2.3测量内业计算整理出的各种点线角度高程等数据必须经两人复核无误后方可进行放样。经过复测放样的精度满足设计要求后约请监理工程师现场验收并在验单上签字批准,再向施工队进行交底。交底以书面形式并配有草图,内容明确,数字准确,交接人均应有签字存档备查。
测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作(内业、外业)一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、一丝不苟,步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。
2.4竣工测量竣工测量不仅是验收和评价工程是否按设计施工的基本依据,更是工程交付使用后进行管理、维修、改建和扩建的依据。因此,竣工图和竣工资料是国家基础建设工程的重要技术档案资料,必须按规定绘制整理并长期保存。
做好竣工测量关键要从施工准备开始就有次序、一项不漏地积累各项报验复测的资料,尤其对隐蔽工程,一定要在回填前或进行下一步工序前及时测竣工位置。
设计图纸、设计变更通知书、洽商记录要在施工全过程保持完好,随着工程进展每一项工程完工后及时竣工报验,未完工的也要心中有数,随时注意积累,每道工序有记录、放样、复测、报检等资料要分类分工期装订成册妥善保管。
3、电缆沟施工
3.1沟槽开挖施工
沟槽开挖深度土质多为杂填土,采取人工配合机械按边坡为1:0.5,沟槽两侧留0.6m宽的操作面(宽度需要3340,现场无法满足)。若遇到周边建筑物或其它障碍物影响不适合机械开挖的断面,采用人工进行开挖。如施工场地受限,在开挖过程中将开挖出的余土需及时外运。沟底标高应严格按照设计开挖,在地下水丰富的地段每50米设置φ500、深0.5米的集水井,沟槽开挖
Word文档资料
.
过程中,应进行临时施工排水,用水泵将将集水抽排至施工范围外的排水系统,保持管道施工在无水条件下进行。在基槽开挖完成后进行普遍钎探检测,钎探深度不小于2.5米。
如遇地下管线走向密集(路灯、污水、铁通光缆、电缆),且需穿过加气站、加油站等地下危险源的地方,对开挖过程会造成极大施工困难。须在开挖前,仔细按照建设单位提供的地下管线图,在现场对放线人员进行技术交底,对地下管线做好醒目的灰线标识;在开挖过程中,施工员全程旁站指挥。 3.2基底处理施工:
施工时,开挖到设计标高,请设计人员、监理、业主现场验槽,确保电缆沟电缆井及接线井的地基承载力要达到150Kp,如遇异常情况,及时提请设计处理。
3.3垫层及底板施工:
底板混凝土施工前应严格按照设计及规范要求进行钢筋邦扎,如钢筋有锈蚀或油污应提前进行处理,钢筋邦扎采用满邦。
C20砼底板用竹胶板做侧模,用方木及钢筋进行固定。为加快工期,施工条件允许情况下尽量采用商品砼,在商品砼进场后进行坍落度试验,观察其和易性,对不能满足要求的砼坚决不能使用。按规范要求做混凝土试块,试模要与结构砼进行同条件养护。底板砼的浇捣尽可能按设计变形缝为一施工段(60米一道)。砼浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器拖平密实,人工收浆抹平收光平整,在砼浇注过程中随时进行跟踪测量,并做好记录,严格按高程收浆到位,用平整尺检测,人工收浆不少于三遍,并将侧墙体与底板结合处的砼底板面凿毛并清洗干净,以利于墙体与底板结合牢固。底板采用麻袋湿水养护14天。
3.4墙体施工:
Word文档资料
.
当底板砼强度达到2.5Mpa(即三天后)时,方可砌墙,砌墙前由测量人员放出墙体框线。砌墙粘土砖使用前用清水浸湿,底板与墙体相接处凿毛并清洗干净,墙体用M7.5水泥砂浆砌粘土砖挤浆砌筑。砌体砂浆必须饱满,以防渗水漏水,砌缝砂浆要刮平,上下错缝平顺。在砌筑墙体的过程中,应及时将电缆支架预埋件沿沟长每800mm埋设,并两边错开0.4m布置(分段施工时,施工前先计算好预埋件的位置)。
3.5台帽施工
台帽压顶采用现场浇注,在墙体砌筑完成后绑扎压顶钢筋、立模板,在浇注前先将墙体与压顶结合处浇注一层砂浆,然后再进行压顶砼的浇注。
3.6抹面施工
压顶浇注完成后,内、外侧墙体及底板按设计要求进行1:2.5防水砂浆抹面20mm厚(防水剂掺量见选用防水剂的说明书),墙体抹面要由下至上一次成型。并铺盖麻袋进行养护。
3.7盖板施工
预制盖板采用在专业生产厂集中购买,再运至施工现场进行安装,安装前,由测量员用墨线放出每块板位置,再按相应位置将盖板机械吊至压顶上。盖板就位后采用1:2水泥砂浆灌缝,并采用1:2.5防水砂浆整浇面层40mm厚。
3.8回填施工
沟壁两侧回填在盖板安装完成后应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,回填材料选用石灰或水泥改善类材料,沟槽两侧同步人工回填高差不超过0.3米,采用电动夯进行压实,回填材料密实度按规范要求压实(不小于90%)。回填时,按基坑的排水方向,由高至低分层进行,分层厚度小于0.3米。沟槽内不得回填淤泥质土或含有机物的大块状物及建筑垃圾。
3.9电缆支架安装:
Word文档资料
.
在墙体抹面结束后即可开始是电缆支架的安装。电缆支架由槽钢及角钢焊接组成,其横担与立铁抹角,在保证其外形几何尺寸情况下,放样确定。材料选用HPB235钢。焊缝高度应大于等于母材厚度。电缆支架焊接后进行除锈处理,整体镀锌后涂塑防腐,涂塑层厚度不小于0.4mm。支架横铁不得有飞边毛刺,夹角需打磨圆滑。各部件连接处全部采用双面焊,且焊接厚度大于6mm;焊接完毕后,清楚焊渣,并涂一层防腐漆,两层银色油漆;接地带沿全沟内外两侧敷设,接地极每50米一处。
第三章 雨季施工技术措施
1、砂料的雨季含水量要经常测定,砂浆拌制时随砂的含水率提供合适的现场配合比,以保证砂浆的强度。
2、雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。
3、雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。
4、施工现场及加工车间合理设置排水系统,保证水流畅通,不集水,施工便道良好,并做好路拱以利排水,待晴天后迅速恢复施工。
5、给施工人员配备必要的雨鞋、雨衣,施工便道采取必要的防滑措施,确保安全生产。
6、所有机电设备采取防雨防潮措施,用电设备安装接地保护装置。 7、原材料及半成品等怕雨淋材料,放入棚内或屋内垫高码好,有良好通风,勿使水泥遭雨、受潮。
Word文档资料
.
第四章 机械设备及劳动力计划安排
1、机械设备配置
根据工程施工任务重、工期目标紧的特点,计划配备机械设备如下: 序号1234567机械名称挖掘机运输车压路机装载机电动打夯机砂浆搅拌机三轮车规格型号小松22020t14t柳工40数量3台8台1台1台4台4台4台机械状态良好良好良好良好良好良好良好备注
2、人员配备
针对不同项目工程量选派业务素质高的工程技术人员和施工熟练的管理施工人员和民工队伍,保证工程保质保量按时完成。常规配置施工管理人员2
Word文档资料
电缆沟施工组织设计