9、墙壁上吊空光缆必须用吊钩固定,在支持点须设置“伸缩弯”,
且用网纹管保护,转弯处必须悬挂吊牌。非转弯处每 50 米挂一个吊 牌。
10、电杆编号应齐全、字迹要清楚。
11 、 架 设 架 空 线 路 时 所 用 的 吊 线 规 格 为 7/2.2mm , 拉 线
7/2.6mm.
12、架空光缆盘留处固定采用三角固定法。
⑨光缆引上:
1、基站引上光缆必须采用吊线牵引,PVC 管绑扎应顺直。 2、引上钢管必须采用抱箍固定牢固,钢管口处应用防火泥封堵, 空闲子管堵塞子管塞,避免杂物入内,引上钢管长度为 3 米。并在钢 管上喷上“中国移动通信”字样和标志。
4、 基站光缆必须从机房馈线孔进入局内,同时光缆入机房前应作
好“滴水弯”,馈线孔应该用防火泥封堵。引上处应悬挂光缆吊
牌,吊牌要便于辨认。
5、 机房光缆检查内容和标准
(1)、所有非阻燃线缆的室内部分,均须缠绕 2 层 PVC 阻燃粘
胶带。
(2)、光缆在机架内的盘绕应大于规定的曲率半径,同时在每个
转弯处应设置光缆吊牌。
(3)、光缆在基站机房内不作盘留,但需要在局前井盘留余缆。
(4)、光缆在 ODF 架(含综合架,下同)内、走线架上、转弯 处悬挂光缆吊牌,吊牌方向应一致,文字方向朝外,吊牌要便于辨认。
(5)、光缆加强芯须固定在 ODF 架的地线排上,光缆的保护铝
箔也需通过黄绿色地线(8mm)接到地线排上。
(6)、固定好的光缆的正面需要用扎带绑好光缆局向标签,标签
需用白色纸打印并过塑,注意要标明光缆的 A、B 向。
(7)、光缆在 ODF 架引出的末端光纤束只需套上塑料软管,不
需要再套上蛇皮软管。
(8)、光缆成端后,在光缆终端框面板上必须按要求贴好光缆纤
芯标签,标签贴在终端筐门的里面,光缆纤芯资料必须准确。
9、机房内地线的检查:①所有机架、机柜的接地应该符合规范
和设计要求,接地牢固,接地线不能并接。地线使用 16mm2 黄绿色 漆包电缆,在两段必须通过铜耳固定。
②ODF 架必须接地,地线从 ODF 架处引出,接到机房地线排上,
用铜耳固定好,并用黄色标签纸打上地线标签(需过塑)固定在地线
光缆工程验收规范标准