好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气管道隐蔽工程验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

隐蔽工程验收记录

建设单位 工程名称 工程量 施工单位 隐蔽名称 动力站接地装置安装 验收记录及示意图或草图: 1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。 2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建筑物柱内四根主筋,上端及避雷网下端及建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米预留。 3、梁内主筋及圆钢采用搭接焊,双面施焊。搭接长度符合验收规范要求。焊接质量符合要求。 4、防爆门采用40×4热镀锌扁钢及基础接地网及桩头筋通长连接,三面施焊,搭接长度符合验收规范要求。 验收评定意见: 施工项目技术负责建设单位 监理单位 人 质检员 1 / 13

隐蔽工程验收记录

建设单位 工程名称 工程量 验收记录: 施工单位 隐蔽名称 提取车间墙柱顶梁板避雷引 下线 1、本隐蔽工程为提取车间墙柱顶梁板避雷引下线敷设,按基础接地平面图和防雷接地做法大样图施工。 2、利用建筑物柱内2根大于Φ16的主筋通长焊接作避雷引下线,及上一层柱内主筋相焊接。 3、柱内主筋及主筋连接采用大于Φ16的螺纹钢搭接焊,搭接长度大于直径的6倍,双面施焊,焊缝质量符合要求,焊渣敲净。 验收评定意见: 2 / 13

施工项目技术负责建设单位 监理单位 人 隐蔽工程验收记录

质检员 建设单位 工程名称 工程量 验收记录: 施工单位 隐蔽名称 电线导管敷设(提取车间一 层B、C区;一层夹层B区) 1、本隐蔽工程为提取车间一层B、C区及一层夹层B区墙柱顶梁板电线导管敷设,隐蔽内容有强电和弱电系统配管,按强电和弱电平面图施工。 2、导管材质为KBG导管,材料质量合格。 3、导管直径、回路数量、平面位置、标高尺寸均符合设计图纸要求。 4、导管连接采用套管插入法锚固连接,接口牢固并用封箱带密封。 5、导管埋设在混凝土楼板中间,底板钢筋上面,符合设计图纸及施工验收规范要求。 3 / 13

电气管道隐蔽工程验收记录

隐蔽工程验收记录建设单位工程名称工程量施工单位隐蔽名称动力站接地装置安装验收记录及示意图或草图:1、本隐蔽工程为基础接地装置安装,按基础接地平面图和设计说明施工。2、利用建筑物基础梁及承台内主筋沿建筑物焊接,作为自然接地极,防雷引下线利用建筑物柱内四根主筋,上端及避雷网下端及建筑物基础内的主筋焊接,并在指定的引下线处用40×4镀锌扁钢引出基础外1米