2) 建筑物、构筑物采用多组接地体时,每组接地体均要设置断接卡子。 3) 断接卡子或接地点设置的部位应不影响建筑物外观,应便于测试,暗设时距地高度为0.5m,明设时距地高度为1.8m。
2防雷接地测试点安装: 断接卡子暗装盒应干净方正,最好为统一预制加工的镀锌件,所用
① 螺栓直径不得小于预留盒及盖板要定型专用10mm,并加镀锌垫圈、弹簧垫,同时加装盒产品,标识要清楚、永久。
盖并做上接地标记。
1.1.1.7 避雷网(均压环)安装
1
操作
② 安装位置要美观、方便易于
避雷网
1) 避雷网应平直牢固,不应有变形扭曲现象,距离建筑物表面距离应一致,平直度每2m,检查允许偏差2/1000,但全长不得超过8mm。
2) 避雷线弯曲处不得小于90度,弯曲半径不得小于圆钢直径10倍。
屋顶避雷带:
2,如为圆钢,直径不得3) ①避雷线如用扁钢,截面积不得小于 48mm 避雷带安装高度100mm
③ 高度0.5m。
小于8mm。 支架每米一个,转角处0.5m,
4) 专用镀锌卡子。避雷网支架高度为100~200mm,各支点间距不应大于1m,离
拐弯中心点为300mm设立支架,支架应有机械强度,不易变形。
5) 遇有变形缝应做煨弯补偿,各处煨弯造型应一致。
6) 建筑物屋顶上金属突出物,如金属旗杆、透气管、金属天沟、铁爬
做防雷连接。
③ 突出建筑物的金属物都要可能的大弯曲半径。
② 避雷线弯曲要有弧度,尽
梯、冷却水塔、电视天线、风机、烟囱、广告牌等都必须与避雷网焊成一体。
屋顶避雷带及突出金属物连接: ① 避雷带安装高度100mm支架每米一个,转角处0.5m,
7) 上人的屋面尽量采取接地线暗敷,不宜设墩子明装避雷线,将各处要接地金属部件,用镀锌圆钢在屋面保温层暗敷到位。
8) 透气管的接地应与镀锌圆钢焊接,不宜采用抱箍卡接, 9) 突出屋面的各段管路都得焊接地线。
① 突出建筑物的金属
10) 对体积大、各金属部分连接不好处理的设备,如风机的风管、水塔、物都要做防雷连接:大型
大型设备等的防雷方式最好做避雷针,避雷针采用镀锌钢管时,管壁厚度不金属物象冷却塔等有必
要做两处连接,无法焊接小于3mm,针尖应搪锡,垂直安装固定牢固。
11) 沿建筑物外轮廓线的室外彩灯应低于避雷网30mm。 2
丝压线连接。
的部位要有专用接地螺
均压环
1) 建筑物应根据设计要求设置均压环的高度,如没有要求应在30m以上每隔三层围绕建筑物内墙内做均压环,利用结构圈梁内主筋或要筋与预先准备好的约200mm的连接钢筋头焊接成一体,并与主筋中引下线焊成一个整体,当建筑物柱子与圈梁有贯通性连接时(绑扎或焊接)可不另设均压环。
2) 从圈梁上各金属门窗洞口处,预留约200mm的连接钢筋头或角铁,以与金属门窗接地。
3) 外檐金属门窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊点不应少于2处,与均压环焊成一体。
4) 铝、钢制门窗与均压环连接,在加工门窗时就应要求甩出300mm
的铝带或镀锌扁钢2处,如超过3m,就需3处连接,以便压接或焊接。