一、工程概况:

本工程位于石岐区兴盛路5号,总建筑面积:11856.00M2;结构类型:桩基础、剪力墙结构,由一层地下室及上盖19栋15~18层的塔楼组成,首层为商铺,建筑高度约64.20m。

施工总工期480天,采用SCD200/200TD双笼施工电梯6台及SCD200/200TD单笼施工电梯2台,平面位置详总平面布置图(附后)。

二、施工电梯基础设计 (一)、技术性能参数说明 序号 1 2 名称 额定载重量 提升速度 单位 吨 M/min 米 吨 吨 吨 KW 参数 2*2.0 36.0 450.0 2*2.0 2*1.0 1.48 2*2*11 3 最大架设高度(附着式) 4 5 6 7 吊笼重量 对重重量 外笼重量 电机功率 概况:本方案以SC型施工电梯进行验算,本施工电梯最大提升速度36.0米/分钟,额定载重量为2*2.0T,本次安装高度为60.0米。本机具有提升高度限位,重量限位,力矩限位,操作简单。

(二)、现场地质情况:

杂填土:褐灰、淡灰、褐红色,湿,松散状,主要由残积粘性土、砖块、砼块和碎块回填而成,含少量砂和块石。

(三)、施工电梯为附着式。 1、施工电梯基础验算:

本工程施工电梯基础拟采用级配沙石垫层基础,验算结果如下:

根据国标<<建筑地基处理技术规范>>JGJ79-2002第4.2.1条垫层厚度z应根据需换置软弱土的深度或下卧层的城载力确定并符合下是要求: Pz+Pcz<=faz 基础埋深d= 垫层厚度z= 1 1 m m 基底平均压力标准值(包括基础自重)Pk= 基底处土自重压力标准值Pc=dγ= 250 18 kpa kpa 共 6页 第1页 中山市力信建筑工程有限公司

大信海岸家园工程 施工电梯基础设计及施工方案

基础宽度b= 基础长度l= 垫层压力扩散角θ= 土容重γ= 地基承载力特征值:fak= 地基承载力深度修正系数:ηd= 独基计算果(pz+pcz)-f az= 条基计算结果 (pz+pcz)-faz= 5 5 m m 垫层宽b'=b+2tgθ= 条基垫层底面处附加压力标准值Pz=[b(Pk-Pc)]/(b+2ztgθ)= 独基垫层底面处附加压力标准值Pz=[bl(Pk-Pc)]/[(b+2ztgθ)(l+2ztgθ)]= 地基承载力特征值(垫层底面处经深度修正)faz=fak+ηdγ[(d+z)-0.5]= 垫层底面处土自重压力标准值Pcz =γ480 2 kpa (d+z)= 垫层底每边超出基础宽度(不小于0.3)b1=ztgθ= 满足-19.72 要求 满足-306.69 要求 36 kpa 6.06 m 191.31 kpa 478.28 kpa 534 kpa 28 18 度 kn/m3 0.53 m 514.28 — 227.31 — 534.0 = 534.0 = 表4.2.1 压力扩散角θ(度) 中砂.粗砂,砾砂, 灰土 换填材 料 园砾,角砾,石宵,粉质粘土,粉煤灰 卵石,碎石,矿渣 z/b 0.25 20 >=0.50 30 6 23 28 注: 1.当z/b<0.25,除灰土取θ=28。外,其余材料均取θ=0。,必要时宜由试验确定。 2.当0.25

θ共 6页 第2页 中山市力信建筑工程有限公司

大信海岸家园工程 施工电梯基础设计及施工方案

2、整体式承台基础计算:

独立承台基础,拟采用4400mm×3800mm×300mm,基础埋置深度按1.0m计,施工电梯基础最小配筋率不小0.15%。验算结果及配筋如下:

地基承载力标准值fk (KN/m2) 454.00 一层柱底荷载设计值N (KN) 基础宽度修正系数ηb 0.15 一层墙体荷载设计值Nq (KN) 基础深度修正系数ηd 1.1 基底短边方向力矩设计值MB (KN·m) 基础底面以下土的重度γ 9.00 基底长边方向力矩设计值ML (KN·m) (KN/m3) 基础底面以上土的重度γ0 13.00 柱沿基础短边方向尺寸bC (mm) (KN/m3) 基础底面宽度b (m) 4.40 柱沿基础长边方向尺寸hC (mm) 基础埋置深度d (m) 1.50 基础长短边尺寸比L/B 承载力修正用基础埋置深度d' 0.00 混凝土强度等级 (m) 基础高度h (mm) 300 受力钢筋强度设计值fy (N/mm2) 基础边缘高度h1 (mm) 300 一、常规数据 混凝土抗拉设计值ft (N/mm2) 1.43 混凝土轴心抗压设计值fc (N/mm2) 地基承载力设计值f0=fk+ηbγ(b-3)+ηdγ0(d'-0.5) (KN/m2) 地基承载力设计值取值f=MAX(f0,1.1fk) (KN/m2) 二、基础面积计算 基底面积估算A0=1.2F/(f-20d) 基础顶面荷载设计值F=N+Nq (KN) 480.00 2(m) 基础短边尺寸B=(A0/(L/B))1/2 (m) 3.80 基底短边方向抵抗矩WB=BL2/6 基础短边实际尺寸B (m) 3.80 3(m) 基底长边方向抵抗矩WL=LB2/6 基础长边尺寸L=B*(L/B) (m) 4.40 3(m) 基础底面积实际取值A=B*L (m2) 基础底面平均压力设计值p=F/A+20d (KN/m2) 基础底面边缘最大压力值pmax=p+MB/WB+ML/WL (KN/m2) 基础底面边缘最小压力值pmin=p-MB/B-ML/L (KN/m2) 验算 p≤f 满足 验算 (pmax+pmin)/2≤f 验算 pmax≤1.2f 满足 验算 pmin≥ 0 三、抗冲切验算 基础底面净反力最大值pSmax=pmax-20d (KN/m2) 抗冲切面积At=(2bC+2hC+4h0)h0 基础有效高度h0=h-40 (mm) 260 2(m) 冲切面积Al=A-B(hC+2h0) (m2) 15.47 抗冲切力Ft=0.6ftAt (KN) 冲切力Fl=pSmaxAl (KN) 443.99 验算 Fl≤ Ft 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00 1.16 C30 300 14.3 448.74 490.00 1.25 12.26 10.59 16.72 58.71 58.71 58.71 满足 满足 28.71 0.89 767.4 满足 共 6页 第3页 中山市力信建筑工程有限公司