暖通给水安装工程
(一)、工程基本概况 系统管材 名称 DN≤32采暖 焊接焊接 钢管 DN>32丝接 明装银粉两道 给水
(二)、施工方法
(1)安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑,同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况,做好施工前预想。
(2)采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行。
(3)管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工,现场安装的方式。
(4)根据土建施工情况凡具备施工条件的应及早插入。 (5)为保证施工进度质量施工中各系统采取分段安装 → 试验
镀锌丝接 钢管 管套 道 聚胺脂软暗装沥青漆两岩棉管套 明装加银粉两道 暗装丹漆两道 连接方式 保温 防腐 → 复验的方式。
(6)严格执行样板制,做好样板工序,样板间、样板层。 (7)设备吊装就位前须制定统一吊装方案,大型设备由专业起重人员吊运,并请厂家现场指导。 (三)、基本操作方法
(1)丝接:采用丝扣连接的管道,丝扣螺纹应端正光滑、无毛刺,断丝缺扣不得超过螺纹全长的10 %,螺纹松紧度适宜。接口填料可选用铅油麻丝或聚四氟乙烯生料带,安装完成后,联接牢固,管螺纹根部外露丝扣2-3扣,无外露麻头,防腐良好。
(2)UPVC管粘接:UPVC管采用粘接,粘接前应根据管件实测承口深度在管端标出插入深度,然后根据标记依次在承口内侧和插口外侧迅速、均匀、适量刷涂粘接剂后,立即找正方向将管子插至标记处,并旋转90℃,粘接后将挤出的胶粘剂擦净,粘接后的管段,应静置至接口固化为止,接口应整洁,牢固、密封。具体要求见行标 CJJ/T29-98。
(3)散热器安装:散热器经试验合格后方可进行安装,安装位置、标高须符合验标规定,散热器固定卡及立、支管卡架需提前预栽。待卡架稳固后进行安装。