中华人民共和国国家标准
GB16802-1997
城镇燃气调压器
Town gas pressure regulators
1997年5月28日发布
1997年12月1日实施
国家技术监督局发布
GB 16802一1997
前 言
本标准为首次制订的国家标准。
本标准由中华人民共和国建设部提出。
本标准由建设部技术归口单位中国市政工程华北设计院归口。 本标准起草单位:中国市政工程华北设计院、上海市煤气公司。
本标准主要起草人:刘书贞、朱功泽、郑安涛、龙树善、常淑英、苏西臣、邓永泉、吴斐琼、屈庆涛。
本标准委托中国市政工程华北设计院负责解释。
中华人民共和国国家标准
GB 16802-1997
城 镇 燃 气 调 压 器 Town gas pressure regulators
1 范围
本标准规定了城镇燃气输配系统使用的压力调节器(以下简称调压器)的定义、型谱、代号,技术要求、检测方法以及标志、包装等方面的内容。 本标准适用于调节后压的调压器,不适用于调节前压的调压器。其介质为进口压力不大于1.6MPa的城镇燃气(瓶装液化石油气除外),使用环境温度为-20~50℃,并应高于燃气的露点温度。
本标准所提到的压力值凡未标注者均指表压。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB193-81 普通螺纹直径与螺距系列(直径~600mm) GB196-81 普通螺纹基本尺寸(直径1~600mm) GB197-81 普通螺纹公差与配合(直径1~355mm) GB977-84 灰铸铁机械性能试验方法
GB/T1039-92 塑料力学性能试验方法总则 GB1220-92 不锈钢棒 GB1222-84 弹簧钢
GB1239.4-89 热卷圆柱螺旋弹簧技术条件 GB1239.5-89 圆柱螺旋弹簧抽样检查 GB1527-87 拉制铜管
GB2828-87 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查) GB4216.4-8410 巴灰铸铁管法兰尺寸 GB4216.5-8416 巴灰铸铁管法兰尺寸
GB4216.10-84 灰铸铁管法兰及垫片技术要求
GB9119.3-88PN1.0MPA(10bar)平面板式平焊钢制管法兰 GB9119.4-88PN1.0MPA(10bar)平面板式平焊钢制管法兰 GB9119.8-88PN1.0MPA(16bar)平面板式平焊钢制管法兰 GB9119.9-88PN1.0MPA(25bar)平面板式平焊钢制管法兰 GB11352-89 一般工程用铸造碳钢件 GB744-83 金属镀层和覆盖层质量检验 JB/Z88-7 5热带电工产品的电镀 JB/Z90-75 热带电工产品的涂漆
3 定义
本标准采用下列定义。
3.1 调压器 Pressure resulators
自动调节燃气出口压力,使其稳定在某一压力范围的降压设备。 3.2 直接作用式调压器 pressure regulators of direct effect way 敏感元件感受的力用于直接驱动调节机构。
3.3 间接作用式调压器 pressure regulators of Indirect effect way 敏感元件和调节机构的受力元件是相隔分开的,敏感元件所受的力经中间放大环节直到足以驱动调节机构动作。 3.4 指挥器 pilot regulator
间接作用式调压器中,用于实现自动调节的辅助调节设备。 3.5 进口压力 inlet Pressure P1
调压器进口处,按规定的测压法所测得的压力值。 3.6 出口压力 outlet Pressure P2
调压器出口处,按规定的测压法所测得的压力值。 3.7 最大进口压力 max inlet pressure P1max
在规定的压力范围内,所允许的最高进口压力。 最小进口压力 min inlet Pressure P1max
在规定的压力范围内,所允许的最低进口压力值。 最大出口压力 max outlet Pressure P2max
在规定的稳压精度范围内所允许的最高出口压力。 最小出口压力 min outlet Pressure P2min
在规定的稳压精度范围内,所允许的最低出口压力值。 额定出口压力 nominal outlet Pressure P2n 调压器出口压力在规定范围内的某一选定值。 稳压精度 accuracy of Pressure stability δP2
调压器出口压力偏离额定值的偏差与额定出口压力的比值。 关闭压力 shutoff Pressure Pb
当调压器流量逐渐减小,其流量等于零时,输出侧所达到稳定的压力值。 额定流量 nominal flow rate Qn
在规定的进口压力范围内,当进口压力为Plmin,其出口压力在稳压精度范围内下限值时的流量。
静特性曲线 static charecteristic curve
在规定的P1范围内,固定P1为某一值时,P2随流量变化的关系曲线。 压力回差 difference of Pressure △Ph
当流量一定时,在规定的Pl范围内升高和降低的往返过程中,同一Pl压力下,所得到两个相应P2值之差。
调压器综合流量系数 total flow coefficient of pressure regulator Ks 在额定流量工况下的流量系数。
4 型号编制及基本设计参数
4.1 调压器的型号编制应包括下列内容: 调压器用汉语拼音字头RTJ或RTZ表示 调压器产品型号组成及含义:
4.1.2.1 型谱中第1、2位表示\燃气调压器\,第3位表示\工作原理\,第4位表示\进口压力级制\,第5位表示\出口压力级制\,第6位表示\公称管径\,第7位表示\连接方式\,第8位表示\改进型号\。 示例: