消防安全案例分析模拟题11

第一题

某丙类厂房地上3层,二级耐火等级,东西方向一字形布置,建筑高度为15m,每层建筑面积3600m2,设两座敞开楼梯间,四面均设有门窗,北面为一幢6层住宅,朝南有窗和阳台,防火间距为8m,厂房南北两面设有宽度为4m的消防车道,厂房底层设4个疏散大门,为金属侧拉门。

根据以上材料,回答问题:1. 该丙类厂房与北面住宅之间防火间距是否符合要求?为什么?

答案:(1)该丙类厂房与北面住宅之间防火间距不符合要求。

(2)理由:此民用建筑为一座多层民用建筑,而此丙类厂房的耐火等级为二级,根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)的规定,综合考虑该丙类厂房与北面住宅之间防火间距不应小于10m。

2. 该丙类厂房楼梯间设置是否符合要求?为什么?

答案:(1)该丙类厂房楼梯间设置不符合要求。

(2)理由:甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。高层仓库应采用封闭楼梯间。本题中厂房为丙类厂房,所以丙类厂房应为封闭楼梯间。

3. 该丙类厂房安全出口设置是否符合要求?为什么?

答案:(1)该丙类厂房安全出口设置不符合要求。

(2)理由:仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门;电影院、剧场的疏散门应采用甲级自动

推闩式外开门。所以该厂房的疏散用门应向疏散方向开启,不应采用侧拉门。

4. 该丙类厂房消防车道设置是否符合要求?为什么?

答案:(1)该丙类厂房消防车道设置符合要求。

(2)理由:高层厂房,占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库,消防通道的设置形式为环形,确有困难时,可沿建筑物的两个长边设置消防车道。所以消防车道的设置符合要求。 第二题

某商业综合楼共21层,建筑高度为84m,每层建筑面积为1860m2,设置两座防烟楼梯间,其中东侧防烟楼梯间与设置的消防电梯(1部)共用前室,前室面积为8.4m2;西部楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,仅在楼梯间内设机械加压送风;该大楼设有屋顶水箱,消防水池容量为360m3;室内消火栓系统为一个分区给水。

根据以上材料,回答问题:1. 该商业综合楼消防电梯设置是否符合要求?为什么?

答案:该商业综合楼设置1部消防电梯符合要求,但与防烟楼梯间共用的前室的面积不符合要求。

理由:此建筑为一类高层公共建筑,一类高层公共建筑须设置消防自动报警系统及自动喷水灭火系统,所以可以消防分区最大面积为3000m2,只设一个消防分区就能满足要求,一个消防分区一部消防电梯。与防烟楼梯间共用前室,前室面积不应小于10m2。

2. 仅在西部防烟楼梯间内设机械加压送风是否符合要求?

答案:仅在西部防烟楼梯间内设机械加压送风不符合要求。消防电梯与防烟楼梯