(1)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气重时,电气线路敷设在高处或埋入地下。
(2)当爆炸环境中气体、蒸汽的密度比空气轻时,电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。 第三节 设施防爆
★在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。
★对燃气锅炉房,检查是否选用防爆型的事故排风机,且排风量满足换气次数不少于12 次/h。
第五章 建筑装修和外保温系统检查
第一节 建筑内部装修
★灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1 级。
★当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时,其厚度不得大于15mm,且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。
第二节 建筑外墙的装饰
建筑外墙的装饰层,除采用涂料外,不得使用可燃材料;当建筑高度大于24m时,要采用不燃材料。 第三节 建筑外墙保温系统
★当外墙体保温材料选用非A 级材料时,检查其外侧是否按要求设置不燃材料制作的防护层。并将保温材料完全覆盖。
★当外墙体采用用B2 级保温材料时,检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于300mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。
第三篇 消防设施安装、检测与维护管理
第一章 消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理
第一节 消防设施安装调试与检测
★消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。
★消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项(A)、重缺陷项(B)和轻缺陷项(C)。
①自动喷水灭火系统、防烟排烟系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤2,且B+C≤6 时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷,当A=0,且B≤检查项的10%,且B+C≤20%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
③火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷,当A=0,B≤2,且B+C≤检查项的5%时,竣工验收判定为合格;否则,竣工验收判定为不合格。
第二节 消防设施维护管理
★建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查:
(1)公共娱乐场所营业期间,每2h 组织1 次综合巡查。期间,将部分或者全部消防设施巡查纳入
综合巡查内容,并保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍。 (2)消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1 次。 (3)其他社会单位每周至少对消防设施巡查1 次。 ★消防设施每年至少检测1 次。 第三节 消防控制室管理
★消防控制室图形显示装置,其界面对角线长度不得小于430mm。
11
★消防控制室图形显示装置10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100s内能够显示其他输入信号的状态信息。
第二章 消防给水
第一节 系统构成
消防给水系统主要由消防水源(市政管网、水池、水箱)、供水设施设备(消防水泵、消防增(稳)压设施、水泵接合器)和给水管网(阀门)等构成。
消防给水系统按水压分类:
高压消防给水系统:在消防给水系统管网中,最不利处消防用水点的水压和流量平时能满足灭火时的需要,系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统。
临时高压消防给水系统:在消防给水系统管网中,平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。
低压消防给水系统:在消防给水系统管网中,平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时靠消防车的消防泵来加压,以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。
稳高压消防给水系统:在消防给水系统管网中,平时由稳压设施保证系统中最不利处消防用水点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。
第二节 系统组件(设备)安装前检查 (一)市政给水管网作为消防水源的条件
1.市政给水管网可以连续供水; 2.市政给水管网布置成环状管网;
3.市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水;
4.有不同市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水。当其中一条发生故障时,其余引入管应仍能保证全部消防用水量。
若达不到以上描述的市政两路消防供水条件时,则应视为一路消防供水。 (二)消防水池(消防水箱)作为消防水源的条件
1.消防水池有足够的有效容积。
2.供消防车取水的消防水池应设取水口(井)。
3.在与生活或其他用水合用时,消防水池应有确保消防用水不被挪用的技术措施。 4.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。 5.取水设施有相应保护设施。 第三节 系统安装调试与检测验收
给水设施:消防水池、消防水箱;供水设施:消防水泵、消防气压给水设备、消防水泵接合器。 (一)消防水池、消防水箱的施工、安装
在施工安装时,消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。
(二)消防水池、消防水箱的检测验收
敞口水箱装满水静置24h 后观察,若不渗不漏,则敞口水箱的满水试验合格;而封闭水箱在试验压力下保持10min,压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。 二、消防供水设施、设备
12
(一)消防水泵
1.消防水泵的安装调试
泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m,电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。 水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10 m;有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05 m。
泵房内管道管外底距地面的距离,当管径DN≤150mm 时,不应小于0.20m;当管径DN≥200 mm 时,不应小于0.25m。
在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4 倍;
(二)消防增(稳)压设施
气压水罐安装时其四周要设检修通道,其宽度不宜小于0.7m,消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m;
稳压泵在1h 内的启停次数不大于15 次/h; 三、给水管网
(一)给水管网的安装 1.管道连接方式
目前消防管道工程常用的连接方式有:螺纹连接、焊接连接、法兰连接、承插连接、沟槽连接等。 目前消防给水管道工程中较常用的连接方式有:管卡连接、同径三通连接、同径四通连接、弯头连接、同心异径连接、机械三通的连接、机械四通连接
★机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;
★配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;
★采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时,宜采用沟槽式异径管件和弯头;当需要采用补芯时,三通上可用一个,四通上不应超过二个;公称直径大于50mm 的管道不宜采用活接头; 2.架空管道的安装
3)消防给水管穿过地下室外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,要设防水套管;
5)消防给水管穿过墙体或楼板时要加设套管,套管长度不小于墙体厚度,或高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内; 6)消防给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施
7)消防给水管可能发生冰冻时,要采取防冻技术措施;
8)通过及敷设在有腐蚀性气体的房间内时,管外壁要刷防腐漆或缠绕防腐材料。
9)架空管道外刷红色油漆或涂红色环圈标志,并注明管道名称和水
13
流方向标识。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2 处。
3.管网支吊架的安装
大口径的阀门和部件不应该由管道来承重,应该设置支吊架承重; 当管道穿梁安装时,穿梁处宜作一个吊架; 6)下列部位应设置固定支架或防晃支架:
(1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50 时可不设;
(2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m 长度内应至少设1 个防晃支架,当管径不大于DN40 可不设; 4.管网的试压和冲洗
消防给水管网施工完成后,要进行试压和冲洗,要求如下:
1)管网安装完毕后,要对其进行强度试验、冲洗和严密性试验; 2)强度试验和严密性试验宜用水进行;
3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,并与记录核对无误;
4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内;先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。 5)系统试压前应具备下列条件:
(1)埋地管道的位置及管道基础、支墩等经复查应符合设计要求;
(2)试压用的压力表不少于2 只;精度不低于1.5 级,量程为试验压力值的1.5~2 倍; (3)对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件要加以隔离或拆除;
6)系统试压过程中,当出现泄漏时要停止试压,并放空管网中的试验介质,消除缺陷后重新再试; 7)管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施;
8)冲洗前,对管道防晃支架、支吊架等进行检查,必要时应采取加固措施; 9)对不能经受冲冼的设备和冲冼后可能存留脏物、杂物的管段,应进行清理; 10)冲洗管道直径大于DN100 时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤管道;
11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水;
12)当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍,并不应低于1.4MPa;当大于1.0MPa 时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4MPa(钢管);
13)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min 后,管网无泄漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa;
14)水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏;
15)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施;
16)消防给水系统的水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验;
17)气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa;
18)管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置低于配水支管;
19)管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致;
20)管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束;
21)管网冲洗宜设临时专用排水管道,排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%;
14
22)管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗; 23)管网冲洗结束后,将管网内的水排除干净;
24)干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,必要时可采用压缩空气吹干。 第四节 系统维护管理 一、消防水源的维护管理
消防水源的维护管理应符合下列规定:
1.每季度监测市政给水管网的压力和供水能力;
4.每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测; 6.每年应检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好,发现问题时及时处理; 二、供水设施设备的维护管理
1.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况;
2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录;
5.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验; 6.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。
第三章 消火栓系统
第二节 系统组件(设备)安装前检查 (一)室外消火栓的分类
1.按其安装场合可分为地上式和地下式两种,地上式消火栓适用于气温较高的地区,地下式消火栓适用于气温较寒冷的地区。
2.按其进水口连接形式可分为承插式和法兰式两种,即消火栓的进水口与城市自来水管网的连接方式。
3.按其进水口的公称通径可分为100mm 和150mm 两种。进水口公称通径为100mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为100mm 消防接口,水带出水口应选用规格为65mm 的消防接口。进水口公称通径为150mm 的消火栓,其吸水管出水口应选用规格为150mm 消防接口,水带出水口应选用规格为80mm 的消防接口。
4.按其公称压力可分为1.0MPa 和1.6MPa 两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa、法兰式的消火栓为1.6MPa。 二、室内消火栓
(二)室内消火栓的检查
1.产品标识:对照产品的检验报告,室内消火栓应在阀体或阀盖上铸出型号、规格和商标且与检验报告描述一致,如发现不一致的,则判一致性检查不合格。
2.手轮:室内消火栓手轮轮缘上应明显地铸出标示开关方向的箭头和字样,手轮直径应符合要求,如常用的SN65 型手轮直径不小于120mm。
3.材料:室内消火栓阀座材料应用不低于黄铜材料制造,阀杆螺母制造材料、阀杆本体材料不低于铅黄铜。 三、消火栓箱
(一)消火栓箱按水带的安置方式可分为:卷盘式、挂置式、托架式、卷置式。
15
2018消防安全技术综合能力重点笔记