项目基本概况

**住宅小区位于**大道东侧。总用地面积11.91公顷,东西宽约335米,南北长约350米,近似呈正方形。总建筑面积约173,700平方米。招待所式公寓55,300平方米,1栋,分为A\\B\\C区,984间;成套公寓66,300平方米,共15栋,768套住宅。综合楼、幼儿园等公共建筑共3栋。小区总居住人口约5000-6000人。是首钢迁安分公司较大的生活基地之一。 小区周边及内部布置了连接各栋楼的道路。

按照建筑设计方案,网络中心位于科技楼一层,面积约50平方米。

安防监控报警总控室,网络中心和电话总机室设在综合楼底下一层。暂设在办公一层值班休息室,校园广播室和校园电视中控室设在办公楼二层东端的演播室,面积约70平方米。 弱电室外管网系统的设计依据 首钢迁安住宅小区的建筑布置图

首钢迁安住宅小区的弱电各子系统的设计方案

首钢迁安住宅小区的弱电各子系统的中心机房和各栋建筑的布点情况 《民用建筑电器设计规范》 JGJ/T16-1992 《低压配电设计规范》 GB 50055-1993 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-1994 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002 《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2000 《建筑及建筑群综合布线工程设计规范》 GB/T 50311-2000 《建筑及建筑群综合布线工程验收规范》 GB/T 50312-2000 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GBJ232-90、92 《钢管敷设工艺标准》 GB 305-1998 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》 GB 533-1996 《有线电视系统工程技术规范》 GB50200-94 《有线电视广播系统技术规范》 GY/T106-92 《安全防范工程程序要求》 GB-T75-94 《商业建筑物电信布线规范》 EIA/TIA 568B 《商业建筑物电信通路和空间标准》 EIA/TIA 569 《商业建筑物电信通信基础设施管理标准》 EIA/TIA 606 《大楼通信综合有线系统》 YD/T 926-1997 《中华人民共和国安全行业标准》 GA/T 74-94 《建筑设计防火规范》 (GBJ16-87)

《高层民用建筑设计防火规范》 (GBJ59045-95)

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 (GB50198-94) 小区弱电室外管网系统的组成结构

本小区弱电室外管网综合弱电各子系统对楼间布线的需求,以综合楼各个子系统的总控室/总配线间为中心,采用树型结构。

为了叙述和表达的方便,

座。弱电管网分40座,支管段小人孔19个弱电人孔,其中主干管段大人孔59小区共布置 为三级结构

为了叙述和表达的方便,本方案针对图纸的布置,编制孔径和管段的布置详表如下。 室外弱电综合管网布置详表

序号 管段编号 始末孔号 管段类 配管 管段数量 长度 小计 备注

1 RG01 RJ01-RJ02 主接入段 16DN100 16 12 192

2 RG03 RJ02-RJ04 主管段1 10DN100 10 36 360

3 RG04 RJ02-RJ05 主管段2 14 16DN100 103 1442

10DN100 RJ04-RJ06 主管段1 10 4 RG05 13 130

10 10DN100 RJ06-RJ07 主管段1 5 RG06 320 32

主管段1 RJ07-RJ08 6 RG07 10DN100 10 300 30

10DN100 RJ08-RJ09 10 主管段1 7 RG08 130 13

RJ09-RJ10 8 RG09 8 8DN100 主管段1 392 49

12 主管段3 RJ05-RJ11 12DN100 RG10 9 25 300

主管段3 10DN100 10 RG11 10 RJ11-RJ12 490 49

11 RG12 主管段 4 10DN100 10 RJ12-RJ13 63 630

RJ13-RJ14 10 RG13 12 主管段4 10DN100 110 11

RJ14-RJ15 8 4 13 RG14 主管段 8DN100 296 37

8 RJ15-RJ16 8DN100 4 主管段 14 RG15 360 45

8 RJ16-RJ17 4 15 RG16 主管段 8DN100 120 15

RJ05-RJ18 12DN100 16 RG17 5 主管段 12 732 61

12 RJ18-RJ19 RG18 17 12DN100 5 主管段 57 684

RG19 18 12 RJ19-RJ20 5 主管段 12DN100 24 288

RJ20-RJ21 12DN100 5 主管段 RG20 19 12

1212 101

8488 主管段合计 20 21 RG30 RJ02-RJ30 支管段1 4DN80 4 304 76

4 RJ30-RJ31 支管段1 4DN80 22 RG31 10 40

4 支管段1 4DN80 23 RG32 RJ31-RJ32 47 188

4 4DN80 RJ04-RJ40 24 RG40 支管段02 24 96

4 RG41 RJ40-RJ41 支管段02 4DN80 25 45 180

4DN80 支管段02 RJ07-RJ42 4 26 RG42 100 25

RJ42-RJ43 4 支管段02 4DN80 27 RG43 180 45

4DN80 RJ09-RJ44 支管段02 28 RG44 4 25 100

4DN80 4 29 RG45 RJ44-RJ45 支管段02 180 45

支管段02 4 RG46 4DN80 RJ10-RJ46 30 38 152

RG47 31 支管段02 4DN80 4 RJ10-RJ47 108 27

4 支管段02 RJ10-RJ48 32 RG48 4DN80 160 40

RJ48-RJ49 4DN80 支管段02 4 33 RG49 200 50

RJ49-RJ50 RG50 4DN80 支管段02 4 34 27 108

4DN80 RJ08-RJ51 4 RG51 35 支管段02 144 36

36 4 RJ51-RJ52 RG52 支管段02 4DN80 52 208

37 4 RJ06-RJ53 4DN80 RG53 支管段02 152 38

4 RJ53-RJ54 RG54 支管段02 4DN80 38 53 212

4DN80 RJ13-RJ60 支管段03 RG60 39 4 160 40

RJ60-RJ61 4 40 RG61 03 支管段 4DN80 176 44

RJ61-RJ62 4 03 RG62 支管段 4DN80 41 65 260

RJ14-RJ63 03 支管段 RG63 42 4DN80 4 208 52 4 4DN80 RJ15-RJ64 支管段03 43 RG64

22 88

4 RJ16-RJ65 44 RG65 支管段03 4DN80 168 42

4 RJ17-RJ66 支管段03 4DN80 45 RG66 320 80

4 RJ17-RJ67 46 RG67 支管段03 4DN80 46 184

03 4 4DN80 RJ67-RJ68 RG68 47 支管段 100 25

4DN80 4 支管段04 48 RG70 RJ12-RJ70 108 27

RJ70-RJ71 支管段04 4 4DN80 49 RG71 40 160

4 4DN80 50 RG72 RJ71-RJ72 支管段04 172 43

4 4DN80 51 RG73 RJ70-RJ73 支管段04 37 148

4DN80 4 06 52 RG80 RJ18-RJ80 支管段 26 104

53 RG81 RJ19-RJ81 4 4DN80 支管段05 57 228

4 4DN80 05 54 RG82 RJ81-RJ82 支管段 59 236

4 支管段05 4DN80 55 RG83 RJ82-RJ83 40 160

56 RG84 RJ20-RJ84 4DN80 4 05 支管段 72 18

RJ84-RJ85 支管段05 4 4DN80 57 RG85 304 76

58 RG86 4 05 支管段 4DN80 RJ85-RJ86 82 328

4DN80 05 59 RG87 RJ21-RJ87 支管段 4 72 18

4 05 60 RG88 RJ21-RJ88 支管段 4DN80 76 304

61 计合段管支 6568 弱电管网分为三级结构 主接入管段 段5主管段,分为

支管段 主接入管段16DN100

号井。配管2号井到1即RJ01-RJ02,从RG01,主接入管段. 主管段

主管段分为5段。

主管段1,连接1#-7#住宅楼系入口及西北边界的弱电线缆至总配线室,途经RJ04/RJ06/RJ07/RJ08/RJ09/RJ10各井孔;

主管段2,连接RJ02-RJ05,是连接主管段3、主管段4、主管段5的主干通道;

主管段3,连接RJ05-RJ11-RJ12,是连接主管段3、主管段4的主干通道,同时RJ11为10#住宅楼提供接入井;

主管段4,连接RJ12/RJ13/RJ14/RJ15/RJ17/RJ17,为本小区东部及8#、9#、12#、13#住宅楼等楼栋及边界提供接入井;

主管段5,连接RJ5/RJ18/RJ19/RJ20/RJ21,为招待所公寓及11#、15#住宅楼及南部边界提供接入井; 支管段

5个主管段分布在小区主要道路各段路旁,按照对应的主管短的不同位置,也划分成5个支管段。 支管段1,从RJ2向西,至西入口和西边界的RJ30/RJ31/RJ32;

支管段2,主管段2,连接1#-7#住宅楼及西北边界的弱电线缆至总配线室,与RJ04/RJ06/RJ07/RJ08/RJ09/RJ10各井孔,包括RJ40-RJ54共15座小孔井。

支管段3,主管段4,为本小区东部及8#、9#、12#、13#住宅楼等楼栋及边界提供接入井RJ60-RJ68; 支管段4,主管段4,为本小区东南部及14#住宅楼及2层共公建等楼栋及边界提供接入井RJ70-RJ73;

支管段5,主管段5,为招待所、15#住宅楼及本小区南部边界等处提供接入井RJ80-RJ88; 管网各管段截面设计

各管段截面设计是指各个弱点管段的配置线管的直径和并行的管道数量,考虑到室外施工穿放敷设线缆的困难,规范规定每一条管路只穿一根线,实际执行中大多要穿2-3根。 每栋楼弱电配管

每栋住宅楼的弱电进线包括网络数据线、电话大对数线、有线电视线、监控报警线缆、可视对讲线缆等。

网络数据线一般是一根光缆

电话大对数线根据户数不同和每户进线不同,可能是1-5根。 有线电视线进户线为一根,在楼内通过传输网络分配到各户。 监控报警线缆虽各栋楼配置不同,一般在1-5根 可视对讲线缆一般需要1-3根

每栋住宅大约需要5-13根线缆,设计配置4根DN80线管

招待所需要配更多的进线管,招待所共有984间客房,按照每间1部电话,也需要较多的大对数电话线连接到总电话间,所以RJ21 至招待所的介入线管应配置8根DN80线管。 支管段配管

本系统各支管段全部配置4XDN80线管。满足当前及今后若干年弱电建设的需要。 主管段配管

根据各管段弱电配线的需要不同,主管段1-5分别配管8-16根DN100线管。详见上表。 室外弱电线管材料选型

室外弱电线管可以选取的材料包括焊接钢管、水泥管、玻璃钢管、PVC管和碳纤螺纹管。本设计选用碳纤螺纹管。碳纤螺纹管又称为CFRP管。其主要特点是强度高,柔韧性强,载年以上。先后经国家电力、100使用寿命可达,流量大,敷设系数高,抗老化,施工方便等. 交通等部门检测,各项技术指标达到和超过国家规定标准。