好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

讲课张俊杰(电气工器具)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

五. 安全措施的布置(接地线.围栏.标示牌等)注意事项

挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,可防止突然来电对人体的伤害。但实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视 。

现根据实际工作中,接地线的使用应注意以下事项。

1、工作之前必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。 2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,在悬挂时接地线道体不能和身体接触。

3、 在工作地点两段两端悬挂接地线,以免用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,借地体能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、 要爱护接地线。接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作。

6、 新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

7、 按不同电压等级选用对应规格的接地线。 8、 严禁使用其它金属线代替接地线。

9、 现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。 10 11 12

挂接地线应先接接地端,后接导体端:拆地线与之相反. 装设接地线时,要逐相进行放电,然后挂上。

地线具有双面性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

在停电线路上检修,我们需要提前装设接地线。检验无电压后,应立即装设接地线并三相短路,如果是直流线路的话,则两级接地线分别直接接地。各工作班工作地段各端和有可能送电到停电线路工作地段的分支线(包括用户)都要验电、装设工作接地线。直流接地极线路,作业点两端应装设接地线。配合停电的线路可以只在工作地点附近装设一处工作接地线。装、拆接地线应在监护下进行。工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更,应由工作负责人征得工作票签发人同意,并在工作票上注明变更情况。

我厂干式变停电检修,低高压侧都停电,在高压侧接地刀闸合上后,在干式变本体高低压侧各封一组接地线;发变组转检修,在主变的高压侧三相出线上挂接一组地线,励磁变的高低压侧封,还有6KV工作分支PT上封;起备变检修,在起备变高压侧高压套管引线处封,低压侧在备用分支PT开关间隔下口处

封:

关于装设围栏和悬挂标示牌

装设临时围栏相当于划定了鲜明的检修工作区域界限,限制工作人员的活动范围,以防止在工作中造成对高压带电部分的危险接近,装设临时围栏也便于检修工作的安全管理及督察。

停电范围较小时,临时围栏应包围停电设备,留有出人口,并竖立“在此工作!”的标示牌,“止步,高压危险!”的标示牌应面向里悬挂;停电范围较大时,围栏应包围带电设备,围栏应封闭,不得留出进口,“止步,高压危险!”的标示牌应面向外挂。所有标示牌的文字含义必须清楚,安全色、几何图形和图形符号应当规范。工作职员在工作中严禁移动或拆除围栏和标示牌;不论高压设备是否带电,值班职员不得移开或越过渡栏进行工作,若有必要移开遗栏时,必须有监护人在场,并符合设备不停电时的安全间隔。

在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,其出口要围至邻近道路旁边,

设有“从此进出”标识牌。工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险”标识牌。

标识牌应向围栏里面。若室外输配电装置部分停电,只有个别地点保留有带电设备而其他其它设备无触及带电导体的可能时,可以在带电设备四周装设全封闭围栏,围栏上悬挂适量的“止步,高压危险”标识牌,标识牌必须朝向围栏外面。在工作地点悬挂“在此工作”标识牌

室内6KV及380V母线停电转检修,需在对侧运行的母线前方装设围栏,并挂“止步,高压危险”标识牌应向外挂,并在停电母线上挂“在此工作牌。

四. 电气工器具的使用 绝缘靴,绝缘手套,放电杆及其他工器具的使用

电绝缘鞋的适用范围

新标准规定了电绝缘鞋作为从事电气工作的安全辅助用具,作为劳

动安全管理者,应清楚地认识这一点。往往有些电气知识不足的管理者,误认为6KV绝缘皮鞋或5KV布面绝缘鞋,应用范围是6KV或5KV环境中,这是十分错误的。电气安全管理中,把绝缘工具分为基本安全用具和辅助安全用具。所谓基本安全用具,是指绝缘强度足以承受电气运用电压的安全用具,如绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘台(梯)。而辅助安全用具,是指不足以承受电气运行电压,在电气作业中,配合基本安全用具(如绝缘垫、绝缘鞋)不可以接触带电部分。但可以防止跨步电压对人身的伤害。绝缘皮鞋及布面绝缘鞋,主要应用在工频1000V以下作为辅助安全用具。

电绝缘鞋的外面及标志

根据新标准要求,电绝缘鞋外底的厚度不含花纹不得小于4毫米,花纹无法测量时,厚度不应小于6毫米。目前市场中,以生活鞋底代替劳保绝缘鞋的现象常有出现。就是鞋底的最薄部分,也达不到6毫米。企业购进的绝缘鞋的鞋面或鞋底应有标准号、绝缘字样及电压数值。企业还应了解制造厂家的资质情况。

电绝缘皮鞋外底磨痕长度应不大于10mm ;电绝缘布面鞋的磨耗减量不大于1.4cm3;15kv及一下电绝缘胶靴的磨耗减量不大于1.0cm3;20kv及以上电绝缘胶靴的磨耗减量不大于1.9cm3。

电绝缘鞋在使用中要坚持预防试验

电绝缘鞋新标准GB12011—2000从生产、包装、运输、储存、使用都做出了具体规定。既约束了生产厂家不断提高质量,也对产品使用者提出了新要求:在使用时应避免锐器刺伤鞋底,使用时鞋面保持干燥,避免高温和腐蚀性物质。特别是劳动安全监管部门,对购进绝缘鞋新品应进行交接试验。产品在穿用6个月后,应做一次预防性试验,对于因锐器刺穿不合格品,不得再当绝缘鞋使用。

预防性试验,对于6KV皮绝缘鞋,应使用5KV电压检测。5KV布面胶鞋使用3.5KV检测。贯彻GB12011-2000新标准,是产品制造厂家和使用企业共同的责任。只有按标准实施,把握标准的要求,才能把企业因触电造成的安全事故减下来。

绝缘鞋使用注意事项

一、应根据作业场所电压高低正确选用绝缘鞋,低压绝缘鞋禁止在高压电气设备上作为安全辅助用具使用,高压绝缘鞋(靴)可以作为高压和低压电气设备上辅助安全用具使用。但 不论是穿低压或高压绝缘鞋(靴),均不得直接用手接触电气设备。

二、布面绝缘鞋只能在干燥环境下使用,避免布面潮湿。 三、绝缘鞋(靴)的使用不可有破损。

四、穿用绝缘靴时,应将裤管套入靴简内。穿用绝缘鞋时,裤管不宜长及鞋底外沿条高度,更不能长及地面,保持布帮干燥。

五、非耐酸碱油的橡胶底,不可与酸碱油类物物质接触,并应防止尖锐物刺伤。低压绝缘鞋若底花纹磨光,露出内部颜色时则不能作为绝缘鞋使用。

六、在购买绝缘鞋(靴)时,应查验鞋上是否有绝缘永久标记,如红色闪电符号,鞋底有耐电压多少优,等表示;鞋内有否合格证,安全鉴定证,生产许可证编号等。 什么是绝缘手套

绝缘手套是用天然橡胶制成,用绝缘橡胶或乳胶经压片、模压、硫化或浸模成型的五指手套,主要用于电工作业。 绝缘手套的用途

绝缘手套是劳保用品,起到对手或者人体的保护作用,用橡胶、乳胶、塑料等材料做成,具有防电,防水、耐酸碱、防化、防油的功能。适用于电力行业,汽车和机械维修,化工行业,精密安装。每种材料拥有不同特点,根据与手套接触的化学品种类,具有专门用途.

带电作业用绝缘手套是个体防护装备中绝缘防护的重要组成部分.随着电力工业的发展,带电作业技术的推广,对带电作业用绝缘手套使用安全性提出了更加严格的要求。但是当前市场上生产、经销、使用的绝缘手套及带电作业用绝缘手套执行标准比较混乱。

[1]

绝缘手套执行标准

(1)用户购进手套后,如发现在运输、储存过程中遭雨淋、受潮湿发生霉变,或有其它异常变化,应到法定检测机构进行电性能复核试验。 (2)在使用前必须进行充气检验,发现有任何破损则不能使用。 (3)作业时,应将衣袖口套入筒口内,以防发生意外。

(4)使用后,应将内外污物擦洗干净,待干燥后,撒上滑石粉放置平整,以防受压受损,且勿放于地上。

(5)应储存在干燥通风室温-15℃至+30℃相对湿度50%至80%的库房中,远离热源,离开地面和墙壁20厘米以上。避免受酸、碱、油等腐蚀品物质的影响,不要露天放置避免阳光直射,勿放于地上。 (6)使用6个月必须进行预防型试验。

放电杆的使用

.1 为保证人身和设备的安全,放电杆应存放在空气流通、环境干燥的专用场所。 .2 电气装置上使用放电杆,应遵照电业安全工作规程中的有关规定进行。 .3 放电操作必须在验电操作后,确认电气设备停电后方可进行。 .4 对大容量的电气设备,如:电力电流,电力电容器,大容量主变压器等设备,必须使用带限流装置的放电杆进行放电。

定期试验

.1 放电杆必须参照带电作业绝缘杆,定期进行预防性试验,其有效绝缘部份必须能承受相应电压等级工频耐压的要求,具体按表中要求进行。

42 带限流装置的放电杆,除有效绝缘部份须按带电作业绝缘杆进行工频耐压试验外,其限流装置部份还是另须进行加压试验,具体按表中要求进行。

有效绝缘

试验时限流装置部

电压等级 部份试验试验时间

间 份试验电压

(KV) 电压 (min)

(min) (KV)

(KV)

10 45 1 12 1 35 95 1 42 1

三. 高压验电器及验电笔的使用

高压验电器 1、 投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。

2、 使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。

3、 在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。

4、 验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。 5、 对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。 6、 对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

7、 在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。

8、 验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。