发电厂650 kW汽动给水泵前置泵继
电保护整定计算书范本
电动机资料
型号 额定电压 满载电流/堵转电流(A) 起动电压/电流 CT变比 差动保护型号 无 6kV 无 无 150/5 A 无 额定功率 额定电流 Ist/In 开关型式 零序CT变比 综合保护型号 650 kW 76.10 A 无 F-C 250A 200/5A CSC-237A 4.4s 20s 额定电压/最低起动电压下允许的堵转时间(s) 起动时间(s)
CSC-237A型电动机综合保护装置的软压板清单 压板名称 电流速断 过流 零序 负序过流 过热保护 低电压 过负荷 长起动保护 级联压板
CSC-237A型电动机综合保护控制字1定义 位 D15 D14 D13 D12 D11 置0时的含义 CT额定电流为5A 备用 备用 过负荷投告警 I2≥1.2I1不闭锁 置1时的含义 CT额定电流为1A 备用 备用 过负荷投跳闸 I2>1.2I1闭锁负序 对应功能 电流速断保护功能投 过流保护功能投 零序保护功能投 负序过流保护功能投 过热保护保护功能投 低电压保护功能退 过负荷功能投 长起动保护功能投 级联压板功能退 置位 0 0 0 0 1 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 十六进制结果 备用 电动机起动不录波 备用 自起动判别退出 8X6开入不跳闸 PT断线告警退出 控回断线告警退出 负序保护选定时限方式 零序保护投告警 过热闭锁退出 过热告警退出 备用 电动机起动录波 备用 自起动判别投入 8X6开入跳闸 PT断线告警投入 控回断线告警投入 负序保护选反时限方式 零序保护投跳闸 过热闭锁投入 过热告警投入 0AB5 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 CSC-237A型电动机综合保护控制字2定义 位 D15 D5~14 D4 D3 D2 D1 D0 十六进制结果 一、CSC-237A电动机长起动保护整定 1. 电动机额定电流 CT变比为:150/5 Ie=76.10A
Ie 二次值=76.10/(150/5)=2.54A 2. 起动时间
按电动机的起动时间整定,T=20s 二、CSC-237A电动机过热保护整定 1. 过热起动电流 CT变比为:150/5
按电动机能承受的热效应电流极限值整定,一般按额定电流的0.8~1.3倍整定 Ig=Kk*Ie=1.3*76.10=98.93 Kk: 1.3 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A)
置0时的含义 马达起动判别投入 备用 速断方向闭锁退出 非电量3退出 非电量2退出 非电量1退出 F-C过流闭锁退出 置1时的含义 马达起动判别退出 备用 速断方向闭锁投入 非电量3投入 非电量2投入 非电量1投入 F-C过流闭锁投入 0011 置位 0 0 1 0 0 0 1 Ig=98.93A
Ig 二次值=98.93/(150/5)=3.30A 2. 发热时间常数
按保护装置厂家建议公式整定
τ=
t4.4=?107.79s 22I(6.5?76.1)ln2ln2I-I?(6.5?76.1)2?(1.3?76.1)2式中:t 允许堵转时间4.4s; I 堵转电流;I∞ 起动电流,即保护不动作所要求的规定的电流极限值,保护装置建议按额定电流Ie的0.80~1.30倍 3. 负序热效应系数
按装置说明书建议取值 Kfr=6 4. 过热报警系数
根据保护装置说明书整定 Kgr=0.7 5. 散热时间倍数
按保护装置说明书整定 D=4倍 三、CSC-237A电动机速断保护整定 1. 速断电流高值 CT变比为:150/5
按照躲开电动机正常起动时的最大起动电流整定 Isdg=Kk*Kq*Ie=1.5*6.5*76.10=741.98 Kk: 1.5 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A) Kq: 6.5 起动倍数 Isdg=741.98A
Isdg 二次值=741.98/(150/5)=24.73A 2. 速断电流低值 CT变比为:150/5
由于保护装置中有相间方向元件,按躲过电动机自起动电流整定 Isdd=Kk*Kzq*Ie=1.3*5*76.10=494.65 Kk: 1.3 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A) Kzq: 5 自起动倍数 Isdd=494.65A
Isdd 二次值=494.65/(150/5)=16.49A 3. 速断时间定值
由于保护装置中有F-C过流闭锁功能,动作时间可以不与熔断器的熔断时间配合 Tsd=0.06s 4. 速断高值灵敏度
按电动机出口最小两相短路电流校验。
Klm=((Ik2)/(Iop))=(( 17341.94)/(741.98))=23.37
Ik2 方式描述:小运行方式:1号汽动给水泵前置泵出口两相相间短路 Ik2: 17341.94 电动机出口两相相间短路的最小短路电流值(A) 四、CSC-237A电动机定时限过流保护整定 1. 过流定值
CT变比为:150/5
按电动机允许承受的最大过负荷电流整定 Ig=Kk*Ie=1.5*76.10=114.15 Kk: 1.5 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A) Ig=114.15A
Ig 二次值=114.15/(150/5)=3.81A 2. 过流时间
动作时间按电动机的承受时间整定 T=10s 五、CSC-237A电动机零序电流保护整定 1. 零序电流定值 CT变比为:200/5
对于中小电阻接地系统按经验值整定 I0=20A
I0 二次值=20/(200/5)=0.5A 2. 动作延时
按躲过断路器不同期合闸时间,T0=0.1s 3. 零序保护电流定值灵敏度
按电动机出口接地故障最小零序电流校验。 Klm=((3*Ik02)/(I0))=((3*66.79)/(20))=10.02
Ik02 方式描述:小运行方式:1号汽动给水泵前置泵出口两相接地短路
故障点零序电流Ik0= 1 / (Z1∑ + ( Z1∑/ Z2∑ + 1) Z0∑) * Ij = 1 /( 4.58∠90.00 + ( 4.58∠90.00 / 4.58∠90.00 + 1) * 686.05∠0.45 ) * 91.64 = 0.07 kA; Ik02: 66.79 电动机出口接地短路流过零序电流最小值(A) I0: 20 本支路定值I0 Klm=10.02
六、CSC-237A电动机负序过流保护整定 1. 负序过流定值 CT变比为:150/5
按躲区外不对称短路时电动机起动时的负序电流以及在较大负荷两相运行和内部不对称短路时有灵敏度。 Ip=Kk*Ie=1*76.10=76.10 Kk: 1 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A) Ip=76.10
Ip 二次值=76.10/(150/5)=2.54A
2. 负序定时限时间,装置内部控制字1中的D11置1后能判断区内区外故障,故动作时间与主保护动作时间配合整定,T1=0.5s 3. 负序反时限延时
本保护退出,时间定值取保护装置最大值 t=80s 七、CSC-237A电动机低电压保护整定
此保护退出,电压定值取最小值,时间定值最大值。 八、CSC-237A电动机过负荷保护整定 1. 过负荷定值 CT变比为:150/5
按躲电动机最大负荷电流可靠返回整定 Ifh=((Kk*Ie)/(Kf))=((1.05*76.10)/(0.95))=84.11 Kk: 1.05 可靠系数 Ie: 76.10 额定电流(A) Kf: 0.95 返回系数 Ifh=84.11A
Ifh 二次值=84.11/(150/5)=2.80A
2. 过负荷告警延时,按电动机允许的过负荷时间整定 T2=20s
九、CSC-237A电动机F-C过流闭锁保护整定 1. F-C闭锁电流定值 CT变比为:150/5
按接触器分断电流整定
Ifc=((Ibrk.FC)/(K))=((4000)/(1.3))=3076.92 Ibrk.FC: 4000 接触器允许分断电流 K: 1.3 可靠系数 Ifc=3076.92A
Ifc 二次值=3076.92/(150/5)=102.56A
定值超出保护装置量程,电流互感器为:150/5 10P10/0.5。 根据2012年9月7日、8日大唐武安发电有限公司继电保护整定计算审查会会议纪要第三大项第9条“FC闭锁电流定值按10倍的开关电流考虑”故Ifc=10*250=2500A Ifc 二次值=2500/(150/5)=83.33A 十、CSC-237A测量变比整定 1. 测量CT变比
按保护装置说明书整定
k1=((CT)/(1000))=((30)/(1000))=0.03 CT: 30 CT变比 k1=0.03 2. 测量PT 变比
按保护装置说明书整定
k2=((PT)/(1000))=((60)/(1000))=0.06 PT: 60 PT变比 k2=0.06