好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

压型钢板安装技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 材料要求

压型钢板规格为YX51-240-720-1.0,压型钢板质量证明书应齐全。 2 执行标准标准及规范

《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑用压型钢板》GB/T12755—91 2.3.3 基本规定

压型钢板安装应在钢结构楼层梁全部安装完成、检验合格并办理有关隐蔽手续以后进行,最好是整层施工。

压型钢板应按施工要求分区、分片吊装到施工楼层并放置稳妥,及时安装,不宜在高空过夜,必须过夜的应临时固定。

压型钢板的几何尺寸、重量及允许偏差应符合《建筑用压型钢板》GB/T12755 的要求。

2.3.3.5 压型钢板的切割应用冷作、空气等离子弧等方法切割,严禁用氧气乙炔焰切割。 3 施工准备 3.1 技术准备

(1)压型钢板的板型确认

楼承板施工之前,应当根据施工图的要求,选定符合设计规定的材料(主要是考虑用于楼承板制作的镀锌钢板的材质、板厚、力学性能、防火能力、镀锌量、压型钢板的价格等经济技术要求),板型报设计审批确认。

(2)压型钢板排布图根据已确认板型的有关技术参数绘制压型钢板排版图。简言之,所谓压型钢板排版图就是根据已经选定的板型宽度,根据结构设计的楼板承载要求及建筑分隔,在图纸上预先排布压型钢板,从而确定板材的加工长度、数量,给出材料编号和采购清单,实际施工时据此安

装压型钢板。压型钢板排版图应当包含以下内容:标准层压型钢板排版图;非标准层压型钢板排版图;标准节点作法详图;个别节点的作法详图;压型钢板编号、材料清单等。 (3)其他技术准备

1)根据设计文件、施工组织设计和压型钢板的排版图的有关要求和内容编制压型钢板施工作业指导书和有关安全、技术交底文件,根据责任范围和施工内容下发到有关工段和个人,进行严格的作业交底。

2)在铺设压型钢板之前应及时办理已经安装完毕的钢结构安装、焊接、接点处防腐等工程的隐蔽验收。 3.2 材料要求 (1)材料种类

压型钢板施工使用的材料主要有焊接材料,如E43XX 的焊条、用于局部切割的干式云石机锯片、手提式砂轮机砂轮片等。所有这些材料均应符合有关的技术、质量和安全的专门规定。

(2)规格品种由于压型钢板厚度较小,为避免施工焊接固定时焊接击穿,焊接时所采用的焊条直径可采用φ2.5mm.φ3.2mm 等小直径的焊条;

用于局部切割的云石机锯片和手提式砂轮机砂轮片的半径宜大于所使用的压型钢板波形高度。 (3)材料的质量要求

建筑工程上使用的压型钢板的尺寸、形式、板厚允许偏差应符合《建筑用压型钢板》GB/T12755 的要求;

1)压型钢板几何尺寸应在出厂前进行抽检,对用卷板压制的钢板每卷抽检不少于3 块;

2)压型钢板基材不得有裂纹,镀锌板不能有锈点; 3)压型钢板尺寸允许偏差:

a板厚极限偏差符合原材料相应标准;

b当波高<75mm 时,波高允许偏差±1.5mm,当波高>75mm 时,波高允许偏差±2.0mm;

c波距允许偏差±2mm;

d当板长<10m 时,板长允许偏差+5,?0mm,侧向弯曲值<8mm; 当板长>10m 时,板长允许偏差+10,?0mm。

由于压型钢板在建筑中用于楼板永久性支撑模板并和钢筋混凝土叠合共同工作,因此不仅要求其力学、防腐性能,而且要求有必要的防火能力满足设计和规范的要求。

3.3 施工机具

压型钢板施工的专用机具有压型钢板电焊机,其他施工机具有手提式或其他小型焊机、空气等离子弧切割机、云石机、手提式砂轮机、饭金工剪刀等。下面列出了几种小型等离子切割机的有关参数供参考:

空气等离子弧切割机型号、性能表2.3.4.3

型号 电源电压(V) 相数 额定电流(A) 切割厚度(mm) 气体压力(N/mm2) 气体流量(L/mim) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 4 作业条件

(1)压型钢板施工之前应及时办理有关楼层的钢结构安装、焊接、节点处高强度螺栓、油漆等工程的施工隐蔽验收;

(2)压型钢板的有关材质复验和有关试验鉴定已经完成;

(3)根据施工组织设计要求的安全措施落实到位,高空行走马道绑扎稳妥、牢靠之后才可以开始压型板的施工;

(4)安装压型钢板的相邻梁间距大于压型钢板允许承载的最大跨度的两梁之间,应根据施工组织设计的要求搭设支顶架 5 施工工艺 5.1 工艺流程

压型钢板的安装工艺流程见图5.1。

LG8-25 380 3 25 ≤8 0.35 80 50 LG8-30K 380 3 30 ≤8 0.3~0.5 53 425×300×800 LGK8-40 380 3 28 ≤8 0.3~0.5 50 445×373×674 施工准备

绘制压型钢板排版图、统计构件

压型钢板加工

钢结构主体验收 放压型钢板安装位置线

压型钢板分层、分区配料

起吊至安装区

铺设压型钢板 边角处下料 调直、压实、点焊

自检

放封边板安装线 专业人员检查合格

清理现场 配件加工 交验、运输、入库

抽检

图2.3.6.1 压型钢板安装工艺流程图 5.2施工工艺

(1)吊装:压型钢板在装、卸、安装中严禁用钢丝绳捆绑直接起吊,运输及堆放应 有足够支点,以防变形。

压型钢板厂家供货时,压型钢板应以安装单元为单位成捆运至现场,每捆压型钢板按照厂家提供的布置图将压型钢板按照铺装顺序叠放整齐。

压型钢板起吊前,需按设计施工图核对其板型、尺寸、块数和所在部位,确认配料无误后,分别随主体结构安装顺序和进度,吊运到各施工节间成叠堆放。堆放应成条分散。压型板在吊放于梁上时应以缓慢速度下放,切忌粗暴的吊放动作。 无外包装的压型钢板,装卸时应采用吊具。严禁直接使用钢丝绳捆绑起吊。起吊要平稳,不能有倾斜现象,以防滑落伤人。

为保护压型钢板在吊运时不变形,应使用软吊索或在钢丝绳与板接触的转角处加胶皮或钢板下使用垫木,但必须捆绑牢固。谨防垫木滑移,压型钢板倾斜滑落伤人。

压型钢板成捆堆置,应横跨多根钢梁,单跨置于两根梁之间时,应注意两端支承宽度,避免倾倒而造成坠落事故。

刮风速≥6m/s时禁止施工,己拆开的压型钢板应重新捆扎,否则,压型钢板很可能被大风刮起,造成安全事故或损坏压型钢板。 (2)压型钢板铺设安装:

1)铺设前对弯曲变形者应矫正好。

2)钢梁顶面要保持清洁,严防潮湿及涂刷油漆未干。

3)安装压型钢板前,应在梁上标出压型钢板铺放的位置线。铺放压型钢板时,相邻两排压型钢板端头的波形槽口应对准。板吊装就位后,先从钢梁己弹出的起铺线开始,沿铺设方向单块就位,到控制线后应适当调整板缝。

4)应严格按照图纸和规范的要求来散板与调整位置,板的直线度为单跨最大偏差 10mm,板的错口要求<5mm,检验合格后方可与主梁连接。 5)压型钢板的铺设方向

相邻两块板应顺年最大频率风向搭接,根据北京冬春的风向和风力,该工程的压型钢板应由北向南方向铺设。上下两排板的搭接长度为260mm。 6)不规则面板的铺设

根据现场钢梁的布置情况,以钢梁的中心线进行放线,然后在放出控制线,得出实际要铺设压型钢板的面积,再根据压型钢板的的宽度进行排版。之后再对压型钢板进行放样,切割。将压型钢板在地面在平台上进行预拼和,发现有咬合不紧和不严密的部位要进行调整。按照实际排版图进行铺设,连接固定。 (3)固定与焊接

压型钢板在定位后应立即以焊接方式固定于结构杆件上,任何未固定的压型钢板可能会被大风刮起或滑落而造成事故。钢承板侧向与钢梁搭接处,或钢承板与钢承板侧向搭接处,均须在跨间或90cm间距(取小值)即需有一处侧接固定(采用焊接或嵌扣夹);

压型钢板与压型钢板之间采用夹紧器咬合连接。铆点均匀有效,使铺设面形成稳固的整体。若梁的上翼缘标高与压型钢板铺设标高不一致,在梁的上边垫钢板(点焊与梁焊接牢固),用来支承压型钢板,如下图所示。

(4)焊接:

每一片压型钢板两侧沟底均需以15mm直径的熔焊与钢梁固定,焊点的平均最大间距为30㎝。焊接材料应得穿透压型钢板并与钢梁材料有良好的熔接。如果采用穿透式栓钉直接透过压型钢板植焊于钢梁上,则栓钉可以取代上述的部分焊点

压型钢板安装技术交底

1材料要求压型钢板规格为YX51-240-720-1.0,压型钢板质量证明书应齐全。2执行标准标准及规范《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001《建筑用压型钢板》GB/T12755—912.3.3基本规定压型钢板安装应在钢结构楼层梁全部安装完成、检验合格并办理有关隐蔽手续以后进行,最好是整层施工。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1bbhr97fvo7zlrk1b2tc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享