? 隐框幕墙板材的结构胶必须用机械注胶,胶体要饱满均匀,不要出现气泡。刮去多余的胶,不能再用。

? 注胶后的板材应在静置场地静置养护。双组份结构胶应静置3天后,单组份结构胶静置7天后才能运输。运至现场房间内,继续放置14~21天,才可进行安装施工。

? 耐侯胶封缝厚度应不小于3.5mm,宽不小于7mm。粘贴时避免三面均粘贴,应在底部材上放置无粘接胶带后再注胶,以防胶体拉断,引起渗漏。

1.5 金属板的制作加工

? 金属板的品种、规格及色泽应符合设计要求;铝合金板材表面氟碳树脂涂层厚度应符合设计要求。

? 单层铝板的加工应符合下列规定:单层铝板折弯加工时,折弯外圆弧半径不应小于板厚的1.5倍;单层铝板加劲肋的固定可采用电栓钉,但应确保铝板外表面不应变形、褪色,固定应牢固;单层铝板的固定耳子应符合设计要求,固定耳子可采用焊接、铆接或在铝板上直接冲压而成,并应位置准确,调整方便,固定牢固;单层铝板构件四周边应采用铆接、螺栓或胶粘与机械连接相结合的形式固定,并应做到构件刚性好,固定牢固。

? 铝塑复合板的加工应符合下列规定:在切割铝塑复合板内层铝板和聚乙烯塑料是,应保留不小于0.3mm厚的聚乙烯塑料,并不得划伤外层铝板的内表面;打孔、切口等外露的聚乙烯塑料及角缝,应

采用中性硅酮耐候密封胶密封;在加工过程中铝塑复合板严禁与水接触。

? 金属幕墙的女儿墙部分,应用单层铝板或不锈钢板加工成向内倾斜的盖顶。

? 金属幕墙的吊挂件、安装件应符合下列规定:单元金属幕墙使用的吊挂件、支撑件,宜采用铝合金件或不锈钢件,并应具备可调整范围;单元幕墙的吊挂件与预埋件的连接应采用穿透螺栓;铝合金立柱的连接部位的局部壁厚不得小于5mm。 1.6 石板的制作加工

? 石板连接部位应无崩坏、暗裂等缺陷;其他部位崩边不大于5mm×20mm,或缺角不大于20mm时可修补后使用,但每层修补的石板块数不应大于2%,且宜用于立面不明显部位;

? 石板的长度、宽度、厚度、直角、异型角、半圆弧形状、异型材及花纹图案造型、石的外形尺寸均应符合设计要求;

? 石板外表面的色泽应符合设计要求,花纹图案应按样板检查。石板四周围不得有明显的色差;

? 火烧石应按样板检查火烧后的均匀程序,火烧石不得有暗 裂、崩裂情况;

? 石板的编号应同设计一致,不得因加工造成混乱; ? 石板应结合其组合形式,并应确定工程中使用的基本形式后进行加工;

? 石板加工尺寸允许偏差应符合现行行业标准《天然花岗石建

筑板材》(JC205)的有关规定中一等品要求。

钢销式安装的石板加工应符合下列规定:

? 钢销的孔位应根据石板的大小而定。孔位距离边端不得小于石板厚度的3倍,也不得大于180㎜;钢销间距不宜大于600㎜;边长不大于1.0m时每边应设两个钢销,边长大于1.0m时应采用复合连接;

? 石板的钢销孔深度宜为22~33㎜,孔的直径宜为7~8㎜,钢销直径宜为5~6㎜,钢销长度宜为20~30㎜。

? 石板的钢销孔处不得有损坏或崩裂现象,孔径内应光滑、洁净。

通槽式安装的石板加工应符合下列规定:

? 石板的通槽宽度宜为6㎜或7㎜,不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0㎜,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0㎜;

? 石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成45°倒角;槽内应光滑、洁净。

短槽式安装的石板加工应符合下列规定:

? 每块石板上下边应各开两个短平槽,短平槽长度不应小于100㎜,在有效长度内槽深度不宜小于15㎜;开槽宽度宜为6㎜或7㎜;不锈钢支撑板厚度不宜小于3.0㎜,铝合金支撑板厚度不宜小于4.0㎜。弧形槽的有效长度不应小于80㎜。

? 两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3倍且不应小于85㎜,也不应大于180㎜。

? 石板开槽后不得有损坏或崩裂现象,槽口应打磨成45°倒角,槽内应光滑、洁净。

? 当石板的转角支撑采用不锈钢支撑件组装时,不锈钢支撑件的厚度不应小于3㎜;

? 当石板的转角支撑采用铝合金型材专用件组装时,铝合金型材壁厚不应小于4.5㎜,连接部位的壁厚不应小于5㎜。 1.7 石材构件检验

? 石材幕墙构件应按同一种类构件的5%进行抽样检查,且每种构件不得少于5件。当有一个构件抽检不符合上述规定时,应加倍抽样复验,全部合格后方可出厂。

? 构件出厂时,应附有构件合格证书。

? 幕墙构件若在厂内加工,且监理合同有要求时,专业监理工程师应驻厂监理或专人不定期进厂监理。 1.8 金属与石材幕墙安装质量见下表

项目 幕墙高度(H)(m) H≤30 竖缝及墙面垂直度 60≤H>30 90≤H>60 H>90 幕墙平面度 竖缝直线度 横缝直线度 缝宽度 两相邻面板之间接缝高低差 允许偏差 ≤10 ≤15 ≤20 ≤25 ≤2.5 ≤2.5 ≤2.5 ±2 ≤1.0 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 2m靠尺、钢板尺 卡尺 深度尺 激光经纬仪或经纬仪 检查方法

1.9 幕墙隐蔽项目验收应包括:

? 预埋件(或后置埋件)

? 幕墙构件与主体结构的连接节点安装 ? 幕墙与建筑四周间隙处理 ? 幕墙防火构造

? 伸缩缝、沉降缝及墙面转角处的构造节点 ? 防雷装置

2.0 幕墙的性能试验

? 一般幕墙面积超过10000m2均应进行物理性能试验。性能试验包括七项内容:雨水渗漏试验(GB/T15228—94)、空气渗透试验(GB/T15226—94)、风压变形试验(GB/T15227—94)、平面内变形性能试验,这四项内容为基本实验项目,必须进行。保温性能试验(GB8484—87)、隔音性能试验(GB8485—87)、耐撞击性能试验这三项内容是在必要时或应业主要求时进行的试验。

? 试验试件由承包商制作,监理按规定监督实施。 ? 性能试验应在具备资格的试验单位进行。

? 承包商在委托试验之前,应编制“试验计划”,计划中应明确规定试验内容、方法、程序、进度、合格标准等,并应得到业主、监理的认可。

? 进行试验时,三方应在场,若不能在场,试验方应保证出具具有法律效力的报告,报告必须公正、客观、真实。