设 计 方

1000张医院床位按每张床位吨就算,1000*=600.每日所产污水600吨。

一体化污水处理装置

一、

概述

一体化污水处理装置在中小型生活污水处理独有成就。近年来使用在高速公路服务区、生活小区、医院、电厂等公共场所,使用效果显着,全部达标排放。

二、废水水质水量及处理要求工作介限

1、 污水处理量

设计水量为600m3/d 2、原水水质(按常规设定) 序号 1 2 3 4 5 项目 CODcr BOD5 氨氮 SS PH 数值 400mg/L 200mg/L 35mg/L 200mg/L 6~9

3、设计出水水质

医疗机构污水排放标准GB18466-2005中的预处理标准。 序号 1 2 3 4 5

项目 CODcr BOD5 氨氮 SS PH 数值 ≤250mg/L ≤100mg/L ≤20mg/L ≤20mg/L 6~9

4、工作介限从收集池进水口到一体化水处理设备(达标排放)的出水口止。

三、工艺流程

1、工艺流程原理及说明

整体式污水处理装置主要用来处理低浓度的有机废水,为减少占地面积,要求设备的体积小,在工艺流程的设计上的好氧处理作为主要处理单元,反应器设计上选用体积小的高效反应器。本方案采用厌氧和氧化两相的交替操作达到处理目的工艺,简称A/O法。

医院污水属于低浓度的有机废水,其可生化性好而且各种营养元素比较全,同时受重金属离子污染的可能性比较小,为了减少设备总体体积,调节池一般不包含在一体化的设备中。调节池起调节水量作用,调节池的有效停留时间一般为6~8小时。生化反应池采用接触氧化池,厌氧池停留2~4小时,氧化池停留6~8小时。填料采用无堵塞型、易结膜、高比面积(25㎡/v3)的填料。在接触氧化过程中采用三级接触氧化即能确保废水的排放,可有效地节省能源。二沉池为竖流式结构,上升流速为~s,沉降下来的污泥输送到污泥池。污泥池用来消化污泥,污泥池上清液输送至生化反应池部分,进行再处理。污泥池消化后的剩余污泥很少,一般1~2年清理一次,清理方法可用吸粪车从检查孔伸入污泥池底部进行抽吸,由二沉池排出的上清液进入消毒池消毒处理后排放。按规范考虑消毒池接触时间大于30min。

整体式生活污水处理设备一般有如下优点: 1、整套设备可以埋入地下,不占地表面积。 2、净化程度高,整套系统污泥产生量低。

3、自动化程度高,能耗低,管理方便,不需要专人管理。 4、产生的噪音低,异味少,对周围的环境影响小。 2、工艺流程图

污水预处理 罗茨风消毒装 AO清二 调 格 泵 级级 水 外排化粪池 排泥 杂物定期清运 上清液回流 剩余污泥定期外排 污泥消化 此虚框内为地埋一体化生活污水处理设备流程

消毒接 达标排放 栅 节 生生沉 排3、构筑物

(1) 调节池

调节池在设备外,起到调节水质水量的目的,池材质为砖混结构,上面有池盖,设检查孔一个500mm×500mm。

调节池的详细尺寸见结构参数表。 (2)A/O池

生物接触氧化池,A/O二段联合法。该生物接触氧化工艺是介于活性污泥法的一种,且兼有生物滤池两者兼优的生物膜法。

A/O法处理技术,其特点是利用厌氧和氧化两相交替,A池停留1~2小时,而大部分有机物已均在A池被微生物吸附,剩余BOD和吸附