SIS系统操作规程
苏里格第二天然气处理厂自控系统包括DCS〔集散控制系统〕、SIS〔平安仪表系统〕、FGS〔火灾及气体检测系统〕三局部,DCS系统主要完成我厂清管区、集气区、脱油脱水装置、增压站、配气区、燃料气区、放空分液区、空氮站、供水站、供热站、甲醇污水预处理、甲醇回收、污水处理及回注、凝析油稳定等生产装置运行参数的采集、处理和控制,并完成丙烷制冷装置、天然气压缩机组、电气系统、水源井、导热油炉、全组份在线色谱分析仪、超声波流量计算机、回注系统的智能测控装置等自带监控系统的第三方设备的生产数据监控。
自控系统由一对冗余数据库效劳器,1套应用站、1套工程师站、5套操作员站、1套平安仪表系统工程师站,1套火灾及气体检测系统操作员站及控制器组,冗余控制网络,辅助操作台,模拟显示盘组成。
全厂连锁图及工艺总貌
1、全厂ESD紧急停车联锁测试 〔1〕测试步骤:
A、现场、中控分别确认阀门状态〔开关状态、手自动模式〕; B、确认该阀是否处于平安状态〔随意开关〕;
C、在中控室辅助操作台上触发全厂紧急停车按钮HS_0000; D、中控和现场分别确认阀门的动作情况;
E、检查并确保开关命令和紧急迫断阀阀门状态保持一致; F、将阀门置于手动模式,进行开关动作; G、检查核对全厂紧急停车条件是否全部恢复; H、中控手动旋出全厂紧急停车按钮HS_0000; I、中控和现场分别确认阀门是否动作; J、复位全厂紧急停车按钮HS_0000;
K、切换至正常生产流程; 〔2〕测试结果如下表:附表1
〔3〕阀门手自动模式对阀门开关状态的影响:
A、参与全厂紧急停车的阀门,不管阀门的控制模式为手动或自动,均参与动作,按逻辑开阀或关阀;
B、当紧急停车按钮恢复到正常状态时,阀门是否动作与阀门的手自动模式、阀门的开关状态有关:当阀门处于手动模式时,在操作站给阀门开关命令进行开关阀门;当阀门处于自动模式时,阀门在逻辑的控制下给定阀门正常运行的开关状态;
〔4〕紧急停车动作后的恢复操作:
A、在操作站上翻开相关阀门的操作面板,操作将阀门的开关命令与阀门的开关状态保持一致
B、在操作站上翻开相关阀门的操作面板,将阀门〔所有相关的阀门〕的控制模式全部改为手动模式; C、将紧急停车按钮旋出;
D、对紧急停车进行复位按钮操作〔按HS_0000R〕; E、按工艺要求恢复阀门的开关; F、按工艺要求进行开车准备。 附表1
触发中控全厂紧急停车按钮HS_0000阀门动作情况
序号 1 2 3 4 5 6 1 2 北五干线进站截断阀 苏东-1集气干线截断阀 西三干线截断阀 榆林外输管线出站截断阀 内蒙周边用户管线截断阀 3#预别离器进口放空阀 2#预别离器进口放空阀 名称 苏里格中区来气进站截断阀 位号 XV_1111 XV_1121 XV_1131 XV_1141 XV_5201 XV_5101 HV_1217 HV_1227 现场 关 关 关 关 关 关 开 开 厂内放空 处理厂天然气进出截断阀门 备注 不管阀门的控制模式为手动或自动,