施工组织设计(方案)报审
工程名称: 致: (监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了 PE拉管专项(方案)的编制, 并经我单位上级技术负责人审查批准, 请予以审查。 附:PE拉管施工专项(方案) 承包单位(章): 项目经理: 日 期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师: 日 期: 总监理工程师审核意见: 项目监理机构: 总监理工程师: 日 期:
亳州市魏武大道10KV电缆下地工程
PE 管 拉 管 施 工 专 项 方 案
公司
二0一三年二月
PE管拉管施工专项方案
一、工程概况
本工程为魏武大道10KV电缆下地工程,因施工现场为闹市区,管道与已建成路面交叉及不可明挖地段采用水平定向钻进(拉管)施工。 二、编制依据
《亳州市魏武大道10KV电缆下地工程招投标文件》
《亳州市魏武大道10KV电缆下地工程施工图》
《亳州市魏武大道10KV电缆下地工程施工组织设计》 《建筑施工手册》
《水平定向钻进管线铺设工程技术规范》 《市政基础设施工程安全技术交底记录》 《建筑业10项新技术(2010)应用指南》 三、地貌
本工程施工面属闹市区,地势较为平坦,旁侧商铺林立。地下探明的与此次通电管线相交或紧邻的有雨水、污水、给水、燃气、路灯与监控管线。
四、施工计划
1、机械进场前,探明所施工范围内地下管网走向与数量。采取形式包括挖探沟,咨询已建成管线的所属相关部门等。
2、整理场地。包括机械定位场地,材料堆放场地等。
3、材料准备。在机械钻进前,按照图纸及招投标文件要求,从厂家采
购相应规格的管材及配件,管材进场按一定比例和批次由监理见证复检。
4、机械准备。拉管机及其它小型机具进场投入使用前要进行功能调试,达到施工要求方可正式使用。
机械类别 发电机 水平定向钻机 焊机 潜水泵 配套工程车 泥浆泵 对讲机 机械型号 QJ3800B XZ320 XZ320D GD380B-L 3寸出口 机械数量 5台 2台 2台 1台 4台 5台 3台 5台 6对 2套 地下管线探测系统 RD4000 RD8000 定向钻进导向系统 5套
5、劳动力准备:
类别 管理人员 钻机操作员
人数 5人 10人 备注 项目部专职人员及班组长 钻机五台 焊工 拉管普工 机械检修工
五、方案内容
1、平面控制放线
12人 30人 5人 PE管口对接 平面控制及放线,依据现有边线,通过勘测方提供的控制点引测本工程的定位点,为保证施工各阶段控制点网,坐标及高程的准确,首先对施工现场内各控制桩加以保护。并把各控制点引测至现场外加以保护,以便竖向引测放线。施工前通过全站仪沿地面上拉管的中心线每3米设置一桩(有障碍物的除外),并沿拉管的中心线撒好白灰线且测出桩高程,算好桩高程与设计拉管流水面的关系。
2、高程控制
高程控制根据勘测方提供的水准点引测施工现场的高程控制点。根据本工程的实际情况,在现场选择固定的地方做临时水准点,并做好保护。
高程控制采用两次仪器高程前后视等距测法,保持精度。为保证设计方向、位置的正确性,控制线的传递用经纬仪进行引测,保证平面位置的准确。
3、基坑开挖
为保证工作坑内干燥和扩孔施工,在工作坑一侧设(4m长×1.5m宽×1.5m深)泥浆沉淀池,并在池底设泥浆泵随时将多余泥浆抽出坑外。
4、 钻机就位
根据管道设计坡度方向和现场实际情况,在基坑中安置钻机。钻机底脚要安置在20㎝厚C15混凝土平基上,并在平基混凝土内预留Φ20钢筋(地锚)和