一、厂房防火分区划分标准 危险 厂房得 性类耐火等级 别 一级 甲级 二级 一级 乙级 二级 一级 丙级 二级 三级 6层 不限 不限 2层 4 不限 8 3000 6000 3000 500 500 无 丙级321: 38不限,246;高层就是多层得一半;丙三2 不限 最多允许层数 单层 每个防火分区允许得面积㎡ 多层 地下半地高层 下 记忆口诀 甲乙一单4+1,一个条件减1000,两个条件减2000、高层就是多层得一半;乙二6 宜采用单层 4000 3000 3000 2000 5 2000 无 甲类厂房除因工艺需要外,宜采用单层建筑 防火分区得分隔,正常应使用防火墙。除甲类厂房外,其余可以使用防火水幕与防火卷帘进行分隔。 注意 操作平台、检修平台,使用人数不到10人时,平台得面积可不计入。 内容 设置自动灭火系统时,每个防火分区得面积可增加一倍。 丁戊类得地上厂房,设置了自喷,防火分区不限. 局部增加自动灭火系统时,增加面积按局部面积计算。增加得面积也应该设置自动灭火系统。(考题中告诉得设置自动灭火系统得面积都就是已经翻倍得面积) 二、仓库得防火分区划分标准
丙1 (可燃液体) 丙2 (可燃固体) 防火分区:单多107(单1000多700地下150), 占地面积:防火分区面积*4 最多5层 一、二级 防火分区:单多高下1512103(单1500多1200高层1000地下300), 占地面积:防火分区面积*4
丙类仓库距离不限得条件:较高一侧有防火墙,且共同占地面积小于任一允许得占地面积。 丙类厂房距离不限得条件:较高一侧有防火墙。 仓库水平之间分割必须用防火墙分割 注意 内容 甲乙类仓库内得分隔,应采用不开任何洞口得防火墙分隔,且甲类仓库应为单层建筑。丙丁戊可开(6*4) 仓库设置自动灭火系统时,除冷库外,防火分区得面积可增加一倍 三、民用建筑得防火分区划分标准
名称 高层 耐火等级 一、二级 一、二级 单多层 三级 四级 地下 一级 防火面积㎡ 1500 2500 1200 600 500 设备用房1000㎡ 备注 记忆:600*2=1200 1200*2→2500 500,1000、1500 设置自动灭火系统时,每个防火分区得面积可增加一倍 注意 内容 局部增加自动灭火系统时,增加面积按局部面积计算。增加得面积也应该设置自动灭火系统。(考题中告诉得设置自动灭火系统得面积都就是已经翻倍得面积) 裙房与高层之间设置了防火墙,裙房得防火分区按照单多层来确定 四、商店得营业厅、展厅得防火分区得标准要求
同时满足: 高层建筑内4000㎡ 营业厅、一二级耐火等级单层建筑或多层建筑只设在首层,10000㎡ 展厅 +双自+不燃或地下半地下2000㎡ 难燃材料 五、总建筑面积大于20000㎡得地下或半地下营业厅
总建筑面积大于20000㎡得地下或半地下营业厅,应采用无门窗洞口得防火墙、耐火极限不低于2h得楼板分隔成若干个小于20000㎡得区域,相邻区域需要连通时,应采用下沉式广场等室外敞开空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯(此时就是甲级门,正常就是乙级门)等形式进行连通。
1、下沉式广场
相邻分区得安全出口得水平距离不小于13米 (其它:正常两个安全出口得距离为5米,地铁得两个出口得距离为10米) 下沉式广场得净面积不小于169㎡ 至少一个直通地面得楼梯,且宽度满足任何一个分区所需要得疏散宽度要求 防风雨棚应该开口,开口得面积不小于该空间地面面积得25% 防风雨棚开口得高度不能大于1米 防风雨棚设置百叶时,百叶得有效排烟面积可按百叶通风扣面积得60%计算 2、防火隔间
防火隔间得墙:3h得防火隔墙 防火隔间得门:两个甲级门,且门之间得距离大于4米 防火隔间得面积:总得建筑面积≧6㎡ 装修材料:不燃材料(A级),并且不做其它用途 不同防火分区通向防火隔间得门不应计入安全出口 3、避难走道
3015(3h得防火墙1、5h得楼板形成得封闭空间) 至少两个直通地面得安全出口,并为不同得方向 防烟前室:用于防火分区与避难走道得连通或缓冲。 防烟前室得面积:使用面积≧6㎡ 防烟前室得门:连通防烟分区得门为甲级门,连通避难走道得门为乙级门 防烟前室得门通向直通地面得安全出口得距离≤60米 装修材料:不燃材料(A级) 走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播与应急专用电话 五、防火分隔
1】功能区域防火分隔 (1)人员密集场所
歌舞娱乐游戏厅 剧场、电影院、礼堂 医院、疗养院 (2)住宅 单多层非住宅 高层中非住宅 (3)商业网点 与住宅得分隔 与商业网点 2010乙级门(2h得防火隔墙+1h得不燃楼板+乙级门) 设置在一二级耐火等级得建筑内,2h得防火墙与甲级门 2h防火隔墙,乙级防火门。常开得乙级防火门 2015(2h得防火隔墙+1。5h得不燃楼板) 防火墙,2h得不燃楼板 2015,独立设置得安全出口与疏散楼梯(包括高层) 2h无任何门窗洞口得防火隔墙 2】设备用房与其她部分得防火分隔 锅炉房、变压器室 锅炉房内设置储油间 变压器室与配电间 2015甲级门,直通室外得安全出口 3h得防火隔墙,甲级门。储存量≤1立方 2h防火隔墙 油浸变压器、多油开关室、高防止油品流散得设施 压容器室 对油浸变压器,设置能储存全部油量得事故得储油设施 消防控制室、消防水泵房 通风空调房、变配电室 民用建筑内得柴油机房 2015. ; 开向建筑内得门就是乙级门 2015;开向建筑内得门就是甲级门 2015甲级门 储油间:3h得防火隔墙,甲级门.储存量≤1立方 3】中庭与其她部分得防火分隔
建筑内得中庭,其防火分区就是按照建筑得上下层叠加计算。若叠加计算后得防火分区得面积大于规定时,应采取符合下列规定得防火分隔:
分隔措施 防火隔墙 防火玻璃墙
分割要求 耐火极限大于1h 耐火完整性与隔热性均大于1h
若为非隔热性得防火玻璃墙 防火卷帘 防火门窗 其她要求:
应设置自动喷水灭火系统 耐火极限大于3h 能自行关闭得防火门、防火窗 高层建筑中庭中得回廊,应设置自喷与自报系统 中庭应设置排烟系统 中庭内不应布置可燃物 4】玻璃幕墙与外墙
外墙上上下开口之间应设置高度1、2米得实体墙(设自喷0、8米),或挑出宽度不小于1米,长度不小于开口得挑梁 高层得防火玻璃墙得耐火完整性不低于1小时 单多层得防火玻璃墙得耐火完整性不低于0、5小时 住宅建筑外墙上相邻户开口之间得实体宽度不应小于1米,小于1米时做突出外墙不小于0、6米得隔板 5】管道井防火分隔
井内严禁敷设可燃气体与甲、乙、丙类液体管道,并不应敷设与电梯无关得光缆、电线等 井壁应为2h得不燃性墙壁 管道井 电缆井 排烟道 排气道 6】变形缝防火分隔
(1)变形缝得填充材料与变形缝得构造基层应采用不燃性材料、
(2)电线、电缆与甲乙丙类液体管道可以穿越变形缝,但应采用不燃材料得套管,并用防火封堵材料进行封堵。
电梯井 井壁应为1h得不燃性墙壁 井壁上得检查门应为丙级防火门 管道井、电缆井应每层在楼板处相当于楼板耐火等级得不燃性材料封堵