第一节 基坑降水深化设计 一、降水要求
<1>在基坑开挖及地下结构施工期间,应确保基坑内地下水位下降至开挖面以下不小于1.0m。
<2>降水期间地下水位的变化不能影响周边临近建筑物、管线、地下构筑物、地面道路等的正常使用。 二、降水井布置
<1>井位应避开支撑(承)柱、工程桩、基础梁、承台、内隔墙、结构柱、栈桥等支护、结构构件;
<2>井位须避开坑内地基加固区域,如无法避开,过滤段应穿过加固层。 <3>基坑内宜采用面状均匀布置。
<4>井位布置应便于保护,并方便封井施工。 <5>疏干井平面布置方式应符合下列原则:
<5.1>坑内疏干井根据基坑形状采用线状或梅花形均匀布置。降水井距离基坑围护结构的距离不宜小于2m,不大于影响半径的1/2。
<5.2>当含水层分布不均匀时,在主要富水地段井管间距可适当减小。 <6>坑外观测井沿基坑外缘布置,并针对特定含水层。潜水观测井间距宜在30~80m,当基坑附近有既有建(构)筑物时,根据观测需要,观测井可适当加密,且应在既有建(构)筑物与基坑之间布置观测井。坑内承压水观测井,一般情况下,不得
用于抽水减压,兼做备用减压井时应在有减压必要的情况下方可开启。
<7>降水井点平面布置图
井位调整说明:基坑支护设计图中部分与地下结构冲突的降水井,在工程桩打设完成后,按照上图所示在工程桩上拉线取中放线定点打设,其他井的位置经检查与基础结构没有冲突,可以按基坑支护设计图施工。 三、基坑降水系统图
<1>现场布设7个三级沉淀池,排水经三级沉淀后排入市政管道。
<2>现场布设7个分配箱,再从分配箱引出线至水泵开关箱。
四、单井结构和疏干井、观察井、井径、深度、井的剖面图 (一)单井结构
<1>疏干井井管结构设计应满足下列要求:
<1.1>井管及滤水管宜采用直径相同的无砂混凝土管井或钢管;井孔与管壁之间净距不小于150mm。
<1.2>滤水管长度根据含水层厚度而定,滤水管底部应设置1~2m同直径的沉淀管。
<1.3>滤水管孔隙率一般宜在15~30%。根据不同含水层的粒径级配,外包40~60目尼龙滤网。
<1.4>疏干井底距离未截断承压含水层顶板宜不小于1.5m。 <2>观测井井管结构设计应满足下列要求:
<2.1>井管及滤水管宜采用直径和壁厚相同的无砂混凝土管井。
<2.2>潜水观测井井深一般比相应位置处基坑深度大2~3m,且不得超出潜水含水层范围,井孔与管壁之间净距不小于150mm;
<3>围填滤料应满足如下要求:滤料应过筛冲洗,不含杂质,不均匀系数不宜大于3。按照设计建议,管滤料采用6~8mm等粒径中粗砂或无粉碎石屑。围填滤料水平厚度应不小于150mm。 (二)疏干井
1、疏干井井径、疏干井深度、疏干井深度
降水井1,孔径800mm,井径500mm,井深9.5m,井数54口;
降水井2,孔径800mm,井径500mm,井深13m,井数50口
注:原基坑支护设计降水井2深度为13.5m,根据专家论证意见,减小0.5m,
避免降水井2进入⑥5粉土层。
2、疏干井剖面图
(1)降水井1剖面图
(2)降水井2剖面图
(三)观察井
1、观察井井径、观察井深度、观察井深度
观测井1,孔径800mm,井径500mm,井深7.5m,井数为11口;
观测井2,孔径800mm,井径500mm,井深11.5m,井数为8口;
2、观察井剖面图
(1)观测井1剖面图
(2)
观测井2剖面图
五、盲沟、集水井的位置、尺寸(宽、深)及构造做法
<1>排水沟边缘离开边坡坡脚不小于0.3m;在基坑四周或每隔30m~40m设一个集水井。
<2>排水沟底面比挖土面低0.3m~0.5m,集水井底面比沟底面低1.0m以上。
排水盲沟截面图