一、设计依据:

1、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2000) 2、普通混凝土配合比设计规程(JGJ 55-2011)(参考) 3、公路工程水泥及水泥混凝土试验规程(JTG E30-2005) 4、公路桥涵施工技术规范(JTG/T F50-2011)

5、湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线及配套工程第5合同两阶段施工图设计(第一分册 共两分册及第二分册 共两分册) 二、工程要求: 1、强度等级:C25 2、拌合方法:机械 3、坍落度:160-220mm 4、部位:灌注桩水下砼

5、设计图纸要求:下部砼耐久性要求:最大水灰比0.55,最小水泥用量275Kg/m3 三、试验目的:

通过该配合比设计试验,确定试验配合比是否满足规范及设计要求。 四、材料选用:

1、水泥:采用湖州南方水泥有限公司生产的P.O42.5水泥。(详见试验检测报告)

2、粗集料:采用湖州西园坞矿业有限公司生产的碎石,级配采用4.75~9.5

江西省路桥工程集团有限公司

1

江西路桥湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五标段 水泥砼配合比设计试验

㎜30%、9.5~19mm 50%、19~31.5mm 20%掺配,符合4.75~31.5mm连续级配要求,其级配和各项技术指标均符合规范要求(详见试验检测报告)。 3、细集料:采用长江砂,Mx=2.73,通过该砂各项技术指标测定,均满足C25砼用砂要求(详见试验检测报告)。

4、水:黄泥港航道航道水,符合砼用水要求。(详见试验报告) 5、聚羧酸高性能减水剂:采用临安市恒强科技有限公司生产的HQPCA-100型聚羧酸高性能减水剂(掺量为0.6%)。(详见外委试验检测报告) 五、材料要求:

根据《公路桥涵施工技术规范》JTG/T F50-2011要求,C25砼的材料应符合下列要求。 1、粗集料:碎石 ①、粗集料的技术要求:

项目(混凝土强度等级) 规范要求(Ⅱ) 压碎指标值(%) 针、片状颗粒含量(%) <20 <15 试验结果 5.3% 4.75~9.5㎜:11.2% 9.5~19mm:11.0% 19~31.5mm:6.6% 4.75~9.5㎜:0.8% 9.5~19mm:0.7% 19~31.5mm:0.6% 4.75~9.5㎜:0.3% 9.5~19mm:0.2% 19~31.5mm:0.3% 4.75~9.5㎜:2.755 g/cm3 9.5~19mm:2.724 g/cm3 19~31.5mm:2.718 g/cm3 含泥量(%) <1.0 泥块含量(%) <0.5 表观密度(g/cm3) >2.500 江西省路桥工程集团有限公司 2

江西路桥湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五标段 水泥砼配合比设计试验 堆积密度(t/m3) >1.35 4.75~9.5㎜:1.42 t/m3 9.5~19mm:1.47 t/m3 19~31.5mm:1.50 t/m3 4.75~9.5㎜:1.66 t/m3 9.5~19mm:1.67 t/m3 19~31.5mm:1.68 t/m3 4.75~9.5㎜:39.7% 9.5~19mm:38.7% 19~31.5mm:38.2% 4.75~9.5㎜:1.64 t/m3 9.5~19mm:1.66 t/m3 19~31.5mm:1.64 t/m3 4.75~9.5㎜:38.9% 9.5~19mm:38.3% 19~31.5mm:39.1% 4.75~9.5㎜:0.95% 9.5~19mm:0.45% 19~31.5mm:0.50% 振实密度(t/m3) / 空隙率(%) <47 捣实密度(t/m3) / 空隙率(%) <47 吸水率(%) ②、粗集料的颗粒级配:

<2 累计筛余(按质量百分率计) 公称 级配 粒级 情况 ㎜ 2.36 规范要求 试验结果 4.75 9.5 70-90 75.7 19.0 15-45 27.9 31.5 0-5 1.9 37.5 0-0 0 方孔筛筛孔尺寸㎜ 连续级配

95-100 90-100 99.5 96.8 江西省路桥工程集团有限公司 3

江西路桥湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五标段 水泥砼配合比设计试验

2、细集料:黄砂 ①、砂中杂质含量限值: 项 目 细度模数 含泥量(%) 泥块含量(%) 表观密度(g/cm3) 堆积密度(g/cm3) 空隙率(%) 紧装密度(g/cm3) 空隙率(%)

②、砂的级配范围(Ⅱ区中砂)

规范要求 筛孔尺寸㎜ 累计筛余% 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15

江西省路桥工程集团有限公司

4

规范要求(Ⅱ) 中砂2.3~3.0 ≤3.0 ≤1.0 >2.500 >1.350 <47 / <47 试验结果 2.73 1.7% 0.3% 2.606 g/cm3 1.444 g/cm3 44.6% 1.590 g/cm3 39.0% 试验结果 累计筛余% 4.2 15.0 29.6 56.1 83.2 98.2 10-0 25-0 50-10 70-41 92-70 100-90 江西路桥湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五标段 水泥砼配合比设计试验

3、水泥:P.O42.5 标准稠度用水量(%) 凝结时间水泥密度 (min) 初凝 终凝 3d:5.9/32.1 28.1

4、外加剂:HQPCA-100型聚羧酸高性能外加剂 减水率 (%) 27.4 泌水率比 (%) 68.2 凝结时间(min) 初凝 140 终凝 130 抗压强度比 7d抗压强度比(%) 150 180 235 合格 3100 392 28d:8.6/52.0 安定性 (Kg/m3) (Kg/m2) (MPa) 比表面积 水泥强度 六、砼配合比设计步骤: 1、基准配合比(C25-B)

⑴、试配强度:f cu,o=fcu,k+1.645σ=25+1.645×5=33.2 ⑵、计算水灰比:W/C=aafce/fcu,o+aaabfce

=0.46×48.0/33.2+0.46×0.07×48.0 =0.64

fce=rcfce,g=1.13×42.5=48.0(MPa)

根据设计图纸要求下部砼耐久性要求:最大水灰比0.55及以往施工经验水灰比取:W/C=0.54

⑶、依据JGJ55-2000规范查表4.0.1-2及结合以往经验。用水量取:Mw0=226Kg/m3

掺聚羧酸高性能减水剂,掺量为0.6%,减水率取17%,用水量则为188Kg/m3

江西省路桥工程集团有限公司

5

C25混凝土配合比设计报告

江西路桥湖州申苏浙皖至申嘉湖高速公路连接线工程第五标段水泥砼配合比设计试验C25水下灌注桩水泥混凝土配合比设计报告一、设计依据:1、普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2000)2、普通混凝土配合比设计规程(JGJ55-2011)(参考)3、公路工程水