好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

机房UPS设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

xxxx公司机房UPS设计方案(HOST)、路由器(ROUTER)、交换机(SWITCH)、集线器(HUB),还包括一切能让网络正常运行的关联设备的高品质、高可靠的供电,因而智能化不间断电源——UPS便成为高品质网络必不可少的一员。同时,随着UPS在保护网络运转,保证网络高可靠、高可用、网络服务的优质稳定、信息传输和数据业务的永不间断中所起的重要作用,对其的可靠监控和有效管理利用,并实现智能化、自动化、高效率低成本的维护管理,就成了必须考虑和面对的问题。通过APC的管理软件,可以实现已集中管理和远程监控所有工作在网络中的智能UPS,并提供一整套完善、可靠、有效的网络监控管理方案成为APC提供进一步高端服务的技术特点。同时APC还推出手机短的管理模式,手机短信以其简洁、方便、即时、可靠等特点被广泛推荐。大容量UPS作为关键设备的电源的支撑,其运行的稳定可靠对用户系统的安全有至关影响;所以用户希望及时了解到UPS的运行异常状态。MobileMate利用成熟的移动通信方式,通过手机短信让用户管理人员对UPS运行情况了如指掌。通过APC厂家的管理软件进行网络管理。通过串行通讯建立UPS与服务器之间建立一个事件/响应的通讯机制。当发生紧急电源故障时,UPS向被保护的服务器发送事件报警,而此时服务器上的软件将按照事件的类型及相对应的设置决定需要进行的响应。其核心功能是:在UPS故障或者电池即将耗尽时,完成对UPS保护的服务器实现操作系统安全关闭,保护用户系统及数据的安全性。两台UPS机头分别安装一台网络适配器,通过网络适配器连接入集团的局域网里。并且不需要专门的pc。管理人员可以在自己的pc上安装UPSilon2000进行管理。适用于各种操作系统。Windows95/NT/2000/xp、NoVellNetware/IntraNetware、Macintosh、LANSerVer、OS/2Warp、IBMAIX、Solaris、SunOS、UnixWare、SCOUnix、SGIIrix、HP-UX、DigitalUnix(True64)、VMSonVAX、OpenVMSonAXPorVAX、Linux、UnisysUnix等。网络管理连接图如下:11/17

xxxx公司机房UPS设计方案网络管理功能简介1)UPS异常发送手机短信通知,如市电中断、UPS故障、旁路;2)同时向多台手机发送短信告警通知;3)完善的用户管理权限功能,确实保护监控的安全可靠;4)实时时钟,可记录一定数量UPS运行历史事件、历史数据,以供管理员查询和分析;5)实现不同告警发送不同手机;6)实现计算机负载危机保护功能,在UPS故障时将计算机系统安全存盘并退出,以保障计算机数据安全;7)安排UPS定时开/关机,定期放电测试;8)告警简洁明了,支持纯中文信息,内容包含设备名称、故障描述、发送时间;9)设定UPS在某些紧及(如环境过温)情况下自动关闭UPS,以保护关键设备和UPS的安全。12/17

xxxx公司机房UPS设计方案3.7、UPS声光报警功能

主机报警信息及时地传到保安室和监控室,声光报警提醒相关人员。具体报警信息相关如下:主机干接点报警信号输出功能说明:在UPS输入端子区下方,有REMOTE(远程)和RS232接口:15-pin母座标为REMOTE.15-pin远程信号接口(REMOTE).接口信号如下:Nr.1辅助电源12Vdc80mA(max)Nr.3报警信号接口Nr.2关闭逆变器和UPS控制信号Thepinarrangementoftheconnectorisasfollows(seefigureopposite):电池低电池放电旁路/故障接触位置表示没有报警(NORMALOPERATION).触点信号电流为0.5A-42V.远程命令两个命令如下:转旁路关闭逆变器,连接8针和15针(2秒后)UPS锁住命令,连接7针和15针(2秒后)3.8、UPS电源设备清单

新增48KVA的UPS要满足1小时的供电时间,需配用(12V)的电池(64)块,电池柜(4)个,总重(3600)公斤。电源具体的配置清单如下:APC项目设备名称主机UPS电池开关盒声光报警装置60KVAUPS配置清单数量111品牌APC备注型号、描述APC主机60KVA电池开关特殊定做13/17

xxxx公司机房UPS设计方案短信报警平台管理软件网络适配器电池电池系统电池柜电池电缆mobilemate112APCAPC随主机附件天利12V/100AH特殊定做BVR50MM2644一套四、施工安装

4.1、设备安装

4.1.1空间要求由于电源安装在新办公楼的二层,因要求电源的后备时间1小时,电源及后备电池占用的底面积较大,设计时不仅考虑电源系统承重的要求,而且还留出了充分的电源使用面积。设计标准如下:??机器前必须留有至少一米的空间,便于维护。在机器后部和墙边留有至少20CM的空间,以利于风机空气的流动,风机维修时至少40CM的维修空间。?机器上不能放置其他物品。电池柜可放置于UPS机柜旁边,前后左右和上净空要求同UPS机柜,同样避免阳光直射、液体或异物掉落。4.1.2环境要求RT系列UPS最好安装在无导电杂质的装有空调的独立房间内,由于可能性的噪音干扰建议不要安装在办公室内,操作环境必须清洁,干燥并受到保护,空气须无灰尘和腐蚀性气体,系统运行时还必须保持空气流通,考虑到我们UPS间的可供选择房间只有食堂旁边的位置,UPS隔墙应该绝对不可以留有缝隙,绝对不可以让食堂潮湿的气体通过缝隙进入UPS间。安装RTUPS的环境必须符合以下条件:14/17

xxxx公司机房UPS设计方案1)2)3)运行相对湿度:0—95%,不结露。运行温度:0摄氏度-----40摄氏度。注:要求UPS间环境为无水,不得安装液体灭火装置4.1.3配电要求特别注意!?所有电源线和控制线只能由持证电工在APC授权工程师的督导下进行安装连接,所有输入、输出和紧急电源关断布线必须符合国家电气标准。???建议为UPS电源布线时使用柔性护套,这样易于维护和保护线路。防雷接地到C级UPS房间内部强弱电分开敷设,避免交叉干扰,具体敷设根据现场条件而定。4.2、主机线缆敷设要求

4.2.1、UPS输入与输出线径尺寸如下(括号内为最大线径):线径[mmq]输入L1-L2-L3/N48KVA35(50)PE16(50)输出L1/L2/L3/N35(50)UPS主机内部输入与输出接线方式如下:4.2.2保险容量内部保护15/17

机房UPS设计方案

xxxx公司机房UPS设计方案(HOST)、路由器(ROUTER)、交换机(SWITCH)、集线器(HUB),还包括一切能让网络正常运行的关联设备的高品质、高可靠的供电,因而智能化不间断电源——UPS便成为高品质网络必不可少的一员。同时,随着UPS在保护网络运转,保证网络高可靠、高可用、网络服务的优质稳定、信息传输和数据业务的永不间断中所起的重要作用,对其的可靠监控和有效管理利用,并实现智能
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
19yfq3clu085bn78arf2570pk9t7uz00b4f
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享