水池规范
欧阳光明(2021.03.07)
《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141-90
5.1.3 水池施工完毕必须进行满水试验。在满水试验中并应进行外观检查,不得有漏水现象。水池渗水量按池壁和池底的浸湿总面积计算,钢筋混凝土水池不得超过2L/㎡·d;砖石砌体水池不得超过3L/㎡·d;试验方法应符合本规范附录一的规定. 5.2.6 止水带的质量应符合下列要求:
一、金属止水带应平整、尺寸准确,其表面的铁锈、油污应清除干净,不得有砂眼,钉孔;接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;搭接长度不得小于20mm,咬接或搭接必须采用双面焊接;金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料‘
二、塑料或橡胶止水带的形状、尺寸及其材质的物理性能,均应符合设计要求,且无裂纹,无气泡,接头应采用热接,不得采用叠接,接缝应平整牢固,不得有裂口、脱胶现象。T字接头、十字接头和Y字接头,应在工厂加工成型。
5.2.18 预埋件、预埋螺栓及插筋等,其埋入部分不得超过混凝土结构厚度的3/4。 5.2.33 评定混凝土质量的试块应在浇筑地点制作,留置组数应符合下列规定: 一、强度试块: (一)标准养护试块:
1每工作班不应少于一组,每组三块;
2每拌制100㎡混凝土不应少于一组,每组三块。
(二)与结构同条件养护的试块,根据施工设计规定按拆模、施加预应力和施工期间临时荷载等需要的数量留置。
二、抗渗试块:每池按底板、池壁和顶板留置,每一部位不应少于一组,每组六块。 三、抗冻试块:根据设计要求的抗冻标号,按下列规定留置。 (一)冻融循环25次及58次:留置三组,每组三块; (二)冻融循环100次及100次以上:留置五组,每组三块。
四、冬期施工,应增置强度试块两组与水池同条件养护,一组用以检验混凝土受冻前的强度,另一组用以检验解冻后转入标准养护28d的强度;并应增置抗渗试块一组,用以检验解冻后转入标准养护28d的抗渗标号。
*欧阳光明*创编 2021.03.07
*欧阳光明*创编 2021.03.07
5.4.1 砖石砌体所用的材料,应符合下列要求: 一、机制普通粘土砖的强度等级不应低于MU7.5;
二、石料应采用料石,质地坚实,无风化和裂纹,其强度等级不应低于MU20; 三、砂子使用前应过筛,其含泥量不应超过3%; 四、砌筑砂浆应采用水泥砂浆。
5.4.2 每座砖石砌体水池或每100m3的砌体中,其砂浆强度等级应至少检查一次;每次应制作试块一组,每组六块。当组成砂浆材料有变更时,应增作试块。
5.5.6 消化池经满水试验合格后,必须进行气密性试验。气密性试验压力宜为消化池工作压力的1.5倍;24h的气压降应不超过试验压力的20%。
6.1.3 泵房地下部分的内壁、隔水墙及底板均不得渗水。电缆沟内不得洇水。
*欧阳光明*创编 2021.03.07
2021年水池规范之欧阳学文创编