动火作业风险分析及控制措施
序号 风险分析 安全措施 ①将动火设备、管道内的物料清洗、置换,经分析合格。 ②储罐动火,清除易燃物,罐内盛满清水或惰性气体保护。 1 易燃易爆有害物质 ③设备内通(氮气、水蒸气)保护。 ④塔内动火,将石棉布浸湿,铺在相邻两层塔盘上进行隔离。 ⑤进入受限空间动火,必须办理《受限空间作业证》 火星窜入其它设备或易燃切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断,挂牌,并办理《抽2 物侵入动火设备 堵盲板作业证》。 ①清除动火点周围易燃物,动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除3 动火点周围有易燃物 易燃后予封闭。②电缆沟动火,清除沟内易燃气体、液体,必要时将沟两端隔绝。 4 泄漏电流(感应电)危害 电焊回路线应搭接在焊件上,不得与其它设备搭接,禁止穿越下水道(井)。 ①高处动火办理《高处作业证》,并采取措施,防止火花飞溅。 5 火星飞溅 ②注意火星飞溅方向,用水冲淋火星落点。 ①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于5m,二者与动火地点之间均不小于106 气瓶间距不足或放置不当 m。 ②气瓶不准在烈日下曝晒,溶解乙炔气瓶禁止卧放。 7 8 电、气焊工具有缺陷 动火作业前,应检查电、气焊工具,保证安全可靠,不准带病使用。 作业过程中,易燃物外泄 动火过程中,遇有跑料、串料和易燃气体,应立即停止动火。 ①室内动火,应将门窗打开,周围设备应遮盖,密封下水漏斗,清除油污,9 通风不良 附近不得有用溶剂等易燃物质的清洗作业。②采用局部强制通风; -可编辑修改-
。
①取样与动火间隔不得超过30min,如超过此间隔或动火作业中断时间超过30min,必须重新取样分析。 10 未定时监测 ②做采样点应有代表性,特殊动火的分析样品应保留至动火结束。 ③动火过程中,中断动火时,现场不得留有余火,重新动火前应认真检查现场条件是否有变化,如有变化,不得动火。 ①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位,具备相关安全知识11 监护不当 随时扑灭飞溅的火花,发现异常立即通知动火人停止作业,联系有关人员采取措施。 ①动火现场备有灭火工具(如蒸汽管、水管、灭火器、砂子、铁铣等)。 12 应急设施不足或措施不当 ②固定泡沫灭火系统进行预启动状态。 涉及危险作业组合,未落13 实相应安全措施 14 作业条件发生重大变化 作业许可证。 若作业条件发生重大变化,应重新办理《*级动火作业证》。 若涉及高处、抽堵盲板、管道设备检修作业等危险作业时,应同时办理相关和应急技能,与岗位保持联系,随时掌握工况变化,并坚守现场。②监火人作业人员签字: 监护人员签字: 进入受限空间风险分析及控制措施
序号 风险分析 安全措施 ①与该设备连接的物料、蒸汽、氮气管线使用盲板隔断,并办理《抽堵盲板作业证》1 隔绝不可靠 ②拆除相关管线 2 机械伤害 办理设备停电手续,切断设备动力电源,挂“禁止合闸”警示牌,专人监护。 -可编辑修改-
。
3 4 置换不合格 氧气不足 置换完毕后,取样分析至合格。 设备内氧含量达18~21%。 ①打开设备通风孔进行自然通风。 ②采用强制通风。 ③佩戴空气呼吸器或长管面具。 5 通风不良 ④采用管道空气送风,通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认,严禁通入氧气补氧。 ⑤设备内温度需适宜人员作业。 ①作业前30min内,必须对设备内气体采样分析,合格后方可进入设备。 6 未定时监测 ②采样点应有代表性。 ③作业中应加强定时监测,情况异常立即停止作业。 ①设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿容器、狭小容器风作业应小于等于12V。 7 触电危害 ②使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器。 ①在有缺氧、有毒环境中,佩戴隔离式防毒面具; 防护措施不当 8 ②在易燃易爆环境中,使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物;③在酸碱等腐蚀性环境中,穿戴好防腐蚀护具 扒渣服 耐酸靴 耐酸手套 护目镜。 9 通道不畅 设备进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物。 ①进入设备前,监护人应会同作业人员检查安全措施,统一联系信号; 10 监护不当 ②监护人随时与设备内取得联系,不得脱离岗位; ③监护人用安全绳拴住作业人员进行作业。 应急设施不足11 或措施不当 12 涉及危险作业①设备外备有空气呼吸器、消防器材和清水等相应的急救用品; ②设备内事故抢救时,救护人员必须做好自身防护方能进入设备内实施抢救。 若涉及动火、高处、抽堵盲板等危险作业时,应同时办理相关作业许可证。 -可编辑修改- 。
组合,未落实相 应安全措施 13 作业条件发生重大变化 14 设备内遗留异物 作业人员签字: 监护人员签字: 若作业条件发生重大变化,应重新办理《受限空间作业证》 设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具及其它物品。
临时用电作业风险分析及控制措施
序号 风险分析 安全措施 ①作业人员必须持有电气安全作业证。 ②临时用电线路架空高度在装置内不低于 1 违章作业 2.5 米,道路不低于5 米。 ③所有临时用电线路,不得采用裸线。 ④临时用电线路架空线,不得在树上或脚手架上架设。 暗管埋设及地下电缆线路应设有“走向”标志和安全标2 电缆损坏 志,电缆埋设深度大于 0.7 米。 3 4 配电盘、配电箱短路 防止设施损坏 现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施。 ①临时用电设施应有漏电保护器。 -可编辑修改-
。
②用电设备、线路容量、负荷应符合要求。 所使用的临时电气设备和线路须达到相应的防爆要5 防止火灾爆炸 求。 若作业条件发生重大变化,应重新办理《临时用电作6 作业条件发生重大变化 业证》。
高处作业风险分析及控制措施
序号 风险分析 作业人员不熟悉作业环境或不1 具备相关安全技能 2 作业人员未佩戴防坠落防滑用处作业证》内容检查确认安全措施落实到位后,方可作业。 作业人员必须戴安全帽,拴安全带,穿防滑鞋。作业前要检查其-可编辑修改-
安全措施 作业人员必须经安全教育,熟悉现场环境和施工安全要求,按《高
作业风险分析及控制措施