2基本规定
2.0.1
本标准将一条或一个施工标段的架空输电线路工程定为一个单位工程;每个工程分为若干个分部工程;每个分部工程分为若干
个分部工程;每个分部工程分为若干个分项工程;每个分项工程中分为若干相同单元工程;每个单元工程中有若干检查(检验)项目。架空输电线路工程类别划分见表2.0.1。
表2.0.1 架空输电线路工程类别划分表 单位工程 分部工程 分项工程 1.路径复测 2.普通基础坑分坑及开挖 土石方工程 3.拉线基础坑分坑及开挖 4.岩石、掏挖基础分坑及开挖 5.施工基面及电气开挖 1.现浇铁塔基础施工 2.杆塔拉线(含锚杆拉线)基础施工 架空输电线路工程 3.预制装配式基础施工 基础工程 4.混凝土杆预制基础(三盘)施工 5.岩石、掏挖基础施工 6.灌注桩基础施工 7.贯入桩基础施工 1.自立式铁塔组立 杆塔工程 2.拉线铁塔组立 3.混凝土电杆组立 4.钢管电杆组立 架线工程 1.导线、地线展放 单元工程 耐张段 基 基 基 基、处 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 放线段 2.导线、地线压接管施工 3.紧线 4.附件安装 5.交叉跨越 接地工程 线路防护设施 1.水平接地装置施工 2.垂直接地装置施工 线路防护设施施工 个 耐张段 基 处 基 基 处 2.0.2 检查(检验)项目应按下列原则分类:
1检查(检验)项目分为:主控项目、一般项目。
2主控项目:指影响工程性能、强度、安全性和可靠性的且不易修复和处理的项目。 3一般项目:除主控项目以外的项目。
2.0.3
施工质量检验及评定应按单元工程、分项工程、分部工程、单元工程依次进行,均分为合格与不合格两个等级,具体应符合下
列规定: 1单元工程: 合格级:
—主控项目检查结果,应100%合格。
—一般项目检查结果,可有一项不合格,但不影响使用。
不合格级:主控项目检查中有一项或一般项目检查结果中有两项及以上不合格。 2分项工程:
合格级:分项工程中单元工程100%合格。
不合格级:分项工程中有一个及以上单元工程不合格。 3分部工程:
合格级:分部工程中分项工程100%合格。
不合格级:分部工程中有一个及以上分项工程不合格。
4单位工程:
合格级:单位工程中分部工程100%合格
不合格级:单位工程中有一个及以上分部工程不合格。
2.0.4不合格项目及处理后的质量评定应符合下列规定:
1不合格项目,经设计同意且业主认可,处理后能满足安全运行要求者仍可评定为合格。
2经业主组织决定,确定为非施工原因造成的质量缺陷,若经修改设计或更换不合格设备、材料后,仍可参加质量评定。
3质量检验及评定范围
3.0.1工程施工及验收质量的检验评定工作应由下列人员参加:
1业主代表,包括业主委托的建设单位和运行单位代表。 2设计单位代表。 3监理单位代表。 4施工单位代表。
3.0.2施工质量检验评定方式和范围应符合下列规定:
1施工单位内部质量检验应采用三级检查及评定方式,并应符合下列规定: 施工队(班)应按单元工程进行检查及自评; 工程项目部应按分项工程进行检查及自评;
施工单位应按分部工程和单位工程组织检查或抽查并进行自评。
2监理单位应参加单元工程、分项工程、分部工程、单位工程及隐蔽工程的检查,并对施工单位的工程施工质量自评结果进行审查。 3业主代表、设计单位代表参加分部工程和单位工程的检查,并应对分部工程和单位工程质量进行检验或抽样检验,对分部工程和单位工程的评定结果进行审定。
3.0.3施工质量检验及评定范围划分应符合表3.0.3的规定。
110kv-750kv架空输电线路施工质量检验及评定规程(Word版)



