平流沉淀池的设计:

已知设计水量Q=300000m3/d。设计平流式沉淀池。 2.设计计算 (1)池容积W (2)单池容积W (3)单池池面积F (4)池深H (5)池长L (6)池宽B

(7)校核长宽比 (8)校核长深比 (9)进水穿孔花墙设计 (10)出水渠 (11)排泥设施 (12)水力条件复核

=300000m3/d=12500m3/h=3.472 m3/s,沉淀时间t=2h,面积负荷u0‘=40m3/(),沉淀池个数 n=6个。 2.设计计算 (1)池容积W

W=Qt=12500?2=25000m3 (2)单池容积W W1=

W250003

??4166.7m n6(3)单池池面积F F=

Q500002

??1250m '40u0(4)池深H

H?W14166.7??3.33m F1250(5)池长L

水平流速取v=10mm/s,则池长 L==??=72m (6)池宽B B1=

F1250??17.4m L72采用17.8m。沉淀池的池壁厚采用300mm,则沉淀池宽度为。 (7)校核长宽比

L72??4.045?4 B17.8(8)校核长深比

L72??21.6?10 H3.33(9)进水穿孔花墙设计

①沉淀池进口处用砖砌穿孔墙布水,墙长17.8m,超高取0.3m,积泥高度取0.1m,则墙高3.73m.

②穿孔花墙孔洞总面积A 孔洞处流速采用v0=0.24m/s,则 A=

Q2083.3??2.41m2

3600v03600?0.24③孔洞个数N

孔洞采用矩形,尺寸为15cm?18cm,则 N=

A2.41??89.3?90个。

0.15?0.180.15?0.18Q2083.3??0.238m/s

N?0.15?0.183600?90?0.15?0.18则孔洞实际流速为:

'v0?④孔洞布置

1.孔孔布置成6排,每排孔洞数为90?6=15个

2.水平方向孔洞间净距取1m,即4块砖的长度,则所占的宽度为:

?+1?15=17.7m,剩余宽度0.2m,均分在各灰缝中。

3.垂直方向孔洞净距取0.378m,即6块砖厚。最上一排孔洞的淹没水深为162mm,则孔洞的分布高度为: H=?+?+162=3.33mm (10)出水渠

①采用矩形薄壁堰出水 ②堰上溢流负荷q0=400m3/

则溢流长度 l=

1.2Q1.2?50000==150m q0400出水支渠采用20条,则Q1=则渠宽为B1=Q10.4=0.235m 每条出水渠长度l0=每条出水渠间距B0=

1.2Q1.2?0.579??0.035m/s n20l?B150?17.8??3.3m 2?n2?20B?(n?1)B117.8?21?0.235??0.64m

n20出水总渠宽为B2 =Q0.4=1.48m 出水渠起端水深为:

h?1.733(Q212083.3213()?1.73)?0.2m 23600ngb3600?209.8?0.235?0.235保护高取0.3m,渠道高度为0.5m。 (11)排泥设施

根据排泥方式计算,选取。

采用机械排泥。排泥设施采用SXH型多口虹吸式吸泥机。排泥水位差3.3m.轨距l=18400mm.

管间距采用1.5m,虹吸管管径取d=75mm。扁口吸泥口采用200?20。 则吸泥管根数n=

17.8?11.9,取12根,每边各分布6根。 1.5吸泥口之间采用八字形刮泥板。

积泥高度为0.1m,池底坡度为‰,坡向末端集泥坑,坑的尺寸采用50 cm ?50 cm?50cm。 排泥管直径为:

0.50.7BLH00.7?17.8?72?3.40.5d???0.391m,采用DN400mm。

3?36003?3600H0—池内平均水深,为+=3.4m t—放空时间,取3h。 (12)水力条件复核 ①水力半径R

R??BH10.2?3???1.89m=189cm ?2H?B6?10.2②弗洛德常数Fr

v20.62Fr???1.9?10?5

Rg189?980在规定范围内.