城区污水处理厂及配套污水
管网工程设计说明书
第一章 设计依据及设计任务
1.1设计题目
城区污水处理厂及配套污水管网工程设计 1.2设计任务 1.城区污水管网设计
(1)城区污水管网总平面布置(进行方案比选)。 (2)完成污水主干管的纵剖面图。 2. 污水厂设计
(1)确定污水处理工艺流程(进行方案比选)。
(2)设计计算单体处理构筑物 (包括污水和污泥部分) (3)进行污水处理厂平面布置以及高程设计。 (4)编制主要设备材料表。 3.完成工程投资估算。
4.完成设计说明书及计算书一份。 1.3设计容和要求
1.设计说明书及计算书一份,不少于2万字。
。包括中英、文摘要,目录、绪论或概要、设计方案的选择与确定、工艺流程说明、工艺流程计算、附属建筑物的确定及水厂人员编制、投资估算、必要的附录、主要参考文献,要求文字语句通顺,书写字迹工整。设备材料表附于设计说明书后面。 2. 设计图纸一套。图纸数量要求折合1#8以上(手绘1),容包括:
(1)污水管网:要求完成污水管网总平面布置,管网计算成果图,以及一条主干管一段剖面图。
(2)污水厂平面图:要求以计算或选定尺寸按一定比例绘出全部处理构筑物,并绘出污水、污泥、上清液等各种管渠,厂区道路、绿化、厂界。标注构筑物定位尺寸,在图纸右上角绘出风向玫瑰图及指北针。绘制管线等图例,列表说明图中构筑物的名称、数量、尺寸。
(3)污水厂高程图:要求沿污水、污泥在处理厂中流动的最长路程中各处理构筑物、连接管渠的剖面展开图,画出设计地面线及标高。根据计算结果标注各构筑物顶部、底部及水面线标高,标注构筑物名称、连接管管径。
(4)污水厂单体构筑物工艺图:构筑物工艺图包括平面图、剖面图,应将构筑物及其附属设备及部件按计算尺寸以一定比例详细绘出,并注明构筑物的详细尺寸,编制材料表。
3.工程投资估算
对管网及污水处理厂分别进行工程投资估算。 1.4设计原始资料 1.地形资料
安平县城区规划图纸(含地形标高)一,比例见图纸。 2.设计进出水水质
设计进水水质:CODcr≤550mg/l;BOD5≤280mg/l;SS≤220mg/l;TN≤45mg/l;NH3-N≤35mg/l;TP≤5.0mg/l。
设计出水水质:出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。
3.城县人口及用水情况
安平县2011年城区人口12万人,根据总体规划,2015年城区人口将达到20万人,2020年将达到28万人。 4.气候条件
安平县属温带季风大陆性气候,夏暖冬冷、降雨集中。风向以东北和东南为盛、西风较少,夏季主导风向为东南风,年平均风速为3.4米/秒。 5.水文和水文地质
安平县工程地质良好,地下土壤为砂质粘土,地下水水位深度在4~5m。城区主要河流洙水河,最终排入南四湖。距离城市较近的洙水水库,为水厂取水水源。 6.主要工业企业
安平县城区主要用水企业位置已标在城市规划图纸上。雪花造纸厂:2500m3/d;黄岗化工厂:2100 m3/d;金属制品厂:1500m3/d;百成植物油厂:1195m3/d;圣润纺织:1120 m3/d;卧龙纸业:3340 m3/d;嘉隆公司:1452 m3/d;华星生化:161 m3/d;嘉冠油脂化工厂:2200 m3/d;热电厂:3050 m3/d。
第二章 城镇排水管网设计
2.1排水系统的确定
2.1.1 排水系统规划设计原则
1.排水系统规划应符合城市和工业企业的总体规划,并应与城市工业企业中其他
单项工程建设密切配合,相互协调,该县城的道路规划、建筑界限、设计规模对排水系统的设计有很大的影响;
2.排水系统设计要与邻近区域的污水和污泥处理和处置协调; 3.考虑污水的集中处理与分散处理;
4.设计排水区域需考虑污水排水问题与给水工程的协调,以节省总投资; 5.排水工程的设计应全面规划,按近期设计考虑,远期发展; 6.排水工程设计时考虑原有管道系统的使用可能;
7. 在规划设计排水工程时必须认真执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规和规定;
2.1.2排水系统体制的选择
排水系统体制应根据城市及工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、水质、水量、地形、对条件确定。
1.从环境保护方面来看
如果采用合流制将污水和雨水全部截流送往污水厂进行处理,然后再排放,从控制和防止水体的污染来看,是较好的,但这时截流主干管很大,污水厂容量也增加很多,建设费用也相应增加。采用截流式合流制时,雨天有部分混合污水经溢流井溢入水体,水体受到污染。分流制排出污水和雨水,初雨径流未加处理就直接排入水体,对城水体也会造成污染,但它比较灵活,比较容易适应社会发展的需要,故应采用分流制。
2.从造价方面来看
合流制排水管道的造价比分流制一般要低20%-40%,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。
3.从维护管理方面来看
雨天时污水在合流制管道中才接近满流,因而晴天时合流制管道流速较低,易于产
生沉淀。但据经验,管中的沉淀易被暴雨水流冲走,这样,合流管道的维护费用可降低。但是,晴天和雨天时流入污水厂的水量变化很大,增加了合流制排水系统污水厂运行管理的复杂性。而分流制系统可以保证管的流速,不致发生沉淀,同时,流入污水厂的水量和水质比合流制变化小得多,污水厂的运行易于控制。
综合考虑各个因素,为了更好的保护环境,适应以后的发展,且便于污水厂的运行管理,采用分流制排水系统。 2.1.3管道定线及平面布置
正确的定线是合理的、经济的设计污水管道系统的先决条件,是污水管道系统设计的重要环节。定线按主干管、干管顺序依次进行,且遵循主要原则:
1.尽可能在管线较短和埋深较小的情况下让最大区域的污水能自流排出。 2.定线时应充分利用地形,使管道的走向符合地形趋势,一般宜顺坡排水。 3.在整个排水区域较低的地方敷设主干管及干管,以便于支管的污水自流流入。而横支管的坡度尽可能与地面坡度一致。
4.在地形平坦的地区,应避免小流量的横支管长距离平行等高线敷设。当地形斜向河道的坡度很大时,主干管与等高线平行敷设。干管与等高线平行
5.污水支管的平面布置取决于地形及街坊建筑特征,并应便于用户接管排水。街道支管通常敷设在街坊较低一边的街道下。
6.污水主干管的走向取决于污水厂和出水口的位置。
7.管道应布置在坚硬密实的土壤中,尽量减少穿越高地,基质土壤不良地带。尽量避免或减少与河道、铁路的交叉。
8.为了增大上游干管的直径,减小敷设坡度,以至能减小整个管道系统的埋深。将产生大流量污水的工厂或公共建筑的污水排除口接入污水干管起端是有利的。