2)小梁验算

q1=max{0.93+(0.3-0.1)×0.3/2+0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×max[0.4-0.3/2,(0.8-0.4)-0.3/2]/2×1,3.03+(0.3-0.1)×0.3/2}=3.06kN/m 同上四~七计算过程,可得: R1=5.07kN,R2=5.07kN

顶部立杆段:l01=kμ1(hd+2a)=1.115×1.386×(1500+2×200)=2936.241mm λ1=l01/i=2936.241/15.9=184.669,查表得,φ1=0.211

立柱最大受力Nw=max[R1+N边1,R2+N边2]+Mw/lb=max[5.07+0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×(0.8+0.4-0.3/2)/2×1.2,5.07+0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×(0.8+0.8-0.4-0.3/2)/2×1.2]+0.07/0.8=7.92kN f=N/(φA)=7.92×103/(0.21×450)=83.37N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

非顶部立杆段:l02=kμ2h =1.115×1.755×1500=2935.237mm λ2=l02/i=2935.237/15.9=184.606,查表得,φ2=0.211

立柱最大受力Nw=max[R1+N边1,R2+N边2]+Mw/lb=max[5.07+0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×(0.8+0.4-0.3/2)/2×1.2,5.07+0.9×[1.2×(0.75+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×(0.8+0.8-0.4-0.3/2)/2×1.2]+0.07/0.8=8.09kN

f=N/(φA)+Mw/W=8086.07/(0.21×450)+0.07×106/4730=99.4N/mm2≤[f]=205N/mm2 满足要求!

200X300mm梁模板(扣件式)计算书

一、工程属性

新浇混凝土梁名称 混凝土梁截面尺寸(mm×mm) 梁侧楼板厚度(mm) KL 200×300 100 新浇混凝土梁计算跨度(m) 新浇混凝土结构层高(m) 8 2.9 二、荷载设计

面板 面板及小梁 模板及其支架自重标准值G1k(kN/m2) 模板面板 模板及其支架 新浇筑混凝土自重标准值G2k(kN/m3) 24 梁 钢筋自重标准值G3k(kN/m3) 板 1.1 1 1.5 0.5 0.75 0.1 0.3 施工人员及设备荷载标准值Q1k 振捣混凝土时产生的荷载标准值Q2k(kN/m2) 当计算支架立柱及其他支承结构构件时(kN/m2) 对水平面模板取值 2 基本风压ω0(kN/m2) 风荷载标准值ωk(kN/m2) 0.3 风压高度变化系数μz 0.9 非自定义:0.22 风荷载体型系数μs 0.8 三、模板体系设计

新浇混凝土梁支撑方式 梁跨度方向立柱间距la(mm) 梁两侧有板,梁板立柱共用(A) 1200 梁两侧立柱间距lb(mm) 800 步距h(mm) 新浇混凝土楼板立柱间距l'a(mm)、l'b(mm) 混凝土梁居梁两侧立柱中的位置 梁左侧立柱距梁中心线距离(mm) 梁底增加立柱根数 梁底支撑小梁根数 每纵距内附加梁底支撑主梁根数 梁底支撑小梁一端悬挑长度(mm) 1500 1200、800 居中 400 0 2 2 50 设计简图如下:

平面图

立面图

四、面板验算

面板类型 面板抗弯强度设计值[f](N/mm2) 覆面木胶合板 15 面板厚度(mm) 面板弹性模量E(N/mm2) 15 10000 取单位宽度1000mm,按简支梁计算,计算简图如下:

W=bh2/6=1000×15×15/6=37500mm3,I=bh3/12=1000×15×15×15/12=

281250mm4

q1=0.9max[1.2(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4Q1k,1.35(G1k+ (G2k+G3k)×h)+1.4×0.7Q1k]×b=0.9max[1.2×(0.1+(24+1.5)×0.3)+1.4×2,1.35×(0.1+(24+1.5)×0.3)+1.4×0.7×2]×1=11.18kN/m

q2=(G1k+ (G2k+G3k)×h)×b=[0.1+(24+1.5)×0.3]×1=7.75kN/m 1、强度验算

Mmax=q1l2/8=11.18×0.22/8=0.06kN·m

σ=Mmax/W=0.06×106/37500=1.49N/mm2≤[f]=15N/mm2 满足要求! 2、挠度验算

νmax=5qL4/(384EI)=5×7.75×2004/(384×10000×281250)=0.057mm≤[ν]=l/400=200/400=0.5mm 满足要求! 3、支座反力计算

设计值(承载能力极限状态)

R1=R2=0.5q1l=0.5×11.18×0.2=1.12kN 标准值(正常使用极限状态)

R1'=R2'=0.5q2l=0.5×7.75×0.2=0.77kN

五、小梁验算

小梁类型 小梁抗弯强度设计值[f](N/mm2) 方木 15.44 小梁材料规格(mm) 小梁抗剪强度设计值[τ](N/mm2) 60×80 1.78 小梁弹性模量E(N/mm2) 9350 小梁截面抵抗矩W(cm3) 64

钢管三角悬挑支撑架方案

2)小梁验算q1=max{0.93+(0.3-0.1)×0.3/2+0.9×[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.1)+0.9×1.4×1]×max[0.4-0.3/2,(0.8-0.4)-0.3/2]/2×1,3.03+(0.3-0.1)×0.3/2}=3.06kN/m同上四~七计算过程,可得:R1=5.07kN,R2=5.07kN