光缆工程验收规范标准

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

光缆工程验收内容及标准

1、 竣工资料:单点验收时,除了要有图纸,还必须要附上工程说

明;项目验收时,必须要有装订成册的整本竣工资料。验收时,

设计单位必须派人带上该工程的设计文件一起参加验收,竣工 图纸与设计图纸有出入的地方,必须要有设计变更。竣工图纸 必须附有管孔排布图、子管占用图以及工作量表,图纸必须要 与现场相符,并有足够的参照物,

2、 竣工测试记录:包括光缆配盘图、单盘光缆衰减统计表、光纤

接头损耗测试记录表、光纤线路衰减测试表、光纤后向散射信

号曲线检查记录表等。

3、 线路检查内容和标准

①按设计要求在光缆线路上安装光缆警示牌,并在图纸上标示

出来。

②子管中间不能有接头,未放光缆的子管必须用管塞封堵,未 放子管的 PVC 管要加堵塞。子管要伸出喇叭口 10-15 厘米, 并用细铁丝绑扎好。

③手孔内的光缆不准垮井铺设,要沿手孔壁铺设,光缆转弯要 顺畅,光缆出子管口 15cm 内不能有弯曲。

④手孔内光缆必须紧靠手孔壁,绑扎在弯头膨胀螺丝上(两个 弯头,弯头朝下),位置不影响以后其他光缆的布放。用塑料扎 带绑扎,绑扎结朝内,光缆用网纹管保护。网纹管等保护套管 应该伸入到子管内 10cm(96 芯以下,含 96 芯),96 芯以上的 光缆网纹管等保护套管应该伸入到子管内 5-10cm。

⑤在井内两端距子管口 30-35cm 处,应各悬挂光缆吊牌一块,

吊牌方向朝上应该一致,并方便打开井盖时看到,如井内有接头 盒,需在每条光缆离接头盒出口处 10-15cm 处再挂一个吊牌, 用塑料扎带绑扎。

⑥对于井内盘留光缆的,盘留的光缆需要用红色漆包铜线绑扎 固定。

⑦管道光缆接头盒安放

(a)人孔内的光缆接头盒安装位置应符合设计要求,接头应有 定位措施,安装牢固。

(b)人孔内光缆余长应盘绕、捆扎整齐,将盘好的余长光缆采

用挂钩或盘架固定在人孔壁上,用单枝红扎线绑扎。

(c)光缆割接工程后,受影响的基站、机房、汇接环的纤芯分

配表都需要更新。

⑧架空和吊空光缆检查内容和标准:

1、架空光(电)缆的引上保护:电杆安装引上钢管,位置、高 度、弯头等安装应安全、牢固,符合技术要求。

2、转弯处的电杆或靠近路边的电杆底部需喷上红白相间的标志。

3、架空光缆接头盒安放

(a)架空光缆接头盒应采用抱箍式固定架与电杆安装牢固。 (b)架空光缆接头处:光缆预留长度应不少于 12 米;光缆余长 应采用金属盘架,将光缆盘、扎好,在电杆上安装架空横担,将光缆

盘架安装在横担上。

4、架空光缆每档必须设置“伸缩弯” 。

5、架空光缆必须平直,挂钩在吊线上搭扣方向要一致;挂钩间

距按 1 米悬挂 3 个进行施工。

6、架空光缆过路处必须悬挂警示牌。

7、架空光缆在“三线交越”处,必须用塑料保护套管进行保护,

并对保护套管进行绑扎固定,挂警示牌,保护两端必须超出交越范围 水平距离 1.5 米。

8、线路在与 10 千伏以上电力线交越时,两侧电杆应装避雷线。