成渝复线H标2号便道
鱼塘渗水注浆方案
编制:
复核:
审核:
二〇一一年八月三十日
1 / 1文档可自由编辑
鱼塘渗水注浆方案
一、鱼塘概况
该鱼塘位于2号便道右侧,距便道口约800m处,其水总深为1.8 m,现水位0.75m,本鱼塘四周采用圬工工艺,其砌筑厚度为上部0.8m为12cm。下部1m,经现场核查裂缝约在路面以下0.65m位置。采用注浆工艺填充裂缝,以达到封闭效果。
二、施工方案
(1)在靠近便道一侧的鱼塘岸边注浆,钻孔位置要求在距鱼塘边50cm处,间距1m。采用直径50mm注浆钢管,长度深入到裂缝以下20cm左右,上端与地面平齐,注浆管采用焊接连接,在注浆管上布置φ8mm注浆孔,呈梅花形布置。
(2)在钻孔完成后,立即采用高压水冲洗压浆管及安装压浆管,打通压浆通道。
(3)待一切准备就绪后可开始压浆。压浆时采用跳管压浆(即先压1、3、5、等奇管,再压2、4、6等偶数管),压浆采用“直接连接注浆管封闭式”注浆工艺,最后以注浆压力、注浆量为控制标准。
三、注浆原理
注浆可以改善持力层条件,提高鱼塘边的承载力。通过注浆可以使其渗透、固结、填充和挤密作用使鱼塘周边泥皮进行置换和空隙充填,使持力层在一定范围内形成浆液和土的结合体,从而改善持力层的物理力学性能,恢复和提高了持力层土体强度,并改善其受力状态。
1 / 1文档可自由编辑
四、工艺流程
1、其注浆施工工序流程如下图。 (附图1) 2、压浆工艺参数的确定
根据现场地质情况,对本次压浆采用以下压浆参数:
(1) 注浆材料包括外加剂与注浆压力的确定:注浆材料为水泥浆液,水灰比0.4:1-0.6:1,注浆压力控制在3-5Mpa左右。根据注浆压力的变化和注浆量,实施间歇注浆或终止注浆。
(2),压浆参数以压浆为主,压力控制为辅,考虑孔径、孔长,直径合理控制水泥浆用量。
(3)注浆施工时间及顺序:跳孔开挖,跳孔压浆,开挖与注浆时间不得超过24小时,以防时间过长造成塌孔。
1 / 1文档可自由编辑
制作套管施工准备下放注浆管压水打通注浆管材料准备拌浆声测结束注浆及桩监测注浆管路安装注浆N分析注浆结果屏浆结束注浆拆洗设备管路注浆效果分析
图1注浆施工工序流程框图
(4)注浆控制条件:质量控制采用注浆和注浆压力双控制法。注浆管底注浆,终止压力不小于2.5Mpa。以水泥压入量控制为主,压力控制为辅。
五、注浆材料的选择
为考虑到造价及材料来源等因素,采用无机系材料注浆较合适。无机系材料以水泥为主要成分,由于水泥为颗粒性材料,单液水泥浆为悬浊液,为防止其沉淀和析水,要加入一定量的外加剂以改善其性
1 / 1文档可自由编辑
能。另外,由于水泥浆凝固时间较长,也要考虑加入促凝剂等材料使水泥浆液凝固时间能得到有效控制。
六、注浆施工
注浆水灰比0.4:1-0.6:1(即水和水泥的重量比),采用先稀后浓的原则。水泥采用PO42.5R早强型硅酸盐水泥。水泥浆液搅拌前对水泥进行质量检查,如发现结硬变质或试验不合格的水泥应废弃不用,防止因变质水泥影响注浆质量。注浆时间不宜过长,以防凝结时间不同步。该工程的注浆压力宜3~5mpa.
七、压浆施工注意事项
1、施工人员施工时必须戴安全帽,穿绝缘胶鞋。严禁穿拖鞋或赤脚上岗。
2、所有施工的机械设备,应经检查(检修)合格后方可施工。 3、在注浆时发现问题或安全隐患,应及时处理,待消除隐患后方可再进行作业。对于带安全隐患施工,违章作业人员应及时制止。 4、施工用电应按施工安全规范执行,电路应有接地保护装置,非电工人员不得接线、接电。
5、若压浆过程中遇到压浆喷头(或压浆阀)打不开,当压力达到8MPa 以上仍然打不开时,说明喷头部位已经损坏,不要强行增加压力。压浆时常会发生冒浆的现象,若水泥浆液是地面上冒出,说明桩底已经饱和,可以停止压浆;若从从注浆管侧壁冒浆,压浆量也满足或接近了设计要求,可以停止压浆。压浆时最好采用整个注浆管一次性压浆,以保证其铸件质量。
1 / 1文档可自由编辑
鱼塘漏水注浆方案