好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

深基坑开挖及支护施工方案——经专家论证

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

理。

⑵ 施工现场必须严格按照市政环保规定和现场管理规定进行管理,现场设置专人负责场容清洁,每天负责现场内外的清理、保洁,洒水降尘等工作。 10.4 安全措施

⑴ 夜间施工,工地应有足够的照明。夜晚施工中,应根据需要在施工场地设置照明设施,在危险地段设置明显警示标志;夜间基坑四周、马道设置照明和警示红灯,防止坠落。

⑵ 土方施工机械和运输车辆在进场前进行彻底的检修和保养,确保施工期间机械的正常运转。

⑶ 施工中如遇地下障碍物(包括古墓、各种管道、管沟、电缆、人防等)时,立即暂停施工,及时报告经理部管理人员,待妥善处理后方可继续施工。

⑷ 在土方挖运期间由专人负责对基坑壁、坡道进行监测,出现异常情况(如局部塌陷、变形、开裂等)应停止此部位的施工,加固完毕后方可继续进行。

⑸ 对于基坑四壁抹灰开裂处,及时用高一标号的水泥砂浆进行修复。 ⑹ 施工人员进入现场要服从安全员的指挥和监督。进场施工人员必须符合有关劳务人员用工的有关规定及条例,证件齐全。施工人员进入现场要进行“三级”安全教育。每天班前五分钟,施工负责人必须做施工安全注意事项专项交底。

⑺ 基坑内部设置供人员上下的马道,用钢管搭设。立杆底部垫木板,侧面与护壁拉接。四周设防护栏杆。

⑻ 基坑四周3米范围禁止堆放材料,车辆禁止通行,并做明显警示标牌,以防止对基坑边坡的扰动。

15

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

计 算 书

1、参数信息

1.1 基本参数 侧壁安全级别:三级 基坑开挖深度h(m):6.000; 土钉墙计算宽度b'(m):13.00;

土体的滑动摩擦系数按照tanφ计算,φ为坡角水平面所在土层内的内摩擦角; 条分方法:费伦纽斯法; 条分块数:20; 考虑地下水位影响;

16

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

基坑外侧水位到坑顶的距离(m):6.000; 基坑内侧水位到坑顶的距离(m):6.000; 1.2 荷载参数

表7 荷载参数 序号 1 类型 局布 面荷载q(kPa) 10.00 基坑边线距离(m) 1.50 宽度(m) 2.00 1.3 地质勘探数据

表8 地质勘探数据 序号 1 2 3

1.4 土钉墙布置数据

放坡参数:放坡高度6.00 (m),放坡宽度3.00 (m),平台宽度6.00 (m) 土钉数据见下表9:

表9 土钉数据

序号 孔径(mm) 长度(m) 入射角(度) 竖向间距(m) 1 2 3 4 5 6 7 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 4.00 6.00 7.00 8.00 8.00 8.00 10.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 1.50 0.80 0.80 0.50 0.50 0.50 0.50 水平间距(m) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 土 名称 填土 粉土 圆砾 厚度 (m) 0.80 3.50 1.70 坑壁土重γ kN/m3 17.00 18.75 21.00 土内摩 擦角φ ( °) 14.00 17.00 37.50 内聚力 C (kPa) 8.00 11.50 9.00 计算 类型 极限 摩阻 0.10 130.00 120.00 17

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

2、土钉(含锚杆)抗拉承载力的计算

单根土钉受拉承载力计算,根据《规范》JGJ 120-99,

⑴ 其中土钉受拉承载力标准值Tjk按以下公式计算:

其中: ζ

--荷载折减系数

eajk --土钉的水平荷载

sxj、szj --土钉之间的水平与垂直距离

ζ --荷载折减系数按以下公式计算:

其中 β--土钉墙坡面与水平面的夹角。 φ--土的内摩擦角

eajk按根据土力学按照下式计算:

aj --土钉与水平面的夹角

⑵ 土钉抗拉承载力设计值Tuj按照下式计算

其中 dnj --土钉的直径。

18

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………

γs --土钉的抗拉力分项系数,取1.3

qsik --土与土钉的摩擦阻力。根据JGJ120-99 表6.1.4和表4.4.3选取。

li --土钉在土体破裂面外的长度。 表10 土钉安全性计算 层号 1 2 3 4 5 6 7 有效长度(m) 1.64 4.06 5.48 6.74 7.00 7.39 9.61 抗拉承载力(kN) 77.37 190.82 245.60 253.39 198.34 151.70 97.52 受拉荷载标准值(kN) 0.00 8.62 17.62 14.53 18.05 13.19 15.80 初算长度(m) 2.36 0.00 0.14 1.05 1.41 0.91 0.75 安全性 满足 满足 满足 满足 满足 满足 满足 第1号土钉钢筋的直径ds至少应取:0.000 mm; 第2号土钉钢筋的直径ds至少应取:6.048 mm; 第3号土钉钢筋的直径ds至少应取:8.648 mm; 第4号土钉钢筋的直径ds至少应取:7.853 mm; 第5号土钉钢筋的直径ds至少应取:8.752 mm; 第6号土钉钢筋的直径ds至少应取:7.482 mm; 第7号土钉钢筋的直径ds至少应取:8.190 mm;

3、土钉墙整体稳定性的计算

根据《规程》JGJ 120-99要求,土钉墙应根据施工期间不同开挖深度及基坑底面以下可能滑动面采用圆弧滑动简单条分法如下图,按照下式进行整体稳定性验算:

19

深基坑开挖及支护施工方案——经专家论证

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………理。⑵施工现场必须严格按照市政环保规定和现场管理规定进行管理,现场设置专人负责场容清洁,每天负责现场内外的清理、保洁,洒水降尘等工作。10.4安全措施⑴夜间施工,工地应有足够的照明。夜晚施工中,应根据需要在施工场地设置照明设施,在危险地段设置
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ab8477n3v9vfqx3d4pq7px008twlp015gr
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享