墙底地基承载力: 200.0(kPa) 抗水平滑动安全系数: 1.300 抗倾覆安全系数: 1.600 [ 外部稳定计算结果 ]
重力: 1651.5(kN) 重心坐标: ( 5.343, 4.557) 超载: 85.9(kN) 超载作用点x坐标: 5.704(m) 土压力: 291.4(kPa) 土压力作用点y坐标: 3.179(m)
基底平均压力设计值 178.8(kPa) < 200.0 基底边缘最大压力设计值 180.7(kPa) < 1.2*200.0 抗滑安全系数: 1.869 > 1.300 抗倾覆安全系数: 2.764 > 1.600
2-2
[ 验算简图 ]
---------------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ]
---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 基坑深度: 7.800(m) 基坑内地下水深度: 15.000(m) 基坑外地下水深度: 15.000(m) 基坑侧壁重要性系数: 1.000 土钉荷载分项系数: 1.250 土钉抗拉抗力分项系数: 1.300
整体滑动分项系数: 1.300 [ 坡线参数 ] 坡线段数 1
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) 1 1.174 7.800 81.4 [ 土层参数 ] 土层层数 7
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) 1 杂填土 2.200 19.0 20.1 5.0 10.0 60.0 35.0 合算
2 中砂 1.300 19.0 20.0 0.0 35.0 60.0 50.0 分算
3 粉土 2.000 19.0 19.3 12.0 16.8 60.0 55.0 合算
4 粗砂 2.800 19.0 18.0 0.0 40.0 80.0 65.0 分算
5 粘性土 0.700 19.0 18.0 12.0 11.5 80.0 55.0 分算
6 粗砂 1.200 19.0 18.0 0.0 40.0 80.0 65.0 分算
7 卵石 5.000 20.0 18.0 0.0 45.0 80.0 110.0 分算
[ 超载参数 ] 超载数 1
序号 超载类型 超载值(kN/m) 作用深度(m) 作用宽度(m) 距坑边线距离(m) 形式 长度(m)
1 满布均布 20.000 [ 土钉参数 ] 土钉道数 5
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋 1 1.500 1.400 10.0 100 6.000 1D18 2 1.500 1.400 10.0 100 7.000 1D18 3 1.500 1.400 10.0 100 9.000 1s1860 4 1.500 1.400 10.0 100 7.000 1D18 5 1.500 1.400 10.0 100 4.000 1D18 [ 内部稳定验算条件 ]
考虑地下水作用的计算方法:总应力法
土钉拉力在滑面上产生的阻力的折减系数: 0.500 [ 验算结果 ]
[ 局部抗拉验算结果 ]
工况 开挖深度 破裂角 土钉号 土钉长度 受拉荷载标准值 抗拔承载力设计值 抗拉承载力设计值 满足系数
(m) (度) (m) Tjk(kN) Tuj(kN) Tuj(kN) 抗拔 抗拉
1 6.000 16.2 37.0 76.3
1.852 3.767
2 7.000 30.5 62.5 76.3 1.638 2.002
3 9.000 53.4 109.7 152.7 1.642 3.024
4 7.000 41.0 112.4 76.3 2.193 1.488
5 4.000 31.5 69.0 76.3 1.780 1.937
[ 内部稳定验算结果 ]
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 1 1.593 -4.311 13.375 9.105 2 1.869 -14.571 15.998 19.098 3 1.735 -15.718 15.973 20.101 4 1.684 -13.499 12.252 17.336 5 1.646 -21.667 13.335 25.324 6 1.587 -22.767 13.233 26.334
[ 外部稳定计算参数 ]
所依据的规程: 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 土钉墙计算宽度: 10.000(m) 墙后地面的倾角: 0.0(度) 墙背倾角: 90.0(度) 土与墙背的摩擦角: 10.0(度) 土与墙底的摩擦系数: 0.300 墙趾距坡脚的距离: 0.000(m) 墙底地基承载力: 200.0(kPa) 抗水平滑动安全系数: 1.300 抗倾覆安全系数: 1.600
[ 外部稳定计算结果 ]
重力: 1395.0(kN) 重心坐标: ( 5.287, 3.819) 超载: 88.3(kN) 超载作用点x坐标: 5.587(m) 土压力: 205.2(kPa) 土压力作用点y坐标: 2.652(m)
基底平均压力设计值 151.9(kPa) < 200.0 基底边缘最大压力设计值 157.6(kPa) < 1.2*200.0 抗滑安全系数: 2.255 > 1.300
抗倾覆安全系数: 2.346 > 1.600
3-3
[ 验算简图 ]
---------------------------------------------------------------------- [ 验算条件 ]
---------------------------------------------------------------------- [ 基本参数 ]
所依据的规程或方法:《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-99 基坑深度: 5.100(m) 基坑内地下水深度: 15.000(m) 基坑外地下水深度: 15.000(m) 基坑侧壁重要性系数: 1.000 土钉荷载分项系数: 1.250 土钉抗拉抗力分项系数: 1.300 整体滑动分项系数: 1.300 [ 坡线参数 ] 坡线段数 1
序号 水平投影(m) 竖向投影(m) 倾角(°) 1 0.768 5.100 81.4 [ 土层参数 ] 土层层数 7
序号 土类型 土层厚 容重 饱和容重 粘聚力 内摩擦角 钉土摩阻力 锚杆土摩阻力 水土
(m) (kN/m^3) (kN/m^3) (kPa) (度) (kPa) (kPa) 1 杂填土 2.200 19.0 20.1 5.0 10.0 60.0 35.0 合算
2 中砂 1.300 19.0 20.0 0.0 35.0 60.0 50.0
分算
1 满布均布 20.000 [ 土钉参数 ] 土钉道数 3
序号 水平间距(m) 垂直间距(m) 入射角度(度) 钻孔直径(mm) 长度(m) 配筋 1 1.500 1.400 10.0 100 4.000 1D18 2 1.500 1.400 10.0 100 5.000 1D18 3 1.500 1.400 10.0 100 4.000 1D18 [ 内部稳定验算条件 ]
1 4.000 23.2 35.3 76.3
1.327 2.631
2 5.000 31.4 52.2 76.3 1.328 1.943
3 4.000 25.0 50.0 76.3 1.600 2.441
[ 内部稳定验算结果 ]
工况号 安全系数 圆心坐标x(m) 圆心坐标y(m) 半径(m) 1 1.593 -4.717 10.675 9.105 2 1.777 -14.978 13.298 19.098 3 1.651 -16.124 13.273 20.101 4 1.592 -11.429 10.155 15.289 [ 外部稳定计算参数 ]