好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢结构复习资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1,

单层门式刚架以轻型焊接H型钢(等截面或变截面)、热轧H形钢或冷弯薄壁型钢等构成实腹式或格构式门式刚架作为主要承重骨架,用冷弯薄壁型钢(槽型,卷边槽型,Z形等)做檩条墙梁,用压型金属板做屋面、墙面。

3, 单层门式刚架结构的特点:(1) 质量轻。 (2) 工业化程度高,施工周期短。(3) 综合

经济效益高。(4) 柱网布置比较灵活。

4, 按跨度可分为单跨、双跨和多跨。按屋面坡脊数可分为单脊单坡、单脊双坡、多脊多坡。 5, 门式刚架轻型房屋屋面坡度(slope)宜取1/20 ~1/8,在雨水较多的地区取其中的较大

值。

6, 门式刚架的间距宜取6m、7.5m、或9m。挑檐长度宜为0.5~1.2m。 纵向温度

区段<300m;横向温度区段<150m;

7, 当房屋的平面尺寸超过上述规定时,需设置伸缩缝。伸缩缝采用: (a)设置双柱;

(b)在搭接檩条的螺栓处采用长圆孔, 并使该处屋面板在构造上允许涨缩。 7,端部支撑宜设在温度区段端部的第一或第二个开间, 当端部支撑设在端部第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆,在刚架转折处(turning point)应沿房屋全长设置刚性系杆。

8,当采用压型钢板轻型屋面时,屋面竖向均布活荷载的标准值(按水平投影面积计算)应取0.5kN/m2; 对受荷水平投影面积超过60m2的刚架结构,计算时采用的竖向均布活荷载标准值可取0.3kN/m2;设计屋面板和檩条时应考虑施工和检修集中荷载(人和小工具的重力),其标准值为1kN。,

9,屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者中的较大值;当需要考虑地震作用时,风荷载不与地震作用同时考虑。

10,在进行刚架内力分析时,所需考虑的荷载效应组合主要有: 组合1: 1.2 x 永久荷载+ 0.9 x 1.4 x [积灰荷载+max{屋面均布活荷载、雪荷载}] + 0.9 x 1.4 x (风荷载+吊车竖向及水平荷载); 组合1用于截面强度和构件稳定性计算。

吊车水平荷载效应必须与竖向荷载效应同时考虑。 组合2: 1.0x永久荷载+1.4x风荷载

组合2用于锚栓抗拉计算。其永久荷载的抗力分项系数取1.0。 11,梁、柱板件的宽厚比限值

工字形截面构件受压翼缘板的宽厚比限值: b1235?15 tfy工字形截面梁、柱构件腹板的宽厚比限值:

hw235 ?250twfy

12,梁腹板应在中柱连接处、较大固定集中荷载作用处和翼缘转折处设置横向加劲肋。其他部位是否设置中间加劲肋,根据计算需要确定。, 《规程》规定:当利用腹板屈曲后抗剪强度时,横向加劲肋间距宜取hw~2hw。

13,隅撑应根据GB 50017规范的规定按轴心受压构件的支撑来设计。隅撑截面常选用单根等边角钢,轴向压力按公式(1-43)计算。

M/h N?60cos?

M ——梁负弯矩; h ——梁截面高度;

?——隅撑与檩条轴线的夹角。

14,斜梁与柱的刚接连接(rigid connection),采用高强度螺栓-端板连接,具体构造有端板竖放,端板斜放,端板平放。在斜梁的拼接处及斜梁与刚架柱连接处的受拉区,应采用将端板伸出截面高度范围以外形成外伸式连接,以加大螺栓群的力臂。

15,螺栓中心至腹板、翼缘板表面的距离ew 、ef ,应满足拧紧螺栓时的施工要求,不宜小于35mm;螺栓端距不应小于2倍螺栓孔径;两排螺栓之间的最小距离为3倍螺栓直径,最大距离不应超过400mm,与斜梁端板连接的柱翼缘部分应与端板等厚度,端板厚度t>=16mm;

16,檩条的截面形式分为实腹式和格构式。当檩条跨度(柱距)不超过9m,选用实腹式檩条。高频焊接H型钢截面,适用于檩条跨度较大的场合,但与刚架斜梁的连接构造比较复杂。卷边槽钢(C形钢)檩条适用于屋面坡度i ≤1/3的情况。直卷边和斜卷边Z形檩条适用于屋面坡度 i>1/3的情况。斜卷边Z形钢存放时可叠层堆放,占地少。做成连续梁檩条时,构造上也很简单。当屋面荷载较大或檩条跨度大于9m时,宜选用格构式檩条。

17,屋面坡度不大(<19°)的情况下,卷边Z形钢的qx指向上方(屋脊),卷边槽钢和H型

4钢的qx总是指向下方(屋檐)。 5qkyl?[v],18,实腹式檩条应验算垂直于屋面方向的挠度。 384EIxqky——沿y轴作用的分荷载标准值; Ix——对x轴的毛截面惯性矩。

19,当檩条跨度大于4m时,应在檩条间跨中位置设置一道拉条。当檩条跨度大于6m时,应在檩条跨度三分点处各设置一道拉条。 拉条的作用是防止檩条侧向变形和扭转,并且提供x轴方向的中间支点。此中间支点的力需要传到刚度较大的构件。为此,需要在屋脊或檐口处设置斜拉条和刚性撑杆。当檩条用卷边槽钢时,横向力指向下方,斜拉条布置于屋脊处,当檩条为Z形钢而横向荷载向上时,斜拉条应布置于屋檐处

第二章:

20,吊车是厂房中常见的起重设备,按照吊车使用的繁重程度(即吊车的利用次数和荷载大小),国家标准《起重机设计规范》将其分为八个工作级别,称为A1~A8

21,采暖房屋的和非采暖地区房屋 纵向温度区段220m 横向温度区段120(柱顶刚接) 150柱顶为胶接。

22,由于施工工艺的要求或其他原因,有时需要将柱距局部加大,这种情形有时形象的叫拔柱。

23,柱间支撑

每列柱都必须设置柱间支撑。

多跨厂房的中列柱的柱间支撑宜与其边列柱的柱间支撑布置在同一柱间 下层柱间支撑一般宜布置在温度区段的中部,以减少纵向温度应力的影响。 上层柱间支撑除了要在下层柱间支撑布置的柱间设置外,还应当在每个温度区段的两端设置 每列柱顶均要布置刚性系杆。 24,屋架外形及腹杆形式

屋架外形分为三角形 、梯形及平行弦三种。

桁架的腹杆形式有人字式、芬克式、豪式(单向斜杆式)、再分式及交叉式五种。, 25,桁架的外形确定原则:

(1)满足使用要求:屋面材料要求的排水坡度;房屋内部净空、吊顶、天窗;与其他构件的连接。,(2)受力合理:桁架外形应尽可能与其弯矩图接近;腹杆的布置应使内力分布趋于合理(长杆受拉、短杆受压,数量少);尽量使荷载作用于桁架节点上 。三者中梯形屋架与抛物线弯矩图最接近,芬克式腹杆屋架中数量虽多,但短杆受压长杆受拉,受力合理且屋架可以拆成三部分,便于运输。人字式腹杆体系数量少,腹杆总长度较小且下旋节点少,从而减少制造工作量,在三角形屋架中,豪式的腹杆,不仅数量多,多节点,且长杆受压短杆受拉,受力不合理。单向斜拉式腹杆只适用屋架有吊顶,需要下玄节间长度较少的情况(3)制造简单,运输与安装方便。(4)综合技术经济效果好。

26,屋盖支撑的作用 (1)保证屋盖结构的几何稳定性(2) 保证屋盖的刚度和空间整体性(3) 为弦杆提供适当的

侧向支承点 (4) 承担并传递水平荷载(5) 保证结构安装时的稳定与方便

27,屋盖支撑的布置

, (1)上弦横向水平支撑 在有檩条或不用檩条而采用大型屋面板的屋盖中应设置屋架上弦横向水平支撑,上弦水平支撑应设置在房屋的2端或当有横向伸缩缝时在温度区段的2端。一般设在第一个和第二个柱间。横向水平支撑的间距L以不超过60m为宜。 (2)下弦横向水平支撑

为了防止屋架水平方向振动(桥式吊车10t以上),通常设置下弦横向水平支撑 当跨度比较小(L≤18m)且没有悬挂式吊车,或桥式吊车为A1~A3且吨位较小,或厂房内没有较大的振动设备时,可不设下弦横向水平支撑。下弦横向水平支撑与上弦横向水平支撑设在同一柱间,以形成空间稳定体 (3) 纵向水平支撑

当房屋内设有托架,或较大吨位的重级、中级工作制的桥式吊车,或有大型振动设备,以及房屋较高,跨度较大,空间刚度要求高时,应在屋架下弦(三角形屋架也可设在上弦)端节间设置纵向水平支撑。 (4) 垂直支撑

梯形屋架在跨度L≤30m,三角形屋架在跨度L≤24m时,仅在跨度中央设置一道。 当跨度大于上述数值时宜在跨度1/3附近或天窗架侧柱外设置两道。

28,系杆,能承受拉力、压力的系杆,截面大,叫刚性系杆;只能承受拉力的,截面小,叫柔性系杆

29,系杆的布置原则:

屋脊节点及主要支承节点处需设置刚性系杆;天窗侧柱处及下弦跨中或跨中附近设置柔性系杆;当屋架横向支撑设在端部第二柱间时,则第一柱间所有系杆均应为刚性系杆。

30,交叉斜腹杆和柔性系杆按拉杆设计,可采用单角钢;非交叉斜杆、弦杆、横杆以及刚性系杆按压杆设计,可采用双角钢形成T形截面或十字形截面,使两个方向的刚度接近。 交叉斜腹杆的支撑桁架式超静定体系,但因受力较小,一般蚕蛹简化的方法进行分析。例如,当斜杆都按拉杆设计时认为图2—20中的虚线表示的一组斜杆因受压屈曲而推出工作,此时桁架按单斜杆体系分析。当荷载反向时,则认为另一组斜杆推出工作处。当斜杆按可以承受的压力设计时,其简化分析的方法可参阅有关结构力学文献。

31,荷载计算,

建筑结构荷载规范》中给出的风荷载标准值Wk是沿垂直于建筑物表面的方向作用的,要将它投影到水平面上,为Wk/cosa

32,桁架杆件的计算长度

拉杆的长度直接取其节点的几何长度

桁架中的受压杆件的容许长细比为150,支撑的受压杆件为200。

直接承受动力荷载的桁架中的拉杆为250,只承受静力荷载作用的桁架的拉杆,可仅计算在竖向平面内的长细比,容许值为350,支撑的受拉杆为400桁架的受拉弦杆对受压腹杆下端提供平面外支撑,长细比不超过250。

33,屋架构造的一般要求

a) 一榀屋架中,所用角钢的规格不应超过5、6种

b)节点板受力复杂,对一般跨度的屋架可以不作计算,而由经验确定厚度。

c) 由双角钢组成的T形或十字形截面的杆件,为了保证两个角钢共同工作,两角钢间每隔一定距离加设填板。十字形双角钢杆件中填板应横竖交错放置。 填板应比角钢肢宽伸出10~15mm以便焊接。(十字形截面则缩进)

34,施工图是在钢结构制造厂进行加工制造的主要依据。施工图的绘制要点 (1)通常在图纸上部绘一桁架简图作为索引图。

桁架跨度较大时(梯形屋架L≥ 24m,三角形屋架L≥ 15m)所生挠度较大,制造时在下弦有拼接处起拱,拱度一般采用f =L/500

(2)施工详图中,主要图面用以绘制屋架的正面图,上、下弦的平面图,必要的侧面图,以及某些安装节点或特殊零件的大样图。

施工图还应有其材料表。屋架施工图通常采用两种比例尺:杆件轴线一般为1:20~1:30; 节点(包括杆件截面,节点板和小零件)一般为1:10~1:15。

(3)在施工图中,要全部注明各零件的尺寸,包括其加工尺寸、零件 (杆件和板件)的定位尺寸、孔洞的位置,以及对工厂加工和工地施工的所有要求。

(4)在施工图中,各零件要进行详细编号,零件编号要按主次、上下、左右一定顺序逐一进行。完全相同的零件用同一编号

(5)施工图中的文字说明应包括不易用图表达,以及为了简化图面而易于用文字集中说明的内容:钢材标号、焊条型号、焊缝形式和质量等级、图中未注明的焊缝和螺孔尺寸以及油漆、运输和加工要求等。