好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电系统集成施工管理流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.2.1线缆敷设除应执行本规范第4.4节的规定外,尚应符合下列规定: 1线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤; 2线缆布放宜留不小于0.15㎜余量;

3从配线架引向工作区各信息端口4对对绞电缆的长度不应大于90m; 4线缆敷设拉力及其它保护措施应符合产品厂家的施工要求; 5线缆弯曲半径宜符合下列规定:

1)非屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径4倍; 2)屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径8倍; 3)主干对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径10倍; 4)光缆弯曲半径不宜小于光缆外径10倍。

6线缆间净距应符合国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007第5.1.1条的规定。

7室内光缆桥架内敷设时宜在绑扎固定处加装垫套。

8线缆敷设施工时,现场应安装稳固的临时线号标签,线缆上配线架、打模块前应安装永久线号标签。

9线缆经过桥架、管线拐弯处,应保证线缆紧贴底部,且不应悬空、不受牵引力。在桥架的拐弯处应采取绑扎或其他形式固定。

10距信息点最近的一个过线盒穿线时应宜留有不小于0.15mm的余量。 5综合布线系统

5.2.2信息插座安装标高应符合设计要求,其插座与电源插座安装的水平距离应符合国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007第5.1.1条的规定。当设计无标注要求时,其插座宜与电源插座安装标高相同。

5.2.3机柜内线缆应分别绑扎在机柜两侧理线架上,应排列整齐、美观,配线架应安装牢固,信息点标识应准确。

5.2.4光纤配线架(盘)宜安装在机柜顶部,交换机宜安装在铜缆配线架和光纤配线架(盘)之间。

5.2.5配线间内应设置局部等电位端子板,机柜应可靠接地。

5.2.6跳线应通过理线架与相关设备相连接,理线架内、外线缆宜整理整齐。 5综合布线系统 5.3质量控制

5.3.1主控项目应符合下列规定:

1线缆、配线设备等产品有合格证和质量检验报告,且符合设计要求; 2对绞电缆中间不得有接头,不得拧绞、打结; 3线缆两端应有永久性标签,标签书写应清晰、准确。 5.3.2一般项目应符合下列规定:

1线缆标识一致性,其终接处应牢固且接触良好; 2线管和桥架中线缆的占空比不宜大于50%; 3壁挂式配线箱的安装标高不应小于1.2m;

4从配线架引向工作区各信息端口对绞电缆的长度不应大于90m。 5综合布线系统 5.4通道测试

5.4.1线缆永久链路的技术指标应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB50311的有关规定。

5.4.2电缆电气性能测试及光纤系统性能测试应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。 要点

参照《用户建筑综合布线>)ISO/IECi1801标准要求,提出综合布线系统工程电气性能测试项目,可以根据工程的具体情况、用户的要求、现场测试仪表的功能及施工现场所具备的条件进行各项指标参数的测试,并做好记录。 5综合布线系统 5.5自检自验

5.5.1线缆敷设、配线设备安装检验项目及内容应符合表5.5.1的规定: 5.5.2综合布线系统测试项目及内容应符合表5.5.2的规定: 5综合布线系统 5.6 质量记录

5.6.1综合布线系统质量记录除应执行本规范的第3.7节的规定外,尚应执行现行国家标准《综合布

线系统工程验收规范》GB50312的有关规定。 6 信息网络系统 6.1 施工准备

6.1.1 施工单位应根据设计文件要求,完成信息网络系统的规划和配置方案,并应经设计单位、建设单位、使用单位会审批准。

6.1.2 系统安全专用产品必须具有公安部计算机管理监察部门审批颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证。 6.1.3 信息网络系统机房应整体施工完毕。 要点

本条规定了施工前应进行的技术准备工作。应进行信息网络系统的详细设计和规划,并形成方案,报设计单位、使用单位和监理审批。

国家《计算机系统安全专用产品检测和销售许可证管理办法》

本条规定了信息网络系统开始施工的条件。信息网络系统实施需要依赖其它系统提供的条件与环境,因此应在前续系统施工完毕并经检查后才可开始施工。 6 信息网络系统 6.2 设备及软件安装

6.2.1 信息网络系统的设备安装应符合下列规定:

1 安装位置应符合设计要求,安装应平稳牢固,并应便于操作维护; 2 机柜内安装的设备应有通风散热措施,内部接插件与设备连接应牢固; 3 承重要求大于600kg/㎡的设备应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上;

4对有序列号的设备应登记设备的序列号; 5应对有源设备进行通电检查,设备应工作正常;

6跳线连接应规范,线缆排列应有序,线缆上应有正确牢固的标签; 7设备安装机柜应张贴设备系统连线示意图。 要点

3特别是当大型的服务器等设备承重要求大于600kg/m2时,应单独制作设备基座,不应直接安装在抗静电地板上;必要时还需要考虑楼板的承重,并在设计单位的指导下,加强楼板的承重能力。

4 为了便于对设备来源进行确认、为了维修方便,对有序列号的设备必须登记设备的序列号。 6 信息网络系统

6.2.2 软件系统的安装应符合下列规定:

1 应按设计文件为设备安装相应的软件系统,系统安装应完整; 2应提供正版软件技术手册;

3 服务器不应安装与本系统无关的软件;

4 操作系统、防病毒软件应设置为自动更新方式; 5 软件系统安装后应能够正常启动、运行和退出;

6 在网络安全检验后,服务器方可以在安全系统的保护下与互联网相联,并应对操作系统、防病毒软件升级及更新相应的补丁程序。

6.2.3 设备与软件安装操作的安全应符合本规范第11.3.7条规定执行 要点

应避免服务器在没有安全系统的保护下与互联网相联,以避免在联网时受到攻击。在操作系统、防病毒软件采购的版本与安装的时间间隔中,这些软件可能发布补丁程序,应及时下载与更新补丁程序。

11.3.7软件安装的安全措施应符合下列规定:

1服务器和工作站上应安装防病毒软件,应使其始终处于启用状态; 2操作系统、数据库、应用软件的用户密码应符合下列规定: 1)密码长度不应少于8位;

2)密码宜为大写字母、小写字母、数字、标点符号的组合。

3多台服务器与工作站之间或多个软件之间不得使用完全相同的用户名和密码组合; 4应定期对服务器和工作站进行病毒查杀和恶意软件查杀操作。 6 信息网络系统 6.3 质量控制

6.3.1 主控项目应符合下列规定:

1 计算机网络系统的检验应符合国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003中第5.3.3、5.3.4条的规定;

2系统测试、检验的样本数量应符合信息网络系统的设计要求; 3系统配置应符合经审核批准的规划和配置方案,并完整记录。 6 信息网络系统

弱电系统集成施工管理流程

5.2.1线缆敷设除应执行本规范第4.4节的规定外,尚应符合下列规定:1线缆布放应自然平直,不应受外力挤压和损伤;2线缆布放宜留不小于0.15㎜余量;3从配线架引向工作区各信息端口4对对绞电缆的长度不应大于90m;4线缆敷设拉力及其它保护措施应符合产品厂家的施工要求;5线缆弯曲半径宜符合下列规定:1)非屏蔽4对对绞电缆弯曲半径不宜小于电缆外径4倍;2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
19wsp8dwqh6trx01723y3gzju6vsnw00dh5
领取福利

微信扫码领取福利