10 烟风系统
烟风系统中的回转式空气预热器、风箱、燃烧器请分别参见空气预热器运行和安装说明书、燃烧器说明书。
11 钢结构(冷结构)
锅炉构架整个结构为露天布置,运转层标高12.6m,采用钢格栅板大平台。构架采用全钢结构,承载体系为桁架,连接形式采用铰接,主要承载杆件之间采用M22扭剪型高强度螺栓连接,次要杆件及平台采用焊接结构。
锅炉构架由柱、梁、垂直支撑、水平支撑、支吊梁、支承梁、大板梁、平台楼梯、屋顶等部件组成,整个主结构的杆件约5000根。
构架的支撑宽度37.4m,纵深43.222m,大板梁顶标高71.65m。构架沿锅炉高度划分成五层(下表),各层的区间范围为:-0.5~12.6,12.6~24.4,24.4~34.9,34.9~56.85和56.85~69.65m。整个钢结构在平面上共设置八层平面(水平支撑),即6.0、12.6、24.4、34.9、46.6、56.85、64.0和69.65m;在立面上共设置五片立面框架(抗剪平面),即B0、B37.4、BE、BH、BK,通过水平支撑和立面框架(抗剪平面)来保证整个结构的稳定及将风荷载、地震荷载等水平载荷传递到基础。柱共分七段,接头位置高出各层水平支撑标高1150mm,零米处共布置32根柱,见附图01-12、附图01-13和附图01-14。
锅炉构架各部件明细
名 称 第一层构架 第二层构架 第三层构架 第四层构架 第五层构架 第六部分构架 范 围 EL-500—EL12600 EL 12600—EL 24400 EL 24400—EL 34900 EL 34900—EL 56850 EL 56850—EL69650 屋顶、管道生根梁等 锅炉构架按其作用可划分为柱梁和支撑系统、顶板系统和平台楼梯三个部分。 12.1
柱梁和支撑系统
柱梁和支撑系统包括地脚螺栓、柱底板、柱、梁、垂直支撑、水平支撑等部
分。
12.1.1 锅炉构架柱通过柱底板与基础采用预埋地脚螺栓连接,柱与柱底板采用分离
式柱脚形式;柱与柱间的连接为铰接,轴力的70%通过柱与柱间顶紧来传递,轴力的30%通过柱接头的连接板传递,见附图01-15;
12.1.2 梁与柱、梁与梁及水平支撑与梁的连接均采用角钢连接,见附图01-16; 12.1.3 垂直支撑的作用是将风和地震等水平荷载传递至基础,同时也起到保证构架
稳定和控制构架侧移的作用;
12.1.4 水平支撑的作用形成刚性平面,使各柱接头具有足够的刚性,保证柱的平面
稳定,同时将非立面桁架节点上的水平荷载传递至立面桁架。
12.2
顶板系统
顶板系统由支吊梁、支承梁、大板梁和端部支撑组成,形成一个刚性较大的顶板梁格,上标高为71.65m。锅炉本体受压部件通过吊杆支吊在支吊梁和支承梁上,支吊梁与支承梁采用搁置形式。本工程共设置A-1、A-1反、A-2、B、C、D、E等共8根大板梁, B、C、D大板梁直接搁置在柱顶支座上,而A-1、A-1反、A-2、E等5根大板梁两端与柱采用高强螺栓连接;大板梁的截面尺寸、作用荷载、外形尺寸及总重量等(见下表):
大板梁的截面尺寸、作用荷载、外形尺寸及总重量
名称 大板梁 A-1 A-1反 A-2 大板梁B 截面形式 长度 数量 总重量 单根重 2.5/2.0吨 I1600×360×16×14 7.7米 2 I4000×850×80×30 22米 1 50.8吨 大板梁C I4000×1300×100×32 22米 1 76.0吨 大板梁D I4000×1400×100×32 22米 1 79.9吨 大板梁E I2000×450×32×16 11米 2 单根重 5.8吨
超临界直流锅炉说明书资料