水电站机组检修报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、在机组空载状态下模拟差动事故信号能够正常跳断路器、灭磁开关、并正常停机。

四、检修工作评价

本次检修全面推行项目管理,严格按“质量、安全、进度、投资”控制检修工程,计划检修项目全部完成,未发生安全、质量等事故,分部质量验收合格,整体项目评定为良好,机组可以正常投入运行。

第一部分 电气部分

一、电气一次部分

(一)励磁变压器检修项目 序号 1 2 3 4 检修(试验)项目 变压器进行了清扫、擦拭 变压器本体进行检查 变压器高压侧电流互感器进行检查。二次接线进行紧固 变压器低压侧电流互感器进行检查。二次接线进行检查紧固; 变压器温度巡测仪进行清灰检查,紧固二次接线 电气试验 高压侧对地 低压侧对地 高压侧对低压侧 铁芯对地 高压侧电缆 检修(试验)结果 合格 合格 合格 合格 发现和处理的问题 无 无 无 无 5 6 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 无 无 无 无 无 无 无 (二)发电机检修项目及检修情况

1、#1发电机出口母线检查 序号 1 2

检修(试验)项目 母线进行清扫,擦拭; 所有母线绝缘子进行清灰检查 检修(试验)结果 合格 合格 发现和处理的问题 无 无

3 4 5 对所有母线连接部分及绝缘子螺栓进行检查紧固 母线上电流互感器进行检查清扫,二次接线进行紧固 对电流互感器进行清扫,绝缘检查良好并紧固二次接线 合格 合格 合格 无 无 无 2、发电机消弧消谐柜、励磁PT柜、励磁变压器柜检查 序号 检修(试验)项目 1 分别进行清扫卫生 2 检查核对三组电压互感器的二次接线,并紧固二次接线及柜内端子排接线 3 对三组电压互感器进行了检查 4 对柜内过电压保护装置进行检查 (三)检修结论

1、检修结果:对所有检修、试验设备均进行了检修检查及卫生清扫。所检修设备符合检修工艺、规程要求,电气预防性试验达到相关规范标准,具备正常投运条件。详细试验数据见报告附件。

2、遗留问题和防范措施:无遗留问题。

3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。

检修结果 正常 正常 正常 正常 无 发现和处理的问题 无 无 二、电气二次部分

(一)水轮发电机组自动化元件 序号 1 检修(试验)项目 机组测温 仪表LCU到测温端子盒检查 端子盒带测温电阻检查 测温制动屏温度仪 测温线绝缘良好(阻值500MΩ),线路通断良好,仪表显示正常。 测温线绝缘良好(阻值500MΩ),线路通断良好,测温电阻阻值在正常范围内 仪表显示正确 无 检修(试验)结果 发现和处理的问题 2

无 无 对3个磨损严重碳刷进行了更换 无 碳刷及刷握、集电环,励磁引线检查 均正常 碳刷检查 刷握检查 均正常

3 4 5 6 7 集电环检查 励磁引线检查 均正常 均正常 无 无 机组制动 风闸信号回路的检回路信号正常,绝缘良好 查并测绝缘 风闸行程开关的检正常 查 风闸制动自动化系风闸现地、远方操作正常 统 自动化及二次部分接线的校对 测温探头至LCUA及正确 测温制动屏信号点 信号电源的检查 装置电源正常,无误接现象。 机组冷却水 冷却水电动蝶阀 示流信号计 冷却电接点压力表 端子盒和旁柜检查 测温制动屏 油位检测元件 上导,下导,水导油位计 正常 完好,正常 试验正常 全面清扫干净 无 无 无 无 无 无 无 无 无 8 检查定位,接线及信号正确 无 接力器锁定自动化系统 接力器位置信号检 正确 查 过速限制器试验 正常 接力器锁定自动化 远方,现地操作正确 无 检查 9 机组自动化系统动态试验 机组自动化元件开 开停机工作正常 无 停机试验 机组自动化开停机 开停机流程正确 无 流程试验 机组测温元件及仪 显示正确 无 表 1、检修结果:对所有检修自动化设备均进行了卫生清扫,试验合格,达到相关规范标准,具备正常投运条件。

2、遗留问题和防范措施:无

3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。 (二)励磁系统

序号 1 2 检修(试验)项目 励磁调节柜 励磁调节柜清扫 检查励磁调节柜接线 检查各插拔元件 检查柜内各元器件 励磁功率柜 励磁功率柜清扫 励磁功率柜接线 检查柜内各元器件 检查功率柜 交直流刀闸 灭磁开关柜清扫 检修(试验)结果 清扫柜体顶部及柜门空气过滤器的灰尘,清除装置内各元器件 各接线端子接线正确,牢固 各元器件无松动,变色,紧固完好 元件本体无变色,接线无松动,紧固完好 清扫柜体顶部风机及柜门通风口的灰尘,擦拭柜内设备灰尘 接线无松动,对端子接线紧固检查,接线正确 元件本体无变色,接线无松动,紧固良好 动静触头接触良好 发现和处理的问题 无 无 无 无 无 端子紧固 无 无 清扫柜顶柜体及柜门通风口,无 擦拭柜内设备灰尘 检查灭磁开关 灭磁开关动作可靠正确. 无 检查分合闸接触器 正常 无 检查动合动断接点,手动分合 检查直流接触器 无 操作,触点接触良好 检查柜内其它各元元件本体无变色,接线无松 无 器件 动,紧固良好 检查灭磁柜接线 各接线端子接线正确,牢固 端子紧固, 1、检修结果:对柜体及柜内各元器件均进行清扫检查及端子紧固,具备正常投运条件。

2、遗留问题和防范措施:无

3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。 (三)调速器及油压装置 序号 1 检修(试验)项目 调速器 调速器电气柜的清扫 检查继电器 调速器内的电源模块及其它各元器件和位移传感器的清扫,已清洁。 无松动,能可靠动作 无 无 检修(试验)结果 发现和处理的问题

2 检查驱动器 检查步进电转反馈 导叶反馈检查调整 检查锁定 检查调速器接线 油压装置 油压装置柜的清扫 检查油压装置接线 油压装置二次回路检查 各压力开关及油压表 无松动,接线正确完好 接线正确,电压正常 反馈电压正常 接线正确,能可靠动作 无松动,对端子排接线进行二次回路检查,接线正确 油压装置柜体及柜内各元器件已清扫干净 无松动,对端子排接线进行二次回路检查,接线正确 控制正常,接线无松动 定值校核正确,停泵,启主泵为,由停泵返回值控制,启备泵,事故低油压 MPa,各压力表计校验合格,安全阀校验合格 无松动,PLC电源及各I/O模块接线正确 无松动,接触良好 显示正确 对驱动器接线进行 对小反馈接线进行检查和紧固 无 对锁定接线进行检查和紧固 对端子紧固处理, 无 对端子紧固处理 无 2.4 无 检查PLC 检查继电器 检查各信号灯 无 无 无 1、检修结果:所有设备均进行卫生清扫,静态试验合格,达到相关规范标准,具备正常投运条件。

2、遗留问题和防范措施:无。

3、结论意见:具备正常投运条件,可以正常投运。 (四)监控系统 序号 1

检修(试验)项目 LCUA柜检修报告 柜内端子排的清扫,检查 柜外部接线与柜内配线检查清扫 检查柜内线号套, 主控及I/O模件的清扫和检查 微机自动准同期装置清扫和检查 触摸屏的清扫和检查 检修(试验)结果 清扫干净,端子紧固 清扫干净 对照图纸正确 清扫干净,装置良好 清扫干净,装置良好 清扫干净,装置良好 发现的问题 无 无 无 无 无 无

水电站机组检修报告

2、在机组空载状态下模拟差动事故信号能够正常跳断路器、灭磁开关、并正常停机。四、检修工作评价本次检修全面推行项目管理,严格按“质量、安全、进度、投资”控制检修工程,计划检修项目全部完成,未发生安全、质量等事故,分部质量验收合格,整体项目评定为良好,机组可以正常投入运行。第一部分电气部分一、电气一次部分