外墙涂料工程施工及验收规范
发布时间:2012.05.27 新闻来源: 浏览次数:
第一节 进场准备
1.1、 在进场前半个月准备施工用材料、工具和施工人员; 1.2、 准备进场申报材料:
1.2.1、准备各相关材料的检测报告和相关资质证书; 1.2.2、编制施工进度计划和材料使用计划; 1.2.3、编制施工组织方案;
1.2.4、安排进场施工人员的登记、留底及工作证制作等工作; 1.2.5、提供现场组织架构的安排及主要人员的联络方法;
1.3、 准备材料领用单、晴雨表、施工通知单、处罚通知单、现场联系单等材料管理和施工管理相关表单;
1.4、 对施工和管理人员进行交底: 1.4.1、墙体验收规范; 1.4.2、腻子施工规范; 1.4.3、底漆施工规范; 1.4.4、面漆施工规范; 1.4.5、施工安全教育;
第二节 墙体验收规范
2.1、干燥度检查
2.1.1、水性涂料要求墙体含水率小于10%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层14天以上,混凝土基层28天后才能达到上述指标;
2.1.2、油性涂时含水率不得大于8%,基层PH值必须小于10。在无可靠仪器测定含水率,可以根据抹灰完成时间判定。在常温下一般抹灰基层20天以上,混凝土基层30天后才能达到上述指标;
2.2、平整度检查
2.2.1、用靠尺检查,最大偏差不超过2mm; 2.2.2、检查墙面有无缺损; 2.3、阴、阳角垂直度检查
2.3.1、用2m长多功能检测尺检查,偏差要小于2mm; 2.4、阴、阳角方正检查
2.4.1、用200mm角尺检查,最大允许偏差2mm; 2.5、墙面牢固度检查
2.5.1、检查墙面有无粉化、松散现象; 2.5.2、检查墙面有无空鼓、开裂现象; 2.6、分割缝平直度、深浅均匀度检查
2.6.1、用5m长的线和尺子检查(不足5m拉通线检查),不能有可见偏差;
2.6.2、分割缝做法:目前国家无强制性外立面分割缝要求。日本采用每3m×3m分隔,广东省采用每6.2㎡分隔的方法, 伸缩缝深度须与墙体砂浆层厚度相同,可采用以下做法:1、先以木条嵌缝,后填充三一
弹性嵌缝胶泥;2、砂浆层完成后割缝,再填充三一弹性嵌缝胶泥;3、填充材料:三一弹性嵌缝胶泥;4、填充材料的表面涂刷底漆、面漆;
2.7、滴水线检查
2.7.1、检查各檐口、窗盘底部的滴水线构造是否完成; 2.7.2、检查各滴水线边线是否平直,高度是否均匀; 2.8、检查外窗盘粉刷层两端是否粉出挡水坡端;
2.9、检查女儿墙及阳台压顶,其粉刷面是否有指向内侧的泛水坡度; 2.10、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
第三节 腻子施工规范
3.1、清理墙面灰尘、沙子等污物,填补缝隙、孔洞等小的缺损; 3.2、按腻子有关使用方法调配腻子(具体方法参见《腻子注意事项》);
3.3、满刮第一遍找平腻子,要求找平墙面原有偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),平整度用2米靠尺检查偏差小于0.5mm,否则局部修补平整并磨平;
3.4、满刮第二遍腻子,注意找平尚有的微小平整度偏差(分别在刮好的24小时和48小时各洒水养护一次),要确保磨平后检测平整度(靠尺检查)无可见偏差,光线侧照平整度偏差要求不明显,且注意大面积两遍腻子厚度最好不要超过2mm;意厚度均匀,表面平整光洁,基本无接茬,刮好后24小时内打磨局部的接茬;
3.5、用专用填充腻子和底漆调配均匀后均匀填充分割缝,干燥后涂刷专用防水涂料,要保证分割缝的平直度(用5m长的线和尺子检查,不能有可见偏差)、深浅均匀度、美观度;
3.6、要保证阴阳角平直方正;
3.7、打磨好的腻子层必须无砂眼、划痕、裂缝等缺损,否则重新修补磨平;
第四节 腻子验收规范
(没有中间层的此规定不实行) 4.1、检查腻子层有无破损、污染;
4.2、检查腻子层平整度,用2米靠尺检查无明显可见偏差,光线侧照偏差要求不明显; 4.3、检查分割缝的平直度、深浅均匀度、美观度是否符合要求; 4.4、检查阴阳角平直方正度,要求无明显可见偏差; 4.5、检查腻子表面有无砂眼、划痕、裂缝等缺损; 4.6、检查有无污染别人成品; 4.7、检查腻子层干燥情况; 4.8、检查涂膜附着力情况是否良好;
4.9、验收时间要安排适当,尽量减少验收后刷底漆前被破坏的可能; 4.10、符合要求后由项目经理签署下一道工序施工通知书。
第五节 中间层施工规范
(没有中间层的此规定不实行) 5.1、按甲方指定的效果进行喷塑人员施工训练; 5.2、先按施工手法、喷塑效果将喷塑人员进行分组;
5.3、每个立面要安排施工手法相近、喷塑效果基本相同的人员施工;
5.4、根据(桶装腻子)的粘度、甲方选定的效果,选择好喷嘴口径、调整好喷枪压力;
5.5、喷塑时枪口必须与所喷之墙面垂直,距离保持在40-60cm; 5.6、调整好喷塑速度,使喷点均匀,密度符合要求; 5.7、注意接头部分的均匀度、密度不能出现明显的观感差异; 5.8、在喷点表干时,马上根据甲方要求进行压花、造型; 5.9、不符合技术要求的马上铲除重新喷塑、造型。
第六节 中间层验收规范 (没有中间层的此规定不实行)
6.1、检查喷点的大小、立径分布、均匀度、密度是否符合要求; 6.2、检查喷点的形状,是否有斜喷(枪口与墙面不垂直)现象; 6.3、检查喷点的压花、造型是否符合要求;
第七节 底漆施工规范
7.1、清理腻子层表面灰尘、污物,损坏部位要修补磨平并干燥;
7.2、腻子层符合要求后,涂刷一遍底漆(可刷、滚、喷),涂刷要均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;应事先收听好天气预报,底漆施工后5小时内禁止雨淋;
7.3、底漆干燥后(干燥时间约2~4小时,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要用力太大把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净;
7.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上; 7.5、施工时注意保护他人成品;
第八节 底漆验收规范
8.1、检查有无漏刷情况; 8.2、检查有无滴淌流坠现象; 8.3、检查涂膜是否平整光洁; 8.4、检查涂膜附着力是否良好; 8.5、检查干燥程度;
8.6、检查墙面平整度是否符合要求; 8.7、检查有无污染他人或被污染现象;
8.8、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷头遍面漆前被破坏的可能; 8.9、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
第九节 头遍面漆施工规范
9.1、清理底漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整并补上底漆、干燥;
9.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第一遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理不要太突出,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高
的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;头遍面漆施工后5小时内禁止雨淋;
9.3、面漆干燥后(干燥时间约4小时左右,具体情况看天气情况而定),用细砂纸轻磨(注意不要把涂膜磨坏),使其表面光洁,手摸光滑,然后用抹布清理干净;
9.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用;
9.5、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处; 9.6、注意不要有滴淌、流坠、咬色等现象; 9.7、施工时注意保护他人成品。
第十节 头遍面漆验收规范
10.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 10.2、检查色彩是否均匀;
10.3、检查分割缝、分色线是否平直(拉5m长通线检查无明显偏差,不足5m拉通线检查); 10.4、检查表面是否光洁,有无起粒、刷痕、缺损等; 10.5、检查墙面是否平整;
10.6、检查有无漏刷、滴倘、流坠、咬色等现象; 10.7、检查涂膜附着力情况是否良好; 10.8、检查干燥程度;
10.9、检查有无污染他人或被污染现象; 10.10、检查有无光泽度不均匀的地方;
10.11、验收时间要安排适当,尽量降低验收后刷二遍面漆前被破坏的可能; 10.12、符合要求后,由项目经理签署下一道工序施工通知书。
第十一节 二遍面漆施工规范
11.1、清理头遍面漆表面灰尘、污物,损坏部位要修补平整、补上底漆、头遍面漆并干燥、磨平,确保二遍面漆涂刷后无可见修补痕迹;
11.2、按图纸规定的色彩进行贴分色纸分色涂刷第二遍面漆,注意涂刷均匀,厚度合适(参照标准是符合厂家提供的涂布面积),喷涂时要平整光洁,刷涂时要没有明显刷纹,滚涂时纹理要突出、均匀、一致、美观,符合小样要求,注意不要滴淌、漏刷,施工时气温在5~35℃左右,阳光直射的墙面气温太高,不可施工涂料,可先安排温度不是很高的墙面进行涂料施工,空气相对湿度不能超过85%,雨天和大风天气不能施工;二遍面漆施工后5小时内禁止雨淋;
11.3、在面漆表干后(一般约需20分钟左右),撕去分色纸,检查分色线是否平直,否则等涂料干燥后重新贴分色纸施工校正;
11.4、施工过程中注意涂料的清洁,防止灰尘、沙子等污物落入涂料桶及尚未表干的涂层上,一旦出现被污染,则必须将涂料过滤再用;
11.5、面漆表干后即可使用;
11.6、施工中注意不要污染别人,也不要被别人污染; 11.7、在没有正式验收前,注意保护成品;
11.8、涂刷时注意接头一定要在分色线、阴阳角、分割缝处;
11.9、在正式验收后入伙前要进行维护。 第十二节 成品验收规范 12.1、检查色彩是否正确(包括准确性和一致性); 12.2、检查有无滴漏、涂刷是否均匀; 12.3、检查是否有明显刷痕、喷涂表面是否光洁、滚涂纹理是否突出、均匀、一致、美观; 12.4、检查表面是否光洁,有无起粒、划痕、缺损等; 12.5、检查分割缝、装饰线、分色线是否平直(偏差不允许超过1mm)、美观; 12.6、检查是否没有返碱、咬色现象; 12.7、检查是否没有漏刷、透底; 12.8、检查是否没有掉粉、起皮; 12.9、检查是否没有污染别人和被别人污染现象。 12.10、高档建筑涂料施工国家验收规范标准为: 项次 1 2 3 4 5 6 7 项目 掉粉、起皮 漏刷、透底 反碱、咬色 流坠、疙瘩 颜色、刷痕 装饰线、分色线平直(拉5M线,不足5米拉通线检查) 门窗、灯具等 高级乳胶漆 不允许 不允许 不允许 不允许 颜色一致,无砂眼、刷痕 偏差不大于1mm 洁净 12.11.特别注意:国家验收规范为我司验收标准的最低要求,在施工过程中的验收标准为我司的企业标准。 第十三节 注意事项 13.1、涂料的稀释是为了施工方便和保证涂膜厚度合适的,过多稀释会导致涂膜性能下降,所以,原则上开桶后轻轻搅匀即可使用(注意不能高速搅拌),只有在干燥太快或无法刷开时才可稍微稀释,象深圳的气候情况,一般稀释量为10%左右,最大不超过30%;实际施工过程中将由技术服务部来提供稀释比例和稀释方法,稀释好的材料必须3天内用完,以防变质; 13.2、修补的地方一定要处理平整,无可见误差,注意务必先刷底漆在补刷面漆, 并且,凡是刷上底漆的地方,一定要刷上面漆,否则会出现明暗度不同的现象,影响美观; 13.3、为保证涂膜的弹性,涂刷后在涂膜快干燥前,不要再用滚筒或刷子去碰快干的涂膜,以使涂膜能消除应力,增大弹性; 13.4、注意高温墙面、阳光直射墙面尽量避免施工; 13.5、注意观察哪些大墙面能被阳光以小于30度的角度斜射,这些墙面应提高平整度,误差最好都小于0.5㎜,局部最大误差不能超过1㎜;
外墙涂料工程施工及验收规范