好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程质量奖罚制度(对劳务班组)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

诚晖劳务建筑有限公司

第四十五条 模板拆除后阴阳角漏浆罚20元/条,柱、梁、线条、悬挑板、墙垛拆模后出现歪扭罚100~500元/处。

第四十六条 板面高低不平,墙模不成一条线,墙、柱、梁截面尺寸偏大或偏小,超出规范要求的,梁、柱接点差,给予20元/处的罚款。

第四十七条 墙、柱按照控制线、垂直度偏差超过5mm罚10元/处。

第四十八条 阳台、空调搁板及向外挑出部分上下不在一条垂直线上,偏差(以验收墙柱垂直度的标准检查)大的罚50元/处。

第四十九条 模板拆除前,必须填写拆模申请,经项目部、监理、甲方主要负责人签字后方可进行拆模工作,如擅自拆模给予1000元/次的罚款。

第五十条 模板关头板不垂直罚50元/条。梁、墙、楼梯间模板板内有木屑、树皮等杂物罚1000元/处。

第五十一条 严格控制现浇板质量,特别是平整度和模板拼缝,若达不到要求罚100元/平方米。

第五十二条 楼梯踏步支模相差较大导致结构尺寸偏差超规范要求的,以及拆模损坏结构棱角的罚200元/处。

第五十三条 变形缝、后浇带等特殊部位的快易收口网及泡沫板不按要求进行施工的给予500元/次的罚款。

第五十四条 未按技术交底工艺要求进行配模、支撑加固的,给予每层1000元罚款。

第四节 混凝土工程

砼工程质量应符合《砼结构工程施工质量验收规范GB50204-2015》的要求。

第五十五条 砼等级必须符合图纸及方案设计要求,违者将给予1000~5000元/次的罚款。 第五十六条 严禁对砼进行加水,一经发现给予1000元/次的罚款。

第五十七条 承台内有积水,应采取措施将水抽干后方可浇筑砼,否则给予500元/次的罚款。 第五十八条 大体积砼施工时遇炎热天气时,必须采取措施让砼入模温度不大于30摄氏度,并且每台班不应少于2次测温,条件允许尽量避开高温段进行浇筑。如不能达到要求给予500元/次的罚款。

第五十九条 蜂窝、麻面、漏振、漏筋、孔洞根据问题的严重性给予100~2000元/处的罚款。 第六十条 浇筑后砼楼面平整度允许偏差不超过±5mm,超过10mm以外范围给予200元/平方米的罚款。

- 6 -

诚晖劳务〃康达医疗产业园项目

诚晖劳务建筑有限公司

第六十一条 浇筑后的砼面标高要符合设计要求,允许偏差不得超过10mm,否则给予500元/层的罚款。

第六十二条 现浇砼面抹压后采用塑料薄膜覆盖,冬季施工必须覆盖2层毡片保温;如不满足要求给予50元/平方米的罚款。

第六十三条 浇筑砼前严禁乱踩上层钢筋,浇筑砼时应用铺板搭桥,如有乱踩现象严重给予5元/平方米的罚款。

第六十四条 浇筑砼前应对模板喷水,若不喷水给予500元/层或500元/施工段的罚款。 第六十五条 浇筑砼12小时后浇水养护,若养护不到位给予500~1000元/层的罚款。 第六十六条 砼养护时间为14天,有防渗要求和掺外加剂养护时间为28天,如达不到以上要求给予1000元/层的罚款。

第六十七条 入户花园、生活阳台、卫生间、厨房间标高低于室内正常标高的值必须满足设计要求,并且高低坎要顺直美观,若达不到要求罚200元/处。

第六十八条 墙柱接头凿毛不到位处给予100元/处的罚款。

第六十九条 砼浇筑完毕后,其强度未达到1.2MPa以上就上人作业的,给予1000元/次的罚款。

第七十条 未经项目部批准,擅自找不的,每处给予500元罚款。出现大面积找补的(找补面积大于30平方厘米)给予每层1000罚款。

第五节 砌体工程

砌体分项工程一定要符合《砌体结构工程施工质量验收规范GB50203-2011》的要求。 第七十一条 材料倒运过程中,如发现劳务班组随意抛掷材料导致砖缺棱掉角、断裂的给予200元/次的罚款。

第七十二条 砌筑之前,应对砖材料浇水湿润并清除基底垃圾,否则每发现一次给予500元的罚款。

第七十三条 砌体灰缝的砂浆饱满度必须符合规范要求,不得有透明缝,瞎缝、假缝等质量问题,如达不到要求给予200元/处的罚款。

第七十四条 水泥砂浆配合比必须满足方案要求,否则给予500元/次的罚款。

第七十五条 丁字墙、十字墙、“L”字墙等特殊部位没有严格按照要求搭砌甩筋的,给予200元/处的罚款。

第七十六条 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,进退槎必须上下垂直。

- 7 -

诚晖劳务〃康达医疗产业园项目

诚晖劳务建筑有限公司

预留的拉接筋应位臵正确,施工中不得任意弯折,若达不到规范要求给予100元/处的罚款。

第七十七条 构造柱浇灌砼前,必须将砌体留槎部位和模板浇水湿润,将模板内的落地灰,砖渣和其它杂物清理干净,若达不到规范要求给予100元/处的罚款。

第七十八条 填充墙砌至接近梁、板底时,应按方案要求留一定空隙,待墙体砌筑完并应至少间隔7天后再进行其补砌挤紧,若达不到要求给予100元/处的罚款。

第七十九条 砌体内图纸要求放臵拉接筋的部位不符合要求的或者漏放钢筋的,给予50元/根的罚款。

第八十条 门窗洞口过梁必须满足设计及规范要求。现浇过梁、预制过梁压墙长度不足25cmd的,每根给予100元罚款。

第八十一条 砌体根部没有按照图纸、方案要求砌筑实心砖、浇筑砼挡水坎的,给予100元/道的罚款。

第八十二条 砌筑完成后未进行墙面清理,未做到工完料净场地清的,给予每处200元罚款。

第六节 抹灰工程

抹灰工程质量应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50201-2001》、《抹灰砂浆技术规程JGJ/T220-2010》中的要求。

第八十三条 砂浆配合比必须符合方案要求,否则罚500元/立方米。

第八十四条 基层处理应无灰尘、无油腻,砼墙面要毛面处理到位,若不到位给予10元/平方米的罚款。

第八十五条 抹灰时应提前对基层洒水湿润,若直接抹灰则给予10元/平方米的罚款。 第八十六条 室内墙面、柱面和门洞口阳角应用1:2水泥砂浆(具体配合比见图纸)做暗护角,其高度不应低于2m,每侧宽度不应小于50mm,若达不到要求给予20元/处的罚款。

第八十七条 抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脆层、空鼓,面层应无爆灰和裂缝,若达不到规范要求给予30元/平方米的罚款。

第八十八条 抹灰层厚度应符合设计要求,若达不到规范要求给予10元/平方米的罚款。 第八十九条 抹灰表面应平整、光滑、洁净、颜色均匀,抹灰分格缝和灰线应清晰美观;墙面平整度、垂直度超出规范的给予50~100元/处的罚款;墙面观感差、掉砂、泛白,给予50元/平方米的罚款。

第九十条 墙面抹灰层采取加强措施时,没有搭接或者搭接长度不足的部位,给予5元/米的罚款;不同材质交接处搭接长度不足的给予10/米的罚款;固定钢网的钉子的规格、间距不满足方案

- 8 -

诚晖劳务〃康达医疗产业园项目

诚晖劳务建筑有限公司

要求,给予20元/平方米的罚款;没有挂网就擅自抹灰的,给予100元/平方米的罚款。

第九十一条 门窗洞口、预留洞口在抹灰后的尺寸必须符合图纸要求,偏差超出规范要求导致门窗无法安装的,给予100~500元/处的罚款。

第九十二条 墙面如出现预留空调洞不圆、线盒不方正等问题,给予20元/个的罚款。 第九十三条 有排水要求的部位应做滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐,若达不到规范要求给予100元/米的罚款。

第九十四条 室内抹灰阴角要顺直,三角交点要清晰,阴阳角要方正,若达不到要求给予100元/条的罚款。

第九十五条 每层(基层、中层、面层)抹灰厚度不应超过规范和规程规定的厚度,当抹灰总厚度大于或等于35mm时必须用网片进行加强,严禁一遍成活,灰层不可跟得太紧,抹灰层施工完后,夏季高温要及时喷水养护,若达不到要求给予20元/平方米的罚款。

第九十六条 砼梁、墙、柱及图纸、方案要求的部位的基层宜采用凿毛毛化或砼界面剂处理,也可用1:1水泥砂浆拉毛或喷浆进行毛化处理并喷水养护,确保基层和粉刷层的结合,墙面抹灰前认真做好基层处理和浇水湿润工作,砼面的隔离剂及杂物清理干净,若达不到要求给予100元/平方米的罚款。

第九十七条 外墙穿墙螺杆洞漏堵一个给予50元/个的罚款,堵洞眼空鼓给予50元/个的罚款;将杆洞凿成深度约20mm的喇叭状,达不到要求的返工重凿,并给予50元/个的罚款。

第九十八条 顶棚挂腻子必须弹水平线,基层要修补整并清理干净,若达不到要求给予200元/处的罚款。

第七节 饰面砖工程

饰面砖的施工质量应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》 的要求。 第九十九条 饰面砖的品种、规格、图案、颜色和性能应满足设计要求,否则不给予使用,并且给予100元/平方米的罚款。

第一百条 饰面砖的粘贴剂必须搅拌均匀,若达不到要求给予300元/次的罚款。 第一百零一条 饰面砖必须粘贴牢固,如发现脱落、空鼓的,给予200元/处的罚款。 第一百零二条 饰面砖粘贴后,表面应洁净、色泽一致,无裂痕和缺损,否则给予100元/平方米的罚款。

第一百零三条 墙面饰面砖粘贴后的垂直度、平整度、阴阳角方正、接缝直线度、接缝高低差、接缝宽度都应在规范允许偏差范围内。若达不到要求,根据偏差数值的严重性给予100~300元/处的罚款。

- 9 -

诚晖劳务〃康达医疗产业园项目

诚晖劳务建筑有限公司

第一百零四条 墙面突出物、预留洞口周面的饰面砖应整砖套割吻合、边缘整齐、美观,禁止用铁钳等工具随意对饰面砖进行,否则给予50元/处的罚款。

第一百零五条 饰面砖接缝(勾缝)应平直、光滑,填嵌应连续、密实,宽度和深度应一致。若达不到要求给予200元/平方米的罚款。

第一百零六条 有排水要求的部位应做成滴水线(槽),滴水线(槽)应顺直,流水坡度应正确,坡度必须符合设计要求。如达不到要求,给予200元/米的罚款。

第一百零七条

第八节 涂饰工程

涂饰工程的施工质量应满足《建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2001》 的要求。 第一百零八条 基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝;如发现有问题的部位不得擅自进行涂刷,必须经负责施工的队(组)处理后方可施工,否则将给予50元/平方米的罚款。

第一百零九条 涂料施工完毕后,墙面应涂饰均匀、粘贴牢固,没有漏涂、透底、起皮和掉粉问题。如不满足要求,给予200元/平方米的罚款。

第九节 屋面工程

屋面工程的施工质量应符合《屋面工程质量验收规范GB50207-2012》的要求。

第一百一十条 平屋面采用结构找坡不应小于3%,采用材料找坡宜为2%,天沟、檐沟纵向找坡不应小于1%,沟底水落差不得超过200mm,若达不到规范要求的,给予50元/米的罚款。

第一百一十一条 卫生间沉箱、厨房、阳台、生活阳台、空调位、花池的地面抹灰必须按照设计要求向地漏找不小于1%的排水坡度,侧壁根部做半径不小于50mm的小圆角,若达不到要求,给予50元/处的罚款。

第一百一十二条 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形,内部排水的水落口周围找平层应做面略低的凹坑,此处易渗漏部位宜增设一道防水措施。防水施工完成后应做蓄水或淋水试验。若达不到要求给予50元/处的罚款。

第一百一十三条 高出屋面表层的卫生间排气管、烟道、消防管及消防管支架和空中花园屋面的给水管等根部均做不小于30mm的高台,若达不到要求给予100元/处的罚款。

第一百一十四条 保温层含水率必须符合设计要求,若达不到要求给予10元/平方米的罚款。 第一百一十五条 找平层平整度及分格缝的位臵和间距应符合要求,若达不到要求给予20元/

- 10 -

诚晖劳务〃康达医疗产业园项目

建筑工程质量奖罚制度(对劳务班组)

诚晖劳务建筑有限公司第四十五条模板拆除后阴阳角漏浆罚20元/条,柱、梁、线条、悬挑板、墙垛拆模后出现歪扭罚100~500元/处。第四十六条板面高低不平,墙模不成一条线,墙、柱、梁截面尺寸偏大或偏小,超出规范
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1b67e8hndb7yqpo85se79mzf00wrvr00iwr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享