好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

弱电系统集成施工管理流程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

条第5款为强制性条文,为保证发生火灾时设备、人员的安全而规定。规定与《应急声系统》GB/T16851的相关条款相容,10s包括接通电源及系统初始化所需要的时间。如果系统接通电源及初始化所需要的时间超过10s,则相应设备必须24h待机。应估算突发公共事件发生时现场环境的噪声水平,以确定紧急广播的应备声压级。 9 广播系统

9.3.2一般项目的质量控制应符合下列规定:

1同一室内的吸顶扬声器应排列均匀。扬声器箱、控制器、插座等标高应一致、平整牢固;扬声器周围不应有破口现象,装饰罩不应有损伤、且应平整;

2各设备导线连接应正确、可靠、牢固;箱内电缆(线)应排列整齐,线路编号应正确清晰。线路较多时应绑扎成束,并应在箱(盒)内留有适当空间。 9 广播系统 9.4系统调试

9.4.1调试准备应符合下列规定:

1广播系统设备与第三方联动系统设备接口应完成并符合设计要求; 2设备的各种选择开关应置于指定位置;

3设备通电前,检查所有供电电源变压器的输出电压,均应符合设备说明书的要求; 4各级硬件设备按设备说明书的操作程序,应逐级通电、自检正常;

5包括系统网络结构图、设备接线图和设备操作、安装、维护说明书等调试资料应齐全。

9.4.2设备调试应符合下列规定:

1通电调试时,应先将所有设备的旋钮旋到最小位置,并应按由前级到后级的次序,逐级通电开机。

2将所有音源的输入均应调节到适当的大小,并应对各个广播分区进行音质试听,根据检查结果进行初步调试;

3广播扬声器安装完毕后,应逐个广播分区进行检测和试听;

4应对各个广播分区以及整个系统进行功能检查,并根据检查结果进行调整,应使系统的应急功能符合设计要求;

5应有计划地反复模拟正常的运行操作,操作结果应符合设计要求; 6系统调试持续加电时间不应少于24h;

7应对系统电声性能指标进行测试,并在测试的基础上进行调整,系统电声性能指标应符合设计要求; 8系统调试应做好记录。 9 广播系统 9.5自检自验

9.5.1传输线路检验应符合下列规定:

1各路传输配线应正确,不应有短路、断路、混线等故障; 2接线端子编号应齐全、正确。 9.5.2绝缘电阻测定应符合下列规定: 1应测量线与线和线与地的绝缘电阻; 2应对每一回路的电阻进行分回路测量; 3广播线线间绝缘电阻不应小于1MΩ。 9.5.3接地电阻测量应符合下列规定:

1广播功率放大器、避雷器等的工频接地电阻不应大于4Ω; 2共用接地系统接地电阻不应大于1Ω。 9.5.4电源试验应符合下列规定:

1应在电源开关上做通断操作检查电源显示信号的试验; 3应对备用电源切换装置进行检测蓄电池的输出电压的检查试验; 4应对整流充电装置进行检查测量;

5应做模拟停电试验。 9 广播系统 9.6质量记录

9.6.1广播系统工程电声性能测量记录应填写本规范表。 10信息设施系统 10.1一般规定

10.1.1信息设施系统应包括通信接入系统、电话交换系统、信息网络系统、综合布线系统、室内移动通信覆盖系统、卫星通信系统、有线电视系统、广播系统、会议系统、时钟系统,信息导引及发布系统,呼叫系统,售验票系统和其他相关的信息通信系统。

10.1.2综合布线系统的施工应符合本规范的第5章的规定;信息网络系统的施工应符合本规范的第6章的规定;有线电视系统的施工应符合本规范的第7章的规定;会议系统的施工应符合本规范的第8章的规定;广播系统的施工应符合本规范的第9章的规定。

10.1.3室内移动通信覆盖系统的施工应符合现行行业标准《无线通信系统室内覆盖工程设计规范》YD/T5120、《通信电源设备安装工程施工及验收技术规范》YDJ31的规定。

10.1.4卫星通信系统的施工应符合现行行业标准《国内卫星通信地球站工程设计规范》YD/T5050、《国内卫星通信小型球站VSAT通信系统工程设计规范》YD/T5028和《卫星通信地球站设备安装工程施工及验收技术规范》YD5017的有关规定。 10信息设施系统 10.2设备安装

10.2.1电话交换系统和通信接入系统设备安装应符合下列规定:

1电话交换设备安装前,应对机房的环境条件进行检查,机房的环境条件应满足行业标准《固定电话交换设备安装工程设计规范》YD/T5076-2005中第14章中的相关规定;

2应按工程设计平面图安装交换机机柜,上下两端垂直偏差不应大于3mm; 3 交换机机柜内部接插件与机架应连接牢固; 4机柜应排列成直线,每5m误差不应大于5mm;

5机柜安装应位置正确、柜列安装整齐、相邻机柜紧密靠拢,柜面衔接处无明显高低不平;

6总配线架安装位置应符合设计要求;

7各种配线架各直列上下两端垂直偏差不应大于3mm,底座水平误差每米不大于2mm; 8各种文字和符号标志应正确、清晰、齐全; 9终端设备应配备完整、安装就位、标志齐全、正确; 10机架、配线架应按施工图的抗震要求进行加固;

11直流电源线连同所接的列内电源线,应测试正负线间和负线对地间的绝缘电阻,绝缘电阻均不得小于1MΩ;

12交换系统使用的交流电源线芯线间和芯线对地的绝缘电阻均不得小于1MΩ; 13交换系统用的交流电源线应有保护接地线; 14交换机设备通电前,应对下列内容进行检查:

1)各种电路板数量、规格、接线及机架的安装位置应与施工图设计文件相符且标识齐全正确;

2)各机架所有的熔断器规格应符合要求,检查各功能单元电源开关应处于关闭状态; 3)设备的各种选择开关应置于初始位置;

4)设备的供电电源线,接地线规格应符合设计要求,并端接应正确、牢固。 15应测量机房主电源输入电压,确定正常后,方可进行通电测试。

10信息设施系统

10.2.2时钟系统设备安装应符合下列规定:

1中心母钟、时间服务器、监控计算机、分路输出接口箱应安装于机房的机柜内,并符合下列规定:

1)按设计及设备安装图,应将分路接口与子钟等设备连接; 2)中心母钟机柜安装位置与GPS天线距离不宜大于300m;

3)时间服务器、监控计算机的安装应符合本规范第6.2.1、6.2.2条的规定。 2子钟安装应牢固;壁挂式子钟的安装高度宜为2.3m~2.7m;吊挂式子钟的安装高度宜为2.1m~2.7m;

3天线应安装于室外,至少应有三面无遮挡,且应在建筑物避雷区域内; 4天线应固定在墙面或屋顶上的金属底座上; 5大型室外钟的安装应符合下列规定:

1)应根据室外钟的尺寸,考虑风力影响,宜做室外钟支撑架; 2)对于钢结构的建筑,应以焊接的方式安装室外钟支撑架; 3)对于混凝土结构的建筑应以预埋钢架的方式安装室外钟支撑架; 4)应按设计要求安装防雷击装置; 5)应做好防漏、防雨的密封措施。 要点

2本款规定了子钟的安装应符合的要求。应安装在实心墙体上或者进行加固,不应在空心砖墙上安装膨胀螺栓。

5本款规定了大型室外钟的安装应符合的要求。大型室外钟的安装应特别严格遵循国家关于施工安全的规定。 10信息设施系统

10.2.3信息导引及发布系统安装应符合下列规定:

19wsp8dwqh6trx01723y3gzju6vsnw00dh5