好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

智能变电站合并单元(MU)产生延时基本原理及检测技术探讨

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

智能变电站合并单元(MU)产生延时基本原理及检测技术探讨

一、传统变电站二次信号采集原理

传统变电站的二次模拟量采集方式是,通过电缆将电磁式互感器的二次电压、电流直接连接至保护、测控等设备,这些设备通过内部模拟量采集电路直接同步采样转换为数字量,从而实现测量、保护等功能。由于是对各相模拟量在内部进行直接、同步采样,且是对全部通道进行等间隔采样,故可确保各通道相位差恒定,相差极小,不影响各种测控功能的精度。

二、智能变电站二次信号采集方法及延时原理

智能变电站的二次量接入由以前的模拟量接入改为经光纤的数字量接入。智能变电站的二次电压、电流采集方式主要有以下几种: 1.电子互感器+MU方式

电子式互感器的采集器一般安装在户外,采集器内置采样电路直接将一次电压电流量转换为数字量,经光纤送入合并单元(MU)。多相采集器的多路数字量信号送达MU,由MU将多路数字信号同步并合并组合成一组数字信号送到测控、保护设备。由于需要CPU进行模数转换和数字处理和传输,必然产生延时。此种方式的信号总传输延时时间为:

传输延时 = 采集器采样时间+ 采集器的数字信号输出延时+ MU接收延时

+ MU处理延时+ MU报文输出延时

2.传统电磁式互感器+MU方式

传统的电磁式互感器的二次模拟量经电缆接入MU,MU多路同步采样后经光纤送至测控、保护设备。此种方式的总传输延时时间为:

传输延时 = MU采样延时+ MU处理延时+ MU报文输出延时

3.级联方式

此种方式中,电磁式电压互感器的二次电压经电压MU转换成数字量送至下一级MU(如线路MU),后者对电磁式电流互感器的二次电流进行采样,并与电压MU过来的电压数字量进行同步,组合成一组数字量送入测控、保护设备。这种方式的总传输延时时间为:

传输延时 = 上一级MU延时+ 同步处理延时+ 报文输出延时

三、智能变电站二次信号同步方法

1、相位误差产生的基本原理

由于在信号传输各环节均存在延时,而且由于不同信号所经历的传输环节可能不同,因而各不同信号到达最终的测控、保护装置时延时可能会不相同,该不同表现的即是产生各相之间错误的相位差(见下图)。

2、相位误差解决方法

各MU厂家一般计算MU内部的固有延时(即采集信号的延时,内部处理延时,报文组织延时等)后,通过同步法或插值法处理,在其报文传输时加上一定可设置延时时间。该延时时间即用于补足至与其它信号相同的延时时间,以弥补相位误差,具体如下:

假如n路信号传输至同一终端设备处时所需要的延时时间分别为t1、t2、t3、…、tn,其中ts最大,则其它信号将在其最后一级MU处增加一调节延时t’,使得:

t1 + t1’ = ts; t2 + t2’ = ts; t3 + t3’ = ts; …… tn + tn’ = ts 该调节延时的调整,均是由安装调试单位根据现场实测的各信号实际延时,采用人工手段加上一定延时,最终通过试验手段确保各相信号的相位同步,相位差为零。

这种调整方法显然存在不足。如果测试手段不充分,小则可能产生较小的通道间相位差,大则可能产生大于一个周波的相位差。2013年即出现过某变电站的电压MU级联至电流MU时,由于软件原因导致电压滞后电流达20ms的情况,导致产生差流致使保护误动作。

三、MU延时的测试方法

1、用电子互感器测试仪测试MU延时

目前国内的电子互感器测试仪对MU的延时的测试方式是:采用升流器或升压器对MU施加电流或电压,电子互感器测试仪测试该电流或电压模拟量,同时接收MU输出的数字报文,计算二者的角差和比差,即可得到MU的延时。

由于是采用外部施加的稳态电流或电压进行测试,电子互感器测试仪不能直接控制电压和电流,该方法不能形成一个闭环测试环境。并且一次只能测试一路信号,测量效率低,需要同时对电压和电流和报文进行同步。

智能变电站合并单元(MU)产生延时基本原理及检测技术探讨

智能变电站合并单元(MU)产生延时基本原理及检测技术探讨一、传统变电站二次信号采集原理传统变电站的二次模拟量采集方式是,通过电缆将电磁式互感器的二次电压、电流直接连接至保护、测控等设备,这些设备通过内部模拟量采集电路直接同步采样转换为数字量,从而实现测量、保护等功能。由于是对各相模拟量在内部进行直接、同步采样,且是对全部通道进行等间隔采样,故可
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ahkd0ur182b61z989n6
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享