五星级酒店设计防火说
明
集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
消防专篇
一、建筑消防
1、设计执行主要规范
《建筑设计防火规范》 (GB50016-2006)
《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-95 2005年版) 《民用建筑设计通则》 (GB50352-2005) 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 (GB50067-97) 2、建筑类别及耐火等级
本项目为高级酒店,共九层,建筑高度米,属于一类高层建筑,耐火等级为一级。附属车库为地下车库,耐火等级为一级。 3、总平面布局
(1)总平面中建筑四周设有环形消防通道。
(2)本工程与周围其它多层建筑之间的距离大于9米,满足防火间距要求。 (3)消防控制中心设于首层,设有直通室外的安全出口。 4、防火分区及防烟分区
(1)本工程为一类高层,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,依此确定防
火分区面积。
(2)建筑一,二层为高层裙房,其中健身房区域,大宴会厅区域不在高层投影下,无楼梯与高层直接连接,在一层直接对外疏散,按照裙楼考虑,室内设有自动灭火系统及自动报警系统,防火分区<5000 m2。裙房其余区域,大空间(包括大堂,会议,商业等)根据每个功能区域,每个防火分区<4000 m2。办公,餐饮,洗
浴,棋牌室,小会议区,以及设备用房区域,每个防火分区<2000 m2。二层局部客房区域,防火分区<2000 m2。车库部分每个防火分区<4000 m2。 (3)建筑三—九层为客房层,每个防火分区<2000 m2。
(4)防烟分区及挡烟垂壁:大厅厅及停车库每2000m2设一个防烟分区,其它部位每500m2设一个。挡烟垂壁利用结构梁或采用500MM高防火夹丝玻璃或隔墙。 (5)各层防火分区面积表: 分 区 设计面积(㎡) 设计要功 能 求 办公区域 <2000㎡ <2000㎡ 部分大空间 健身 <2000㎡ 餐厅 <2000㎡ 设备用房 <2000㎡ 设备用房 <2000㎡ 地下车库 <4000㎡ 地下车库 <4000㎡ <2000㎡ 餐厅及厨房 后勤用房 <2000㎡ <4000㎡ 餐厅及后勤 餐厅 <2000㎡ 地下车库 <4000㎡ 地下车库 <4000㎡ 棋牌室 <2000㎡ <2000㎡ 商业,中厅 客房 <2000㎡ 备 注 二层大堂部分面积平方米,三层大堂回廊面积579平方米 防火分区一 防火分区二 防火分区三 防火分区四 一 防火分区五 层 防火分区六 平 防火分区七 面 防火分区八 防火分区九 防火分区十 防火分区十一 防火分区十二 车库 防火分区一 夹层 防火分区二 防火分区一 防火分区二 防火分区三 二 层 防火分区四 平 面 防火分区五 防火分区六 防火分区七 <2000㎡ 大堂 <2000㎡ <2000㎡ <4000㎡ 办公 餐厅 会议
防火分区八 防火分区九 防火分区一 一 防火分区二 区 夹 防火分区三 层 会议 <2000㎡ 大堂 <2000㎡ 会议 <2000㎡ <4000㎡ 厨房及宴会 大宴会厅及中会议室 <5000㎡ (供900人使用) 疏散宽度共米,按照规范百人,满足要求 防火分区一 三 防火分区二 层 防火分区三 平 防火分区四 面 防火分区五 防火分区六 防火分区一 防火分区二 四 防火分区三 层 防火分区四 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 防火分区一 防火分区二 五 防火分区三 层 防火分区四 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 防火分区一 防火分区二 六 防火分区三 层 防火分区四 平 防火分区五 面 防火分区六 防火分区七 七层 防火分区一 1023 1023 1865 1865 1023 1023 1023 1023 1621 1674 1617 1023 1035 1037 1037 1621 1531 1617 1037 1037 824 824 1621 1531 1617 824 824 1599 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房 <2000㎡ 客房
平面 防火分区二 防火分区三 1627 1598 1599 1627 1598 841 1721 836 <2000㎡ <2000㎡ 客房 客房 防火分区一 八层 防火分区二 平面 防火分区三 防火分区一 九层 防火分区二 平面 防火分区三 5、安全疏散
1、安全疏散出口数量
(1)、地面以上各楼层,每个防火分区至少有两部安全疏散楼梯直达底层并直通室外。
(2)、地下车库每个防火分区的安全出口不小于两个,当有两个或两个以上防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区分别设一部安全疏散楼梯直通室外。
(3)、地下汽车库停车数量大于300辆,为Ⅰ类地下汽车库。汽车疏散出口采用双车道,三个出入口。
2、安全疏散出口位置分布及疏散距离
(1)、安全疏散出口均分散布置,出入口之间距离均大于5米。(“建规”第5·3·6A条)
(2)、酒店客房房间门到最近疏散楼梯间的距离均不超过30米,位于袋形走廊尽端的房间门到最近疏散楼梯间的距离均不超过15米,符合“高规”第6·1·5条的规定。
(3)、大厅室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离,不宜超过30m;其它房间内最远一点至房门的直线距离不宜超过15m,符合“高规”第6·1·7条的规定。