材料见证取样规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

. .. .

建筑施工之材料试验与结构检验

材料试验

材料试验项目及检验规则

建筑工程施工中进行的材料试验项目及取样规定列于表3-1中,其中试验项目栏中“必试”为工程管理过程中对材料进行验收时必须试验的项目;“其他”为根据需要进行的试验项目。

材料试验及检验规则 表3-1

序号 材料名称及 相关标准、规代号 (1)硅酸盐水泥 (2)普通硅酸盐水泥 (3)矿渣硅酸盐水泥 (4)粉煤灰硅酸盐水泥 (5)火山灰质硅酸盐水泥 (6)复合硅酸盐水泥 (GB 175-1999) (GB 1344-1999) (GB 12958-1999) 1 水泥 (7)砌筑水泥 (GB/T 3183-1997) 试验项目 组批原则及取样规定 (1)散装水泥: ①对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为~验收批,但一验收批的总量不得超过500t ②随机地从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样 (2)袋装水泥: ①对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t ②随机地从不少于20袋中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg的水泥作为试样 (1)同一水泥厂、同一类型、同一编号的水泥,每120t为一取样单位.不足120t也按一取样单位计 (2)取样要有代表性,可从20袋中各采取等量样品,总量至少15kg 注:水泥取样后,超过45d使用时须重新取样试验 (1)同一水泥厂、同一类型、同一编必试:安定性 凝结时间 强度 其他:细度 烧失量 三氧化硫 碱含量 必试:安定性 凝结时间 强度 其他:泌水性 细度 流动度 必试:强度 凝结时间 细度 其他:化学成分 必试:强度 (8)高铝水泥 (GB 201-2000) (9)快硬硅酸盐水泥 ..w..

. .. .

(GB 199-90) 凝结时间 安定性 其他:细度 氧化镁 三氧化硫 号的水泥,每400t为一取样单位,不足400t也按一取样单位计 (2)取样要有代表性,可从20袋中各采取等量样品,总量至少14kg (1)以连续供应相同等级的不超过200t为一验收批,每批取试样一组(不少于1kg) (2)散装灰取样,从不同部位取15份试样,每份1~3kg,混合拌匀按四分法缩取出1kg送试(平均样) (3)袋装灰取样,从每批任抽10袋每袋不少于1吨,按上述方法取平均样1kg送试 (1)以相同等级的沸石粉每120t为一验收批,不足120t也按一批计。每一验收批取样一组(不少于1吨) (2)袋装粉取样时,应从每批中任抽10袋,每袋中各取样不得少于1kg,按四分法缩取平均试样 (3)散装沸石粉取样时,应从不同部位取10份试样,每份不少于lkg。然后缩取平均试样 (1)以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg) (2)当质量比较稳定、进料t较大时,可定期检验 (3)取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除 (1)粉煤灰 (GB 1596-91) 必试:细度 烧失量 需水量比 其他:含水量 三氧化硫 2 掺合料 必试:细度 需水量比 吸铵值 其他:水泥胶砂28d抗压强度 (2)天然沸石粉 (JGJ/T 112-97) 3 砂 (GB/T 14684-2001) (JGJ 52-92) 必试:筛分析 含泥量 泥块含量 其他:密度 有害物质含量 坚固性 碱活性检验 含水率 4 碎石或卵石 (GB/T 14685-2001) (JGJ 53-92) (1)以同一产地、同一规格每400m3必试:筛分析含泥量 或600t为一验收批,不足400m3或600t 泥块含量 也按一批计。每一验收批取样一组 针片状颗粒含量 (2)当质量比较稳定,进料量较大时, 压碎指标 可定期检验 其他:密度 (3)一组试样40kg(最大粒径l0mm, 有害物质含量 16mm、20mm)或80kg(最大粒径 坚固性 31.5mm、40mm)取样部位应均匀分布, 碱活性检验 在料堆上从五个不同的部位抽取大致相 含水率 等的试样15份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5~40kg,然后缩分到40kg或 ..w..

. .. .

60kg送试 5 混凝土拌合用水 (JGJ 63-89) 必试:pH值 氯离子含量 其他:不溶物 硫化物含量 (1)取样数量为23L (2)取样方法:井水、钻孔水和自来水应放水冲洗管道后采集;江湖水应在中心位或水面下500mm处采集 (1)以同一品种、同一密度等级每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计 (2)试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选10点(袋装料应从10袋中抽取)应避免取离析的及面层的材料 (3)初次抽取的试样量应不少于10份,其总料应多于试验用料量的1倍。拌合均匀后,按四分法缩分到试验所需的用料量;轻粗集料为50L(以必试项目计),轻细集料为10L(以必试项目计) 6 粗轻集料 必试:筛分析 (GB/T 堆积密度 17431.1.2-1998) 吸水率、 筒压强度 粒型系数 轻其他:软化系数 集 有害物质含量 料 烧失量 细轻集料 必试:筛分析 (GB/T 堆积密度 17431.1.2-1998) 其他:同上 建筑生石灰 (JC/T 479-1992) 必试:CaO+MgO含(1)以同一厂家,同一类别,同一等量 级不超过100t为一验收批 未消化残渣含量 (2)从不同部位选取,取样点不少于其他:CO2含量 12个,每个点不少于2kg,缩分至9kg 产浆量 必试:Ca0+MgO含量 细度 其他:— (1)以同一生产厂,同一类别,同一等级不超过100t为一验收批 (2)从本批中随机抽取10袋,每袋样品重量不少于500g,混匀缩分至1kg 7 石灰 建筑生石灰粉 (JC/T 481-1992) 建筑消石灰 (JC/T 480-1992) 必试:Ca0+M四含量 (1)以同一生产厂,同一类别,同一 游离水 等级不超过100t为一验收批 体积安定性 (2)从本批中随机抽取10袋,从每袋 细度 中抽取500g,混匀后缩分至1kg 其他:— 必试:细度 (1)以同一生产厂,同等级的石膏200t 凝结时间 为一验收批,不足200t也按一批计 其他:抗折强度 (2)样品经四分法缩分至0.2kg送试 标准稠度用水量 8 建筑石膏 (GB 9776-88)

序号 材料名称及 相关标准、规代号 砌墙(1)烧结普通砖 砖(GB/T 5101-1998) 和砌块 (2)烧结多孔砖 试验项目 必试:抗压强度 其他:抗风化 泛霜 石灰爆裂 抗冻 必试:抗压强度 组批原则及取样规定 (1)每15万块为一验收批,不足15万块也按一批计 (2)每一验收批随机抽取试样一组(10块) (1)每3.5~15万块为一验收批,不足9 ..w..

. .. .

(GB 13544-2000) 抗折强度 其他:冻融、泛霜 石灰爆裂、吸水率 3.5万块也按一批计 (2)每一验收批随机抽取试样一组(10块) (3)烧结空心砖(非承重)空心砌块 (GB 13545-92) (4)非烧结普通砖 (JC 422-1991) (1996) (5)粉煤灰砖 (JC 239-1991) (1996) (6)粉煤灰砌块 (JC 238-1991) (1996) (7)蒸压灰砂砖 (GB 11945-1999) 必试:抗压强度(大条 (1)每3万块为一验收批,不足3万 面) 块也按一批计 其他:密度、冻融 (2)每一验收批随机抽取试样一组(5 泛霜、石灰爆裂 块) 吸水率 必试:抗压强度 (1)每5万块为一验收批,不足1万 抗折强度 块也按一批计 其他:抗冻性、吸水率 (2)每一验收批随机抽取试样一组(10 耐水性 块) 必试:抗压强度 (1)每10万块为一验收批,不足10其他:抗折强度、干燥 万块也按一批计。 收缩 (2)每一验收批随机抽取试样一组(20 抗冻 块) 必试:抗压强度 其他:密度、碳化 抗冻、干缩 必试:抗压强度 其他:密度、抗冻 (1)每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。 (2)每一验收批随机抽取试样一组(3块) (1)10万块为一验收批,不足10万块也按一批计 (2)每一验收批随机抽取试样一组(10块) (1)每10万块砖为一验收批,不足10万块也按一批计 (2)从外观合格的砖样中,用随机抽取法抽取2组10块(NF砖为2组20块)进行抗压强度试验和抗冻性试验 注:NF为规格代号,尺寸为240mm×115mm×53mm (8)蒸压灰砂空心砖 (JC/T 637-1996) 必试:抗压强度 其他:密度、抗冻 (9)普通混凝土空心砌块 (GB 8239-1997) 必试:抗压强度(大条面) 其他:抗折强度 密度和空心率、 含水率 (1)每1万块为一验收批,不足1万 吸水率、干燥收块也按一批计 缩 (2)每一验收批随机抽取试样一组(5 软化系数、 块) 抗冻抗压 必试:抗压强度 其他:(同上) (10)轻集料混凝土小型空心砌块 (GB/T 4111-1997) ..w..

. .. .

GB 15229-94 (1)同品种、同规格、同等级的砌块,必试:立方体抗压强度 以1000块为一批,不足1000块也为一 干体积密度 批。随机抽取50块砌块 其他:干燥收缩、抗冻 (2)从尺寸偏差与外观检验合格的砌 性 块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行 导热性 立方体抗压强度试验,制作3组试件做干体积密度检验 (11)蒸压加气混凝土砌块 (GB/T 11968-1997)

必试:拉伸试验(屈服 点、抗拉强度、 同一厂别,同一炉罐号、同一规格、同 伸长率)弯曲试 一交货状态每60t为一验收批,不足60t 验 也按一批计。每一验收批取一组试件(拉其他:断面收缩率、硬 伸、弯曲各1个) 度、冲击、化学 成分 (1)碳素结构钢 (GB 700-88) (2)钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 (GB 1499-1998) (GB 2975-1998) (GB 2101-89) (3)钢筋混凝土用热轧光圆钢筋 (GB 13013-91) (GB 2975-1998) 钢(GB 2101-89) 10 材 (4)钢筋混凝土用余热处理钢筋 (GB 13014-91) (GB 2975-1998) (GB 2101-89) 必试:拉伸试验(屈服 (1)同一厂别、同一炉罐号、同一规 点、抗拉强度、 格、同一交货状态,每60t为一验收批, 伸长率)弯曲试 不足60t也按一批计 验 (2)每一验收批取拉伸试件2个、弯其他:反向弯曲 曲试件2个。(在任选的两根钢筋切取) 化学成分 必试:拉伸试验(屈服 (1)同一厂别、同一炉罐号、同一规(5)低碳钢热轧圆盘条 点、抗拉强度、 格、同一交货状态每60t为一验收批,不(GB/T 701-1997) 伸长率)弯曲试 足60t也按一批计 (GB 2975-1998) 验 (2)每一验收批取一组试件,其中拉(GB/T 2101-89) 其他:化学成分 伸1个、弯曲2个(取自不同盘) (6)冷轧带肋钢筋 (GB 13788-2000) (GB 2975-1998) (GB/T 2101-89) 必试:拉伸试验(屈服 点、抗拉强度、 伸长率)弯曲试 验 其他:松弛率 化学成分 (1)同一牌号、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态每60t为一验收批,不足60t也按一批计 (2)每一验批取拉伸试件1个(逐盘),弯曲试件2个(每批),松弛试件1个(定期) (3)在每(任)盘中的任意一端截去 ..w..

材料见证取样规范