燃煤发电项目 安全周工作会议纪要
签发: 编号: 会议时间 会议地点 2018.02.09 会议室 Date Place 主题 安全周工作会议(020) Subject 会议主持 附件 有 Emcee Attachment 发电公司: 与会人员 监理项 目 部: Personnel EPC项目部: 记 录Recorded By 页码 Page 审 核 Reviewed By 批 准 Approved By 会议内容: 一、学习电建股安环〔2020〕4号关于对水电山西省中部引黄工程“5·22”塌方事故的处理决定、坍塌事故通报;
二、广东佛山地铁工地透水致路面塌陷事故学习; 三、汽车吊事故案例学习;
四、EPC项目部汇报了本周安全管理体系开展的主要工作: 1、 本周开展的主要工作:
1) 本周联合设备物资部开展了施工临时用电安全管理培训,培训14人次,学习了
电力建设技术规范水工部分; 2) 本周审核了电建塔机安装专项施工方案,审核了塔机安装单位资质证件及安装人
员相关资质信息,参与了塔机安装安全技术交底; 3) 参与了循环水泵房二次开挖安全技术交底,加强了对循环水泵房开挖的监护,督
促富东每日填写循泵房HSE管控日志,并做好跟踪检查; 4) 本周参加了国际公司年度安全生产工作会视频会议,完成了安全年活动月总结报
代表处; 5) 本周审核并上报了作业队焊接作业人员资质证书3人,上报了电建塔机操作手两
名,起重作业司机一名。 6) 本周完成了业主工程师隐患整改单的整改。
7) 本周,应劳工部要求,开展了当地法律法规宣讲活动。
8) 本周开展了入场安全教育培训一次,培训8人次(当地塔机安装人员)。 2、本周安全隐患排查情况:
1) 2月5日,经项目部现场安全监察人员检查发现,作业队脚手架搭设人员使用的
安全带不符合要求(未使用五点双钩式),已责令其立即整改,并对相关责任人进行批评教育,要求加强对高处作业及脚手架搭设的日常管理,杜绝再犯。(已整改完成) 2) 2月6日,经项目部现场安全监察人员检查发现,码头作业队临时通道进口处踏
板未铺平,未钉上防滑条,护栏栏杆未刷油漆,已对相关责任人进行批评教育并责令立即整改。(已整改完成)。 3、本周存在的主要问题:
1) 深基坑开挖:循环水泵房二次开挖过程中专职安全管理人员未及时到位,缺少值
班记录及管理人员巡查记录表。 2) 脚手架搭设:脚手架搭设人员及管理人员安全认识不足,脚手架搭设人员安全带
不符合要求,未采用五点双钩式等问题。 3) 危化品管理:油罐、及柴油发电机附件灭火器缺失。
4) 交通管理:外租渣土车司机未佩戴安全帽坐在车斗上,送货车辆司机无安全防护
用品进入施工现场闲荡。 4、下周安全工作计划和下周高风险作业情况。
1) 积极开展节假日前的专项安全教育培训,预防交通、醉酒、淹溺等事故发生不断
强化项目部全员安全意识; 2) 加强春节期间的施工安全管理,重点监护塔机安装、循环水泵房开挖等作业,防
止管理人员缺失引发的安全事故; 3) 加强重大节日期间的安全管理,加强春节期间的治安保卫,预防偷盗、酗酒、斗
殴等恶性治安事件发生; 4) 完成本周综合大检查发现的不符合项的整改,继续加强安全文明施工管控力度,
保持现场文明施工成果; 5) 继续加强卫生防疫管理,对营地周围进行喷药杀蚊,预防流行疾病,预防雨季流
行疾病爆发,预防毒蛇毒虫侵害; 6) 参与塔机安装安全技术交底,督促落实塔机安装前的安全准备工作; 7) 督促签订交叉作业管理协议。
? 高风险作业控制措施:
1) 深基坑开挖——严格落实安全专项施工方案各项安全措施;密切关注边坡变形情
况,随时准备撤离,做好边坡防护;密切关注渗水变化量,及时抽排基坑积水,安排专人监护;
2) 塔机安装——严格落实安全专项施工方案各项安全措施;塔吊在安装过程中必须
设置作业区警戒线,并设专人负责警戒,防止与塔吊安装无关的人进入塔吊安装现场;作业前,认真开展好班组“三交三查”工作;确保各类施工机械和工器具完好;严格执行高处作业、起重作业各项安全管理规定;杜绝高处坠物、坠落及起重伤害事件发生。
五、项目部通报了本周现场存在的主要问题、汇报了本周开展的主要安全管理工作、下周HSE重点工作:
1、本周现场存在的主要问题:
1)1#、2#主厂房区域脚手架在搭设及使用过程中,未严格执行验收挂牌要求。 2)1#引风机基础周边脚手管、模板堆放杂乱,区域使用的配电箱未严格上锁和存在一闸多机现象,使用的接线盘无漏电保护器。
3)循环水泵房区域施工用电管理较差,三级配电箱长期打开,进出线口未设置在下部,电缆线多次发现侵泡在水中。
4)电建塔吊组装过程中,未建立警戒隔离区,安全管理人员还未到位。 2、本周完成的主要工作;
1)现场巡检;每日对施工现场进行安全巡视检查,发现问题21项, 已现场纠正或通知责任单位整改。
2)组织周安全专项检查,查出问题7项,已下发整改通报。 3)针对循环水泵房深基坑开挖安全管控不到位事宜,下发一份安全整改通知单。(已闭环)
4)审核EPC项目部上报的 电建安全管理人员(两人)资质,符合要求,同意备案;审查EPC上报的特种作业人员资质(三个吊车司机),资质符合要求,同意备案。
5)见证EPC项目部组织的塔吊安装安全技术交底会。 6)参加项目施工周会;提出安全管理要求。
3、现场检查通报:(略:将通过资料室正式下发周安全检查通报) 4、 下周HSE工作计划: 重点工作 落实时间 序号 现场安全巡检(节前施工用电安全专项检查) 每天 1 跟踪本周安全检查不符合整改情况 每天 2 跟踪需要EPC立即落实的事项 每天 3 做好塔吊安装过程的监督检查和循泵房深基坑开挖监督检查 持续 4 做好塔吊伸臂安装前安全条件的检查确认 塔吊伸臂吊装前 5 5、对EPC项目部安全管理工作提出要求: 1)要求EPC加强对安装承包商电建的管理,必须严格要求电建参加每周的安全工作会议,加大安全管理人员到位的督促力度。
2)EPC及湖北电建要加强塔吊安装过程中的安全管控。吊装前要做好吊车站位布置,确认支腿站位是否可靠;吊装过程中必须严格建立警戒隔离区域,无关人员严禁进入作业范围。
3)循环水泵房深基坑开挖期间,EPC和建筑施工单位要加强监督管理,各级管理人员要监督、巡查到位,同时要做好现场施工作业人员、值班人员应急知识交底。 6、需要EPC项目部立即落实的事项:
a、落实施工分包商签订交叉作业安全协议(02月10日前); b、督促电建安全管理人员到位(春节前);
c、做好塔吊安装及锅炉钢架吊装,需使用到的起重工器具的检查验收工作(插编的钢丝绳、链条葫芦、卸扣、缆风绳等),张贴合格标识;(制定管理制度)
d、做好锅炉钢架吊装所需的安全工器具到场检查验收工作;
e、开展施工用电专项检查;上报春节期间值班人员名单(02月12日前)。 六、项目公司要求:
1、电建施工单位已多次缺席安全工作会议,EPC需对其进行严厉考核;
2、EPC汇报材料需增加工程师下发的安全问题通知单和日常提出的安全问题整改闭环情况,未整改完成项需说明原因。
3、EPC总包单位要严格执行对各分包单位的安全考核制度,针对现场长期存在的安全问题,必须要采取严厉的考核措施,彻底消除。
4、目前,施工现场已基本做到了场区的封闭,待门禁系统安装完毕后,EPC要建立起外来人员、车辆进出场管理制度,安保人员要对外来人员、车辆进行入场前的安全告知和发放安全帽,有关的施工单位要负责对外来人员、车辆进行厂区内的安全管理。 5、春节期间,各施工单位应尽量避免高风险作业项目,并加强其他施工作业安全管理,确保大家能够度过一个安静祥和的春节。