不应大于4Ω;电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。

手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2;其芯线颜色为绿/黄双色。

施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

8.18、正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接零:

A:电机、变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳;

B:电气设备传动装置的金属部件; C:配电屏下控制屏的金属部件;

D:室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门;

E:电力线路的金属保护管、敷线的钢索、起重机轨道、滑升模板金属操作平台等;

F:安装在电力线路杆(塔)上的开关、电容器等电气装置的金属外壳及支架。

8.19、施工现场内的起重机,井字架及龙门架等机械设备,若在相邻建筑物、构筑物的防雷装置的保护范围以外,如在表22规定范围内,则应安装防雷装置。若最高机械设备上的避雷针,其保护范围按60o计算能够保护其它设备,且最后退出现场,则其它设备可不设防雷装置。

施工现场内机械设备需安装防雷装置的规定 地区年平均雷暴日(天)﹡ ≤15 >15<40 ≥40<90 ≥90及雷害特别严重的地区 机械设备高度(m) ≥50 ≥32 ≥20 ≥12 各机械设备的防雷引下线可利用该设备的金属结构体,但应保证电气连接.

机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为1至2m。 8.20、电缆敷设要求:

为满足机械强度要求,绝缘铝线截面不小于16mm2,绝缘铜线截面不小于10mm2。

电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。

电缆在室外直接根据敷设的深度应不小于0.7m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。

电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。

埋地敷设电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

电缆接头应牢固可靠;并应做绝缘包扎,保持绝缘强度,不得承受张力。

在建高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等到,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8m。

8.21、配线要求:

室内配线必须采用绝缘导线.采用瓷瓶、瓷(塑料)夹等敷设,距地面高度不得小于2.5m。

进户线过墙应穿管保护,距地面不得小于2.5m,并应采取防雨措施。

潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管应密封.采用金属管敷设时必须作保护接零。

8.22、配电箱(开关箱)安装要求:

动力配电箱与照明电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。

总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m,开关箱应由末级分配电箱配电

配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道.不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支架上。

配电箱内的电器应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板

上,然后整体紧固在配电箱体内。金属板与配电箱箱体内应作电气连接;箱内的开关电器(含插座)应接其规定的位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动;箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。

配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。

配电箱、开关箱必须防雨、防尘;箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。

配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

总配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关、总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关),以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

总配电箱应装电压表,总电流表,总电度表及其它仪表。 分配电箱应装设总隔离开关和分路隔离开关以及总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关).总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁;配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

8.23、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

开关箱的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,而且箱中必须装设漏电保护器,漏电保护器的装设符合要求.36V及36V以下的用电设备如工作环境干燥可免装漏电保护器。

漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。

漏电保护器的选择应符合国标GB6829-86《漏电电流动作保护器(剩余电流动作保护器)》的要求,开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品.其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定漏电动作时间应小于0.1S。

总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电时间应作合理配合,使其具有分级分段保护的功能。

漏电保护器必须按产品说明书安装使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个月的漏电保护器,应认真检查特性,发现问题及时修理或更换。

8.24、手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5kW的动力电路,其他动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定:

A:选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置,符合

2某工程临时用电施工方案

不应大于4Ω;电气设备应采用专用芯线作保护接零,此芯线严禁通过工作电流。手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5mm2;其芯线颜色为绿/黄双色。施工现场所有用电设备,除作保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。8.18、正常情况时,下列电气设备不带电的外露导电部分,应做保护接