好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

陕西物资储备管理局职工培训中心降水及基坑支护施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图8 抽水井结构图 降水设计计算表7 1. 潜水含水层完整井 (1) 基本 参数 渗透系数k(m/d); 含水层厚度H(m); 假定基坑水位降深S(m) 基坑面积A() 过滤器半径rs(m) 7 20 7.7 3440 0.25 地下水位埋深 井距基坑边的距离(m) 5.5 2 43.9 27.9 18.7 26.9 42.9 38.6 35.2 28.7 21.3 过滤器进水部分长度1(m) 3.00 管井半径rw(m) 0.35 (2) 计算 指标

降水影响半径R(m)=2S基坑等效半径r0(m) R0(m)=R+ r0 基坑涌水量Q(/d)=1.366k(2H-S)S/log(R0/r0) 管井的出水量q(/d)=120×3.14×rslk1/3 降水井数量n(个) 单井每小时出水量(/h) 实际井点抽水基坑中心点水位降深S(m) 滤管的长度(m)L=a·q/D X= 0.3 29.7 182.22 33.10 215.31 2921.24 514.29 6 21.43 7.88 1.45 q=1.366k(2H-s)s/lg(R δn/nr δ (n-x)r) 474.37 12 a= 2846.24 70 45.2 39.8 n*q 施工监测

4.1 施工监测的内容

施工监测包括下列内容: (1)支护结构位移的量测;

(2)地表开裂状态(位置、裂宽)的观察:

(3)邻近建筑物和重要管线等设施的变形测量和裂缝观察: (4)基坑渗、漏水和基坑内外的地下水位变化。

在施工开挖过程中,基坑顶部的侧向位移与当时的开挖深度之比如超过O.3%~O.5%时,即加密观察、分析原因并及时对支护采取加固措施,必要时增用其他支护方法。 4.2 监测点布置

(1)土钉墙位移观测点10 个; (2)周围建筑物沉降观测点20 个。 具体见监测施工方案。 4.3 监测方法及实施 4.3.1 监测方法

监测方法以仪器观测为主,仪器观测和目测调查相结合。 4.3.2 前期准备

(1) 建立监测控制系统,埋设控制点,测放位移测线(点),固定并标记、保护。施工水位观测井。

(2)熟悉有关技术资料(支护、降水、监测),进行技术交底,分工分责,落实到人。 (3)建立监测制度,明确观测周期、记录制度、测点保护,资料汇总以 及信息返馈等。 4.3.3 监测实施

(1) 观测、记录原始值和初期状态

(2) 观测周期:现场监测时间间隔按下表执行(可根据具体情况适当加密)。 观测周期表 表8 施工阶段 开挖阶段 第一周 第二周 第三、四周 >四周 观测周期 12h 次每天2 次 12h 次每天2 次 1 天1 次 2 天1 次 1 周1 次 地下工程 施工阶段 (3)监测警戒:当遇到以下情况时应减缓施工速度并加密、加强观测,有异常情况时应停止施工并采取相应措施。

1)变形实测值接近或达到(估)算值或发生突变时; 2)基坑水位达到或超过设计降深,应停止降水;

3)基坑周围环境水位下降接近或超出计(估)算值时,应采取加灌措施; 4)遇到异常情况时。 4.4 抽水监测与管理

(1)降排水之前观测一次自然水位,在抽水开始的5~lO 天内,要求每早晚各观测一次水位、流量;以后改为每天观测一次,并作好记录。进入雨季或出现新的补给源时,应增加观测次数。

(2)对观测记录应及时整理,绘制Q~t(抽水量与时间)与S~t(水位下降值与时间)关系曲线图,分析水位下降的趋势与流量变化,预测水位下降达到设计要求的时间;根据实际抽水情况,研究降水设计的可靠程度或提出调整措施:查明抽水过程中的不正常状况及其产生的原因,及时组织排除。

(3)对抽水设备应建立定期检修保养制度,保持设备的正常运行。降水期间不得停泵。

(4)抽出的水应排至降水区以外,不应产生回渗。遇有大雨或暴雨,应及时排除地面和基坑积水,以减少下渗,保证降水。 降水引起地面附加沉降 表9 距坑边距离(m) 大井半径(m) 距坑中心:ri(m) 计算si=(m) 疏干0 33.10 33.10 7.70 4 5 33.10 38.10 6.96 4 10 33.10 43.10 6.35 4 15 33.10 48.10 5.83 4 20 33.10 53.10 5.37 4 25 33.10 58.10 4.97 4 30 33.10 63.10 4.61 4 35 33.10 68.10 4.28 4 40 33.10 73.10 3.98 4 45 33.10 78.10 3.71 4 50 33.10 83.10 3.46 4 53834区:Es=(MPa) 水下影响深度(m) 水下平均模量:Es(MPa) 假定基准高度(mm) 计算C 值 疏干平均附加压力 (kN/m2) 水下平均附加压力 (kN/m2) 地面沉降s=(mm) 相倾斜值 地面高度(mm)

74.11 38.50 77.00 74.11 0.14% 0.00 0.12% 7.10 13.00 34.81 69.63 67.02 0.00 8 0.74 8 1.35 8 31.74 63.49 61.11 0.10% 0.09% 18.05 22.43 1.87 8 29.13 58.25 56.07 2.33 8 26.85 53.69 51.68 0.08% 0.07% 26.31 29.78 2.73 8 24.83 49.66 47.80 3.09 8 23.03 46.06 44.33 0.06% 0.06% 32.91 35.77 3.42 8 21.40 42.80 41.20 3.72 8 19.92 39.84 38.35 0.05% 0.05% 38.38 40.80 3.99 8 18.56 37.12 35.73 4.24 8 17.30 34.61 33.31 0.04% 48 248.71 230.03 213.65 199.07 185.94 173.99 163.02 152.90 143.49 134.70 126.46 1 1 3 304项目经理部主要人员组成

项目经理:张晓阳 技术负责:孙中云 测 量:苏宝安 施 工 员:李 刚

各个岗位均选派我公司责任心强、技术水平高、有工作经验的,近年来有突出业绩的管理和技术人员上岗。现场主要工序负责人及劳动力安排。 主要工序负责人及劳动力安排计划表 表10 序号 1 2 3 岗位 技术组 质检组 钻孔组 负责人 孙中云 李鹏 刘永安 人员数量(人) 备注 2 2 10 4 5 6 7 8

灌浆混凝土喷面组 钢筋班 降水井施工 降水施工 安全员 孟保平 付新社 白新平 李鹏 李鹏 15 2 10 4 1 施工计划

6.1 进度计划

土钉墙施工计划工期35 天设备、机械进场调试安装试,材料进场送检等前期准备工作5d,第一批土钉墙(-0.5~1.5)施工8d,以后每批(2.0m)土钉墙施工时间7d,共计30d。 6.2 保证工期措施 6.2.1 组织措施

(1)由实践经验丰富的项目经理管理生产,协调各工序、各专业的工作关系。 (2)人力资源按三班轮换作业配置,昼夜不停施工,充分利用有效工作时间。 (3)加强设备的维修和保养,保证设备100%的完好率。

(4)切实落实施工材料计划,责任到人,确保施工材料满足施工要求。 (5)加强安全检查,消除事故稳患,以免影响工程进度。 6.2.2 技术措施

(1) 制定出切实可行的加快施工进度计划,根据施工进展情况总结经验,调整计划,提高工作效率。

(2) 用针对性强的钻孔设备,简便的成孔工艺。 (3) 加强质量管理,杜绝不合格品。

(4) 定期检查,收集信息进行统计总结,找出影响进度原因并加以改进完善。 6.2.3 经济措施

(1)强工程财务管理,制定严格的进度计划和资金保证措施,确保资金按时到位。

(2)确所有人员岗位责任,严格奖罚制度,内部实行竞争机制,开展劳动竞赛活动,提高员工责任心,调动其劳动积极性。

安全文明施工措施

7.1 安全保证措施

7.1.1 工作人员,必须严格执行有关规范、操作规程和本施工组织设计。 7.1.2 施工人员必须戴安全帽上岗,爬高必须系安全带。

7.1.3 受建设方、监理公司及治安部门对现场质、治安、环卫等工作的管理和监督。

7.1.4 场供电线路的设计、安装要合理、牢固,移动性用电设备必须用电缆供电并安装漏电保护装置,主电线路必须由专职工员负责,任何人员不得随意推、拉闸刀。 7.1.5 续照明电灯必须用低压供电,严禁使用220V 交流电手灯。

陕西物资储备管理局职工培训中心降水及基坑支护施工组织设计方案

图8抽水井结构图降水设计计算表71.潜水含水层完整井(1)基本参数渗透系数k(m/d);含水层厚度H(m);假定基坑水位降深S(m)基坑面积A()过滤器半径rs(m)7207.734400.25地下水位埋深井距基坑边的距离(m)5.5243
推荐度: