行程气动薄膜调节阀校验(占总分值15%) 1. 考题内容与要求: ① 调节阀和定位器外观检查; ② 执行机构的气密性试验; ③ 调节阀与定位器连接; ④ 调节阀与定位器联校;基本误差校验;死区校验; ⑤ 填料的更换; ⑥ 填写校验单; ⑦ 安全文明操作; ⑧ 操作时间40分钟 2.竞赛所需设备、材料及工具 序号 设备、材料及工具名称 气动薄膜调节阀 阀门定位器 电磁阀 上阀盖 仿真信号发生器 性能要求规格型号 (量程、精度等) KOSO 直行程501T KOSO EPB821 ASCO SCHT B 327 A 001 24V/DC 数量 备注 1台 1台 1台 YHS-705 1台