计算书
1. 编制依据
1. 《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013 2. 《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013 3. 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 4. 《钢结构设计规范》GB50017-2017
2. 工程参数
支架体系从下到上为地基、20cm厚C20满铺混凝土基础、钢管支架、14号工字钢横梁梁、10cm×5cm 的方木次梁及15mm厚竹胶板模板。为方便施工现场搭设及支架的衔接,腹板支架纵横向立杆间距均采用0.8×0.8m,梁端处采用加密布置横向0.4m,纵向0.8m,支架竖向步距统一1.2m。
箱梁参数 箱梁高度 底板厚度 腹板厚度 大湾1.8m/主线桥1.5m 0.5m 0.5m 支架参数 支模高度 最高处25m 钢管类型 水平杆钢管:φ48×3mm,立杆钢管:φ48×3mm 2kN/m 0.14kN/m 23顶板厚度 翼板厚度 0.5m 0.2--0.5m 荷载参数 永久荷载 可变荷载 新浇砼自重 面板次楞自重 施工人员 及设备荷载 24kN/m 0.3kN/m 23钢筋自重 支架自重 3kN/m 1
箱梁构造图(一)
2
箱梁构造图(二)
3
箱梁构造图(三)
4
3. 荷载验算
因翼板及底板次楞间距均采用40cm间距布置,则可按照箱梁底板位置荷载作为计算依据,若满足验算要求,则翼板位置也满足。横梁实心段、腹板位置为不利荷载处单独计算。参数:
翼板砼厚度:(0.2+0.5)/2=0.35m, 底板位置砼厚度:0.25+0.25=0.5m 梁端及腹板砼厚度:1.8m
3.1. 面板验算
3.1.1翼板及底板位置
参数:支架间距0.8m×0.8m,竖向布局1.2m,主楞间距0.8m,次楞间距40cm。
面板采用竹胶板,厚度为15mm,根据支架间距0.8布置。 面板的截面抵抗矩W= 800×15×15/6=30000mm3; 截面惯性矩I= 800×15×15×15/12=225000mm4。
面板按三跨连续梁计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距。 1、荷载计算
取均布荷载作用效应考虑。荷载计算单元为(1×0.4),底板位置砼厚为:0.5m。
钢筋砼自重荷载:26kn/m3×(0.4×0.8×0.5)=4.16kn 面板自重荷载:0.5kn/m2×(0.4×0.8)=0.16kn 施工人员及设备荷载:3kn/m2×(0.4×0.8)=0.96kn 转换为均布线荷载:
q1=(1.2×(4.16+0.16)+1.4×0.96)/(0.4)=6.528/0.4=16.32kN/m 2、强度验算
现浇箱梁满堂支架计算书