1.某办公建筑设有自动喷水灭火系统,该系统主要由洒水喷头、报警阀组、水流指示器等组件组成,其中直立型洒水喷头适用于______。

A.干式自动喷水系统

B.水幕系统(分隔~开式洒水喷头或水幕喷头,冷却~水幕喷头) C.预作用自动喷水系统 D.湿式自动喷水系统 E.雨淋系统(开式)

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》第6.1.4条,对于干式和预作用系统,应采用直立型或干式下垂型洒水喷头。根据第6.1.3条,对于湿式自动喷水系统,在不做吊顶的场所内设置洒水喷头,当配水支管布置在梁下时应采用直立型洒水喷头。 答案选【ACD】

2.下列关于自动喷水灭火系统报警阀组的说法中,正确的有______。

A.对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只

B.每个报警阀组供水的与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于60m

C.雨淋报警阀组的电磁阀,其入口应设过滤器

D.报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面高度为1.2m

E.水力警铃的工作压力不应小于0.05MP

解析:根据《自动喷水灭火系统设计规范》的规定,一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:

(1)湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

(2)当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。每个报警阀组供水的与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于50m。 答案选【CDE】

3.下列设置了组合分配式气体灭火系统的变配电间、计算机主机房、通信设备间等场所的组件设置错误的是______。 A.钢制管道附件内外应进行防腐处理,防腐处理宜采用符合环保要求的方式

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

D.输送气体灭火剂的管道必须采用耐腐蚀的不锈钢管或者铜管

E.当公称直径为80mm的管道连接时,应采用法兰连接。 解析:

输送气体灭火剂的管道应采用无缝钢管。

管道连接时,当公称直径小于或等于80mm时,宜采用螺纹连接,大于80mm时宜采用法兰连接。 答案选【DE】

4.下列关于加油加气站建筑防火的要求说法正确的是______。 A.加油加气站内不得设置住宿、餐饮和娱乐等设施 B.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于5m

C.锅炉宜选用额定供热量不大于140kW的小型锅炉 D.站内地面雨水可散流排出站外

E.加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设 解析:

加油加气站内不得设置经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施,A选项未提及是否是经营性的,所以错误。加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚有效高度不应小于4.5m,B选项错误。

站内地面雨水可散流排出站外。清洗油灌的污水应集中收集处理,不应直接进入排水管道。液化石油气罐的排污(排水)应采用活动式回收桶集中收集处理,严禁直接接入排水管道。答案选【CDE】