智能变电站辅助系统综合监控平台站端设计
目录
第1章 站端设计 ............................................................................ 3
1.1 站端概述 .................................................................................................. 3 1.2 站端典型构架 .......................................................................................... 4 1.3 站端处理单元 .......................................................................................... 4 1.4 视频监控子系统 ....................................................................................... 7
1.4.1 监控点分布 .................................................................................... 8 1.4.2 摄像机选型.................................................................................. 14 1.4.3 监控点部署.................................................................................. 15 1.4.4 监控点配套.................................................................................. 16 1.4.5 智能视频分析 .............................................................................. 16 1.5 环境监测子系统 ..................................................................................... 17 1.6 安全防子系统 ........................................................................................ 22 1.7 火灾报警子系统 ..................................................................................... 27 1.8 门禁子系统 ............................................................................................ 29 1.9 语音对讲子系统 ..................................................................................... 32 1.10 智能控制子系统 ................................................................................... 33 1.11 SF6泄漏报警子系统 ............................................................................... 35 1.12 传输子系统 .......................................................................................... 38
1.12.1 网络交换机 ................................................................................. 38 1.12.2 光纤收发器 ................................................................................ 39
- z -
- - -
1.13 站端保障子系统 ................................................................................... 40
1.13.1 防雷 ........................................................................................... 40 1.13.2 抗干扰 ....................................................................................... 41 1.13.3 供电电源 .................................................................................... 42 1.13.4 组屏与布线 ................................................................................ 42
第2章 站端调试 ......................................................................... 44
2.1 服务端配置 ............................................................................................ 44 2.2 客户端配置 ........................................................................................... 45 2.3 客户端快速使用操作流程 ...................................................................... 47 2.4 联动配置设置流程 ................................................................................. 49 2.5 系统对接集成功能使用步骤 ................................................................... 52 2.6 刀闸(保护开关)信号接入 ................................................................... 52 2.7 数据上传,接入主站系统方式 (61850) .............................................. 53 2.8 站端智能设备接入设置步骤 ................................................................... 53
- z -
- - -
第1章 站端设计
1.1 站端概述
智能变电站辅助系统综合监控平台站端系统以HT500系列站端监控主机为核心,能够接入开关柜、环网柜、变压器传感器或智能设备,温湿度等环境传感器,在线式红外母线温度传感器,电缆无线测温设备,SF6和O2传感器,H2S传感器以及O3传感器。对射/红外等安防设备、消防主机设备,一路门禁、8-24路灯光/空调以及风机的控制等功能。并可以通过扩展实现图像抓拍、SF6泄露报警、消防报警等功能。
HT500监控主机采用TCP/IP有线方式或者3G(4G)/CDMA/GPRS等无线方式和中心进行联网。
- z -
- - -
1.2 站端典型构架
混合模式站端系统中,模拟摄像机通过BNC接入HT500,IP摄像机通过以太网接入HT500,其他子系统通过4-20mA模拟量输入、开关量输入、RS-485/232串口、以太网接入HT500。HT500接收子系统上传的视音频及报警信息,并进行处理、上传,工作人员可通过客户端向子系统发送一系列的控制指令。
有人值守变电站可采用B/S客户端访问,通过IE浏览器,无需安装客户端软件,可在任意电脑上进行操作。
1.3 站端处理单元
目前的无人值守变电站,虽然配置有视频监控、环境监测、安全防、火灾报
- z -
- - -
警、门禁等子系统,但大多分步、分批实施,系统各自独立运行。为了实现多系统的综合监控、集中管理,急需对各子系统进行集成。
1) 技术介绍
HT500系列站端处理单元是电科恒钛智能科技根据多年智能变电站监控的实践经验,针对通信行业基站和电力行业变电站等部的动力、环境、安防等监测和控制而设计生产的一款产品。
站端处理单元采用恩智浦32位Cortex-M3核的高性能工业级CPU,主频可以达到100MHz。产品采用工业级设计,具有抗干扰(软件滤波、软件陷阱、防死机软件狗电路、阻容吸收、电磁屏蔽等)、防雷,自检电路和实时时钟电路设计,所有输入口光藕隔离,所有继电器输出带有瞬间过压保护,增强了设备的稳定性和实时性。
2) 主要功能
? 实现对电源、UPS等各种动力设备以及消防主机的监控管理:通过串行
数据和网络IP包之间的数据转换,从而完成远程管理,扩展串口,将传统的串行设备联网,串行设备互相通信等功能。
? 可接入8路开关量(2U设备HT502扩展至24路),实现电子围栏、水
浸、红外、 烟感、防盗等报警监控功能。
? 可接入6路模拟量,实现对温度、湿度、风速、液位、SF6等模拟量的
接入。支持8路继电器(2U设备HT502扩展至24路)输出,实现对灯光、风机、水泵 等设备的控制功能。
? 可通过空调遥控器(接到RS485接口),实现对空调的开机、关机、制
冷、制热、 调节温度以及通风等功能。
- z -