第三包 微模块化机房设备、不中断电源、液晶拼接屏设备采购
一、项目大体情形
北京市延庆牢狱安防系统,是以运算机网络为基础,以北京市延庆牢狱安防系统综合管理平台为主要管理手腕的数字化系统,涵盖视音频监控系统、对讲监听系统、运算机网络系统、应急报警系统、有线通信系统、无线通信系统、亲情电话管理系统、会面管理系统、大门控制系统、监区门控系统、周界防范报警系统、公共广播系统、防雷接地系统、机房建设系统、综合布线系统,构筑全方位、多层次的牢狱管理、安全防范和应急指挥系统,做到反映处置快速、信息沟通快捷、指挥协调有力,全面提升牢狱安全防范和处置突发事件的能力。同时依托网络和硬件管理平台,建设罪犯管理、牢狱管理、警察职工三个信息数据库和牢狱安全防范及应急指挥系统、监管及执法管理系统、教育改造系统、生活保障及医疗卫生系统、警察管理系统、生产管理与劳动改造系统、牢狱建设与保障系统、狱务公开系统、办公自动化和决策支持系统十个应用系统,全面提高牢狱的执法和管理水平。
这次招标主如果采购微模块化机房、UPS、电池、环境监测、液晶拼接单元及大屏支架等产品。机房的装修不在本次招标中。 二、项目设计与需求:
本项目共包括: 1个核心机房,1个指挥中心,15个设备机房。核心机房采用微模块机房设计,核心机房需要配置3组微模块机房。微模块机房内配置机柜、一体化配电柜、封锁通道、环境监控等主要设备。本项目中采购所涉及的机房动环监控和采购人原有动环监控平台能够光滑融合,投标人提供完整的整合方案,实现对所有机房环境进行统一监控管理。拼接屏主要安装在指挥中心和监控室内。 三、设备清单:
投标方投标文件中可按如实际情形配置辅材及备品备件,保证利用单位后期利用,中标后负责安装调试工作。
注:本项目微模块、智能机柜、液晶拼接单元为主要设备。
产品名称 功能描述 单位 数量 系统配置满足国标A/B级在线可以调节,预留不小于6U安装空间。标准19英寸机柜,前门为单开玻璃门,封闭封闭冷通道,后门为双开网孔门,尺寸:不大于600*1200*2000mm系统配置:市电配电模块、UPS输出配电模块、智能管理系统(含7寸触摸微模块 屏)、单进单出不小于11KVA UPS电源2台,不小于8KW空气冷却系统2套(带漏水绳)。输入回路:100A/3P*1;输出回路:市电:16A/1P*3;UPS:(16A/1P*6)*2组。具有微信报警和移动APP功能,可接入机房的门禁系统1台,网络摄像机2台,烟感及温湿度等功能。配置12V 100AH电池不少于20块不多于26块 侧板 1U模板 机顶过线槽 配套机柜使用 用于将柜体内部的冷热气流进行隔离,防止柜内气流组织紊乱,1U免工具安装 机顶过线槽,宽,尺寸:不小于118×200×600mm,选择方式:弱电、强电各选一套 标准19英寸机柜,前门为单开玻璃门,标配封闭冷通道,后门为双开网孔门,尺寸:600*1200*2000mm。标准配置:不含侧智能机柜 板(根据需求配置)、含16口16A普通PDU1条、自动应急天窗1个、管理模块1套、温湿度探头2个、机柜照明2个、烟雾探头1个、机柜门磁2对 PDU连接线缆 温湿度传感器 烟雾传感器 水禁模块 配套使用 条 18 2 17 15 1 台 15 块 块 3 30 18 台 3 套 安装于机房,DC12V供电,RS485信号输出 DC12V供电,干接点信号输出,安装于机房,用于检测烟雾状态 个 个 个 UPS主机 ≥11KVA(与原有UPS主机组成并机系统为指挥中心供电) 台 UPS主机 ≥3KVA 12V 100AH(配套UPS主机使用,保证后备时间不小于2小时) UPS SNMP卡 (收集所有UPS监控信息并可以连接传输环境信息设备) 温湿度传感器(与UPS SNMP卡直连上传数据) 台 15 110 16 15 17 17 108 1 电池 块 个 环境监控系统扩容配件 个 北京市监狱管理局环境监控平台UPS接入许可 个 北京市监狱管理局环境监控平台温湿度传感器接入许可 液晶拼接单元 大屏支架 四、设备技术参数
一、每组微模块要求
个 拼接缝隙≤,46寸拼接屏 3*6大屏支架 台 个 本项目共三组微模块机房,要求配置:服务机柜5台、蓄电池组(12V 100AH电池很多于20块不多于26块)及主柜系统1台。主柜系统柜由柜体、市电配电单元、UPS输出配电单元、UPS电源、制冷系统一套、监控收集及显示系统等组成。 (1)主柜统技术要求 1)市电配电单元
市电输入模块对下级设备提供过流和短路保护。具有市电输入信息采用,便于管理主机信息通信,并提供电源的分派管理。 技术要求:
a)
19″标准机架势结构设计,外型美观、结构稳固,安装灵活、方便,安全
靠得住;
b) c)
具有单路输入过流保护功能; 具有负载总电流信息显示功能