大连理工大学《高层建筑结构》大作业
学习中心: 姓 名: 学 号:
题目一:反弯点法计算题
已知框架结构如图所示,承受水平风荷载作用,图中数字为框架梁、柱的相对刚度,试用反弯点法求各个框架柱的剪力。其中F1?18kN,F2?20kN,F3?16kN,
F4?22kN。
F40.64(1.0) 0.42 (1.0) 0.640.42 (1.0) 0.640.42 (1.0) (1.0) 0.42 (1.0) 0.42 (1.0) 0.42 (1.0) (1.0) 0.64(1.0) 0.64(1.0) 0.64(1.0) F3F2F10.660.340.340.66A7500mmB7500mmC7500mmD6000mm4000mm4000mm4000mm
解: 一、对题目进行分析可知: (1) 各柱反弯点高度: 1层取底层柱高的2/3,即 :
;
2~4层均在各柱中点处:
(2)结构对称,外柱A、D有同样侧移刚度,内柱B、C也有同样侧移刚度,且2~4层柱刚度一致,故2~4层柱剪力分配系数为:
二、根据公式进行计算:
从底层(F1)开始计算,求各柱剪力 (1)、底层(F1)柱剪力计算:
0.6620.018336QA=QD=(22+16+20+18)×=76×≈25.073KN
0.66?0.34?0.34?0.660.05556620.3420.009446QB=QC=(22+16+20+18)×=76×≈12.913KN
0.66?0.34?0.34?0.660.0555662(2)、二层(F2)柱剪力计算:
0.6420.044QA=QD=(22+16+20)×=58×≈17.509KN
0.64?0.42?0.42?0.640.1325420.4220.026254QB=QC=(22+16+22)×=58×≈11.491KN
0.64?0.42?0.42?0.640.132542(3)、三层(F3)柱剪力计算:
0.6420.044 QA=QD=(22+16)×=38×≈11.472KN
0.64?0.42?0.42?0.640.1325420.4220.026254QB=QC=(22+16)×=38×≈7.528KN
0.64?0.42?0.42?0.640.132542(4)、顶层(F4)柱剪力计算:
0.640.0442 QA=QD=22×=22×≈6.642KN
0.64?0.42?0.42?0.640.1325420.4220.026254QB=QC=22×=22×≈4.358KN
0.64?0.42?0.42?0.640.132542
题目二:底部剪力法。
钢筋混凝土5层框架经质量集中后计算简图如下图所示,各层高均为3m,集中于各楼层的重力荷载代表值分别为:G1?500kN,G2?550kN,G3?580kN,
G4?600kN,G5?450kN。结构阻尼比??0.05,自振周期为T1?0.55s,Ⅰ1类场地类别,设计地震分组为第一组,抗震设防烈度为8度(设计基本地震加速度为0.30g)。按底部剪力法计算结构在多遇地震时的水平地震作用及地震剪力。
G5?450kNG4?600kNG3?580kNG2?550kNG1?500kN(a)计算简图
解:查《建筑设计抗震规范》表5.1.4-1.2知,8度多遇地震设计基本地震加速
度为0.30g时?max=0.24,设计地震分组为第一组。 Ⅰ类场地:
?1=(Tg×
)?T1r×?max=(20.25)0.550.9×1.0×0.24=0.109≈0.11
查《建筑设计抗震规范》表5.2.1知,T1=0.55s>1.4Tg=1.4×0.25=0.35s
取?n=0.08T1+0.07=0.08×0.55+0.07=0.114 总水平地震作用标准值:
FEK=?1Geq=0.114×(450+600+580+550+500)×85%=259.69KN
顶部附加地震水平作用:
因为T1=0.55>1.4Tg=0.35,则顶部附加水平地震作用
?n?1?0.08T1?0.01?0.08?0.55?0.01?0.054
?Fn?1??n?1FEk?0.054?259.69?14.02kN 各楼层水平地震作用标准值:
(1??GHFFi=?GHiiEKjjn)(i=1,2,3……)
?GjHj=450×15+600×12+580×9+550×6+500×3=23970KN·m
F5K=F4K=F3K=F2K=F1K=
450?15?259.69?(1?0.114)=64.79KN
23970600?15?259.69?(1?0.114)=83.39KN
23970580?9?259.69?(1?0.114)=50.11KN
23970550?6?259.69?(1?0.114)=31.68KN
23970500?3?259.69?(1?0.114)=14.40KN
23970各楼层地震剪力:
V1=F1K+F2K+F3K+F4K+F5K=244.37KN V2=F2K+F3K+F4K+F5K=229.97KN V3=F3K+F4K+F5K=198.29KN V4=F4K+F5K=148.19KN
题目三:地震地面运动特性用哪几个特征量来描述?结构破坏与地面运动特性有
什么关系?
(1)地震地面运动的特性可用三个量来描述:强度(由振幅值大小表示)、频谱和持续时间。(2)结构破坏与地面运动特性有着密切的关系,主要表现在:强烈地震的加速度或速度幅值一般很大,但如果地震时间很短,对建筑物的破坏性可能不大;而有时地面运动的加速度或速度幅值并不太大,而地震波的卓越周期与结构的基本周期接近,或者振动时间很长,都可能对建筑物造成严重影响.
题目四:框架-剪力墙结构在水平荷载作用下内力计算的基本假定是什么? (1)楼盖结构在其自身平面内的刚度为无限大,平面外的刚度可忽略不计。 楼板在自身平面内刚度无限大,可以保证楼板将抗震缝区段内的整个框架和剪力墙连成整体,而不产生相对变形。
(2)水平荷载的合力通过结构的抗侧刚度中心,即不考虑扭转的影响。 房屋的刚度中心与作用在房屋上的水平荷载的合力中心相重合,以保证房屋在水平荷载作用下不发生扭转。否则,产生扭转房屋的受力情况是非常复杂的。为了简化计算,只要房屋体型规整,剪力墙布置对称、均匀,一般可不考虑扭转的影响。
题目五:钢筋混凝土剪力墙结构的剪力墙布置原则是什么?
(1)剪力墙结构中全部竖向力和水平力都由剪力墙承受。所以一般应沿建筑物的主要轴线双向布置。特别是在抗震结构中,应避免仅单向有墙的结构布置形式,并宜使两个方向抗侧刚度接近,即两个方向的自振周期宜相近。
(2)剪力墙应尽量拉通对直,以增加抗震能力。门窗洞口上下各层对齐,形成明确的墙肢和连梁,使受力明确,计算简单。在抗震结构中,应尽量避免出现错洞剪力墙和叠合错洞墙。叠合错洞墙的特点是洞口错开距离很小,甚至叠合,不仅墙肢不规则,而且还在洞口之间形成薄弱部位,对抗震尤为不利。 (3)剪力墙沿竖向应贯通建筑物全高。剪力墙沿竖向改变时,允许沿高度改变墙厚和混凝土等级,或减少部分墙肢,使抗侧刚度逐渐减小,避免各层刚度突变,造成应力集中。
(4)剪力墙要避免洞口与墙边,洞口与洞口之间形成小墙肢。小墙肢宽度不宜小于三倍墙厚(否则应按框架柱设计),并用暗柱加强。
(5)较长的剪力墙宜开设洞口,将其分为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2,墙长较小时,
受弯产生的裂缝宽度较小,墙体配筋能够充分的发挥作用,因此墙肢截面高度不宜大于8m.
(6)高层建筑不应采用全部为短肢剪力墙的结构形式,短肢墙应尽可能设置翼缘。在短肢剪力墙较多时,应布置筒体(或一般剪力墙),以形成共同抵抗水平力的剪力墙结构。
(7)控制剪力墙平面外弯矩,应采取增加与沿梁轴线方向的垂直墙肢,或增加壁柱、柱等方式,来减少梁端部弯矩对墙的不利影响。对截面较小的楼面梁可设计为铰接或半刚接,减小墙肢平面外弯矩。
(8)不宜将楼面主梁直接支承在剪力墙之间的连梁上。因为一方面主梁端部约束达不到要求,连梁没有抗扭刚度去抵抗平面外弯矩;另一方面对连梁本身不利,连梁本身剪切应变较大,容易出现裂缝,因此应尽量避免